我家裡樓上有兩台冷氣機,兩台是牽同一條線,「線的規格是1.6mm 粗」冷氣一台是「日立分離式冷氣」另一台是「歌林箱形冷氣」當然品牌不是重點,重點是這兩台並聯在一條1.6mm的線上(這個1.6mm的線是從頂樓的某個地方牽出來的我家有人說兩台一起開會電線走火因為是1.6mm的線會承受不了,(電線的接合點是用某種"黑色膠布"黏在一起)另一個人則說電量負荷過大會自動跳電,不會電線走火拜託告訴我能不能把兩台冷氣同打開?又熱又怕安全問題...
2006-07-25 08:14:40 · 7 個解答 · 發問者 阿鑫仔 5 in 家居與園藝 ➔ 布置與改裝
是有一點危險
1.6mm 承受最大電流為(15安培)
不過現在安裝冷氣很少人用1.6mm 的線了
但是要看你的冷氣最大耗電量為多少安培?
然後再去確定電線銜接的地方 , 絕緣膠帶有沒有包好?
(最好銜接的兩個點不要在一起 , 要前後錯開比較好)
負荷過大無熔絲開關是會跳沒錯 , (但是如果你的無熔絲開關是20A的話)
那你的電線就會燒掉(電線走火) , 無熔絲開關不會跳
因為你的線所能承受的電流 , 小於無熔絲開關所以不會跳啦!
到我的網站去參觀參觀應該對你會有幫助的啦!
內容陸續增加中......
http://119.idv.st/
2006-07-26 08:59:44 補充:
單芯線1.6 mm >>>>可承受 15 (A) 2.0 mm >>>>可承受 19 (A) 2.6 mm >>>>可承受 26 (A) 絞線 3.5 mm(平方)>>>>可承受 19 (A) 5.5 mm(平方)>>>>可承受 25 (A)
2006-07-25 08:55:59 · answer #1 · answered by Nick 5 · 0⤊ 0⤋
●九州 娛樂 網站 http://ts777.cc
●●●運彩遊戲、真人遊戲、電子遊戲、對戰遊戲、對戰遊戲●●●
●新舊會員儲值就送500點
● 真人百家樂彩金等你拿
●線上影片直播、正妹圖、討論區免費註冊
歡迎免費體驗交流試玩!
●九州 娛樂 網站 http://ts777.cc
2015-04-28 20:04:02 · answer #2 · answered by 麗筠 1 · 0⤊ 0⤋
到下面的網址看看吧
▶▶http://qoozoo201409150.pixnet.net/blog
2014-09-26 13:56:50 · answer #3 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
不行
太危險了
1.6正規的用一台已經太勉強了而且要專用的!
正統電工不會這樣做!要承擔責任的!
2006-07-25 11:33:53 · answer #4 · answered by 建 7 · 0⤊ 0⤋
當然會電線走火
電線是負責運送電流(由電壓推動)
電線是有一定的負荷能力
當超過時電線就會發燙,因為要載送超乎規格的電力
而產生過熱,當碰到旁邊易燃物時就會燒起來
甚至自體也會燒起來(塑膠皮)
所以ㄧ定要分開且最好用3.2mm(平方)
安全第一
當然要領取火災險理賠金,也是一種方式啦
以上您參考
2006-07-25 08:27:53 · answer #5 · answered by LKK 3 · 0⤊ 0⤋
不行啦... 法規好像現在都要配2.0mm且一台對一個Bresker..
你這樣也行但很危險不要因小失大....花個幾百千元得一個安心
晚上睡覺時沒人知道啥時會出事情來......
2006-07-25 08:23:15 · answer #6 · answered by 志軒 3 · 0⤊ 0⤋
能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能不會電線走火不會電線走火不會電線走火不會電線走火不會電線走火不會電線走火不會電線走火不會電線走火不會電線走火不會電線走火不會電線走火不會電線走火不會電線走火不會電線走火不會電線走火不會電線走火不會電線走火不會電線走火不會電線走火v