變頻冷氣的冷房能力通常都有最小到最大的一個範圍, 以日立RAS-35YH
/RAC-35YH 0.9-4.0 (780-3550)為例
想要問行家一些問題:當剛開始冷房時, 應該是以3550kcal/h運轉達到設定的溫度,然後問題來了:
1. 當達到恆溫後, 是否之後就以780kcal/h運轉, 還是速度會從780-3550變來變去 ?
2. 當我們在算適當大小的冷氣 ,是要以最大值來算 ,還是以平均值來算???
3. 當噸數不夠時,對整體冷房能力會有影響嗎??(有人可能覺得是廢話!!)不過我的想法是這樣的: 如果真的噸數不夠的話,影響的應該是冷氣會以最大功率功率作工比較久的時間才能達到定溫 但一但達到恆溫後 ,之後以低速運轉時 ,跟噸數大不大不就沒關係了嗎??
2006-07-31 20:53:28 · 2 個解答 · 發問者 yang 1 in 家居與園藝 ➔ 維修
1.假設定26度 自動風速 日立的恆溫是如此設定
首先以全速吹到25度 經一段時間 改以微風吹 此時壓縮機會降速運轉
至於是不是以最小功率 需視當時房間狀況決定 (像 冷氣是否易散失 ? 房間輻射熱有沒有很多 ? 室外溫度有沒有太高 ? 散熱是否順暢 ? 白天晚上都有影響
直流變頻 的 好處 就是可以幾乎是無段式改變功率 以維持室內恆溫
像是開門 使冷氣流失 壓縮機就會適度提升功率 而不是馬上以最大功率運轉
自己的 經驗 直流變頻的冷氣 開越久每小時消耗功率就越低 經常開開關關
反而使機器一直處於高頻運轉 浪費更多電
2.變頻冷氣計算時 以定格冷房能力計算 (通常是EER最高的時候) 而不是以最大功率計算
3. 因最大功率 往往EER會大幅滑落 長時間是可以讓房間降溫
但大功率耗電 將讓您感受不到變頻省在哪 ?
且一直維持高頻運作 一方面 風聲噪音大 一方面機器壽命會縮短
故早期變頻冷氣易損壞 除了技術未純熟之外 使用者選擇概念不當 (以最大能力來計算)
進一步加速機器耗損
且即使到達恆溫 因空間超過設計 仍是無法以較經濟的方式運轉 故省不了電
所以 選擇冷氣 第一要件就是足夠的冷房能力
變頻的主要目的在更快速到達恆溫 而不是加大能力
舉自己例子 : 2.5坪頂樓鐵皮書房間臥室 我以700千卡計算 700*2.5=1750千卡
故裝了日立RAS-22ST 定格冷房能力1800千卡
變頻範圍 880~1800~2650千卡
耗電功率 148~295~690W
EER(W/W)6.67~6.67~4.35
在正中午 室外35度 室內35度下 只需15分鐘即可降至26度 維持一整天
平均一小時只需0.19度 約0.7元 (我有裝專屬電表在紀錄)
以上給您參考
2006-08-01 07:23:50 · answer #1 · answered by 遺 4 · 0⤊ 0⤋
1.當達到恆溫後 壓縮機應該會以固定
的頻率在走 但壓縮機停止後重新啟動
這時啟動電流相當大 所以壓縮機不要
走走停停的 會比較省電
定格冷房能力 我們都是叫冷卻能力
就是所謂的噸數
如果噸數真的是不夠 那房間一定不會冷
還有溫控不要設的太低 像他 26度也還好
所以滿省的
2006-08-06 07:27:16 · answer #2 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋