請問一下室內照度如何計算!!!
請不要給我照相機的
我要的是室內日光燈對室內空間的照度計算!!!
請愈詳細愈好

2006-08-03 12:41:07 · 2 個解答 · 發問者 ? 2 in 家居與園藝 布置與改裝

王小明你好
你的ans我也都收尋到啦
只是那些公式上的算式太不實際
一些什麼損失的
在一般住宅很難去判定其數值
所以我才想有沒有更容易
更少爭議性的算法...
希望不是爬文而得到的內容~~~~
不然我把我的問題丟出來請大家幫我計算
我的房間是5m x 5m
之中有六個燈架(平均分佈於房間中)
每個燈架上共有4隻40瓦的燈管
我要算的照度為假設房間高1.5m(因為用燈光照桌上物 要得到桌上物的照度)
請幫我算燈光對桌上物的照度
謝謝!!!!!

2006-08-03 19:05:37 · update #1

2 個解答

參考 知識+http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1205081206020利用光束法E=NFUM/AA = 室内面積(m2)E = 要求平均照度(Lux)M = 維護率U = 照明率F = 使用光源的全光束(Lm)N=光源數量每一隻燈管的光束(流明)總共有幾隻並且乘上維護率及照明率----最後除以你的室內照明面積請多多利用搜尋功能~

2006-08-03 16:53:43 補充:
參考香港Yahoo知識:如何計算室內燈光的數目? 如所需光度是500lux, 100呎房間. 怎麼計算?Lux 勒克斯是照度的單位Lumen流明是光通量的單位   F E = ───   A式中 E 是照度,F 是光通量,A 是被照的面積。若只有一盞燈(假設沒有反射問題),設平均離開觀看境物的位置為 2.0m

2006-08-03 16:53:55 補充:
依上式:需要光通量為(圓周率 p)F = E x 4 p r2 = 500 x 4 p x 22 = 25 000 流明 若考慮天花牆等可以反光變成約要 12000流明的光。以光管計 1w 約可發出 60流明,所以約要12500 / 60 = 200w 的光管。