English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

高手看完我的問題後 給點專業的看法..從申請費用 .實用性等觀點
項次 名稱 電源型式 消耗功率 運轉電流 機台數量 總數A 每日用電時間
1 10T水冷箱型 3Φ3W 220V 10KW 29A 1 29A 10H
2 4.5噸水冷箱型 3Φ3W 220V 4.86KW 14.5A 1 14.5A 15H
3 1.T分離式冷氣 1Φ3W 220V 1KW 5A 2 10A 16H
4 熱工作機 3Φ3W 220V 10KW 29A 1 29A 6H
5 熱工作機1Φ3W 220V 6KW 17.4A 1 17.4A 8H
6 印刷機1Φ3W 220V 0.8KW 4A 4 16A 15H
7 加工機1Φ3W 220V 1KW 5A 1 5A 8H
81 1HP空壓機1Φ3W 220V 0.75KW 3.4A 1 3.4A 1H
92 2HP材料升降機3Φ3W220V 1.5KW 7.5A 1 7.5A 0.5H
10 電腦1Φ3W 220V 0.3KW 1.36A 18 24.A 1 2H
11 燈具1Φ2W 220V???? 8H
全載用電:156A

2006-08-02 10:52:17 · 6 個解答 · 發問者 Jeter Ho 2 in 科學 其他:科學

6 個解答

你已經有 3Φ3W 器具當然是申請三相3線220V用電啊  申請1Φ3W那你不就要裝變相器...變相器不是1種正常的器具他內部是1台馬達運轉時聲音很大負債過大還會造成電壓不穩且故障律高..價格也不輸變壓器....另外..三相3線220V用電不是只有需量用電也有表燈用電...三相3線220V表燈用電計費同單相3線110/220V...至於是否使用需量(契約用電)首先先考慮1下是否會在此場所營業3年以上...再來才來算1下該訂多少契約...看你所述用電較大器具都使用在10幾小時以上.只要在此場所營業3年以上..可以申請三相3線220V需量用電...看1下你的器具..你3相使用約26KW然後裝1只10KVA變壓器...先把契約訂在(26+10)*70%=約25KW  等下次電費來的時候有超約再到台電增加契約容量....P.S:表燈用電免繳台電任何費用..但計費同1般家用電費比較高每度平均約3.4元...需量用電訂契約申請時每1KW台電收取$2200..但計費平均每度約1.8元+基本費

2006-08-03 01:14:02 補充:
記得如果申請需量用電設備容量做大1點才有空間增加契約容量....契約容量不得超過設備容量...增加契約容量自己去台電申請就可以..要不然設備容量太小改天增加契約容量又得找承裝業辦理增設會又花你2~3萬

2006-08-03 01:20:29 補充:
更正...你都是單相220V我看錯了..那算錯囉...=.=用你全載用電:156A 算好了..156/3=52KW52KW*70%=36.4 訂個35KW 你還是得裝個5KVA變壓器不然你整間廠會沒有110V插座喔

2006-08-02 21:08:52 · answer #1 · answered by AD 6 · 0 0

到下面的網址看看吧

▶▶http://*****

2014-08-07 01:39:12 · answer #2 · answered by ? 1 · 0 0

你厭倦往返補習班浪費的時間和體力嗎
你想在家裡躺在沙發,就可以上課嗎?
網路課程橫跨升學考試、教職考試、公職考試、執照考試、就業考試、語言進修等6大類50餘科,

超過500多門課程,為各界人士提供優質的線上教育服務。

自100年6月成立以來,使用會員在一年內就已突破3萬名,並培育出許多優秀的學員,

學員踴躍分享行動補習帶來的便利與效果,累積許多佳績見證。

免費試讀網址:
http://ad.mobchannels.com/redirect.phpk=b2d8a7d711229b382ee03f334d1eb477&uid=

2014-06-25 18:24:38 · answer #3 · answered by Anonymous · 0 0

申請低壓電力用電三相220V較為划算契約定49KW
電費計算有問題再問我
max589052@yahoo.com.tw

2006-08-12 10:23:46 · answer #4 · answered by Sam 1 · 0 0

有三相負載,就不可能申請單相用電。

2006-08-02 18:31:22 · answer #5 · answered by 搜尋中, 請稍候....... 5 · 0 0

看完你的問題很難解釋申請費用 .實用性等觀點,但是你的問題裡面有 3Φ3W 220V 以及1Φ3W 220V 的使用電壓。其實你直接申請三相220V 综合用電比較划算因為三相220V 也可以從RST三條線的其中兩條線拉出來接單相220V 综合用電使用而且三相220V 的申請費用比單相220V 還要少!所以建議你申請三相220V 综合用電。

2006-08-02 15:55:29 · answer #6 · answered by 志宏 7 · 0 0