我有油壓缸由plc來控制,經過電磁閥及relay來作動前進及後退,問題就是假設前進終點為a ,後退終點為b,每當前進至a點加工完成時便會後退至b點,透過plc往復自動運行~問題就是都會發生電磁閥往b的方向燈亮起(表示有做動)~油壓缸卻沒往b移動~之前只要換了relay(omron 日製)這種情形就沒了!但relay差不多3天又壞ㄌ!請電控的將plc(national)整顆換新也無法解決~我也將油壓缸裡ㄉ油封全都換新(更換日本牌),還是一樣~後來我又聽從建議更換電磁閥(yuken 迴油型)~還是一樣~我連油壓泵浦也換新(yuken)還是一樣~連油跟濾清器都換新還是一樣~而且此機器是有2個油壓缸 我並不是只有更換有問題的那組~是兩組的泵浦.電磁閥.等耗材皆換,其他進接感應開關就不用說ㄌ~全換德製的~問油壓 油壓叫我問配電~問控制ㄉ叫我請教油壓~我真的搞ㄉ不知所措~不知有無大德可幫我~!感激不進~謝謝~

2006-07-24 12:07:24 · 10 個解答 · 發問者 ? 1 in 科學 工程學

電磁閥的型號為:(YUKEN) DSG-03-3C60-A220-50 屬於簡單形式的迴油型~繼電器的型號為:(OMRON) NY2J 線圈電壓 220VAC 電流 5A~
請問所謂的反電式 為何在別台機器(同型同款)並不會出現呢?而且繼電器並無燒毀~拿到別台繼續用都OK(這台只喜歡用新ㄉ), 燈亮是電磁閥的方向燈(PLC當然也亮)~這兩位大大應該屬於電控方面ㄉ~這兩天我會找時間試試看反電試~先謝謝囉~@!

2006-07-24 17:19:33 · update #1

回覆小寒先生:是接PLC的輸出沒錯~另外你所說的電磁閥電弧是所謂的反電勢嗎?我的PLC是繼電器輸出沒錯~但你說的PLC內部彈片要甩這我就不知了(正常PLC新的會有此狀況嗎)~謝謝你喔~

2006-07-25 08:46:03 · update #2

回覆KOLORWELL兄:RELAY線圈電壓用AC220這個是一開始原機來就設計如此ㄉ~雖然不知為何?(可是別台是可以用AC220的繼電器,不知能否說服公司來更改)但我會試著改善~另外我所提的誤動作並不是一直誤動作,而是再自動運行個幾次便會發生,.換新繼電器時就可以撐個三天都不會發生,而電磁閥原廠說並沒有用其他功率電阻等等被動元件消除反電勢的案例,我在想有沒可能是油系統的問題呢~~不管如何 ,還是謝謝你~感謝~

2006-07-26 11:50:25 · update #3

感謝 LouisTseng的建議~火花消除器這玩意兒~我會去買來試試的~謝謝你喔~

2006-07-27 08:37:51 · update #4

照理我的油壓缸往a是夾緊工件(所謂推力),往b為退回預備的原點,(拉力)以此狀況若是油泵浦輸出減低也應當是往a的方向無力才對吧~因為往b僅是放鬆而已,且油壓泵浦也換新的ㄌ,雖然壓力是換一樣的泵浦最大壓,但應當是足夠才是(因為壓力表顯示壓力為泵浦最大出力的70%而已),若將壓力調大,應該也是前進的效果較大(夾緊工件),對於退後(放鬆物件)應當沒有太大影響才是~

2006-07-30 13:38:06 · update #5

回覆阿若先生:謝謝您的回答~關於你提到請問有總壓開關嗎請問有比壓閥嗎請問有比例流量閥嗎請問有前進後退速度閥嗎請問有減壓閥嗎?我只知道有一個連結在泵浦的調壓器可以調整PUMP的輸出壓力~其餘的就沒有了?請教如果是電磁閥卡住~是代表油路裡面有雜質嗎?因為換新電磁閥亦同耶~我的PUMP最大壓力為140KG/CM平方~電路為PLC控制~PUMP流量1分鐘20RL~如果有雜質要如何清理啊?

2006-08-01 11:54:31 · update #6

10 個解答

請問有總壓開關嗎
請問有比壓閥嗎
請問有比例流量閥嗎
請問有前進後退速度閥嗎
請問有減壓閥嗎
請問是邏輯回路嗎
謝謝

2006-08-01 12:35:23 補充:
油壓缸區分為 70 140 210 KG/CM2 3種
油壓幫浦分為 70 140 210 280 340.....等等
又以CC數作為分別
油路又有 傳統式 邏輯閥 (插式)
不用 PLC 控制應當有 速度可調整 無法後退原因 控制系統當以排除 應當考慮到 油壓迴路
當無法後退只是放鬆而已
1.總壓開關問題
2.電磁閥 (不知道是否為夾緊時依然動作 此部分較為複雜)
3.減壓閥
4.比壓比速
5.空氣問題 ( 運轉時 其中可以放開油壓系統管路的螺冒放鬆讓油跑出約1-5分鐘)
6.油溫問題
7.油壓幫浦CC數問題
8.電磁閥推進稍卡住
9.減壓閥卡住
10.總壓開關卡住
11.電方向閥卡住
以上為 電控問題排除時所產生的 請詳細檢查

2006-08-03 08:52:25 補充:
換新油動作1.油箱油抽出2.倒入去漬油依油箱大小作數量選擇100L油量約4瓶 使用乾淨布擦拭乾淨3.更換濾油網4.濾油網周圍放入7-8片強力磁鐵(100L約8片)5.最好是吸入口与回油口都有濾油網6.將可調整的壓力開關 電磁閥 電磁方向閥 用去漬油清洗或使用柴油清洗 在使用去漬油清洗7.放入新油 須注意 如果是一般迴路應該使用 68”的液壓油 如果是高速高壓的機械需使用 42”的液壓油 新油放至比油網高10-15公分 或是 8分滿 將所有電磁閥裝回

2006-08-03 08:58:12 補充:
啟動機械後 空轉15-30分鐘再將 致動器(高壓油管接往致動器)螺冒放鬆用布蓋住讓空氣跑出 約6-15分鐘 在壓力開關附近也須作放空氣動作既然有壓力開關 控制致動器往副動作的電磁閥地方應當有速度調節閥 請檢查看看 如果沒有 那是 設計失當 請象設計著討回應有的解決問題

2006-08-03 09:02:39 補充:
一般油壓機械的配備 最簡單1.電磁方向閥2.電磁閥3.壓力開關4.速度調節閥5.減壓閥電子式控制1.比例壓力開關2.比例速度閥3.比例總壓閥4.比例背壓閥5.電磁方向閥6.電磁閥7.減壓閥8.油壓追蹤器

2006-08-01 08:35:23 · answer #1 · answered by 阿若 7 · 0 0

參考下面的網址看看

http://phi008780430.pixnet.net/blog

2014-05-03 12:58:19 · answer #2 · answered by Anonymous · 0 0

我有去過三重是個人工作室

妹很正

服務齊全


個人套房工作室;按摩;



你要的服務基本都有提供


✿消費說明:2000元90分鐘(無其他任何費用)

✿可以加本人即時詳聊:fen888888

✿Line賬號搜索ID: w58586

✿預約專線:0979-450-880 (歡迎電話預約~請顯示號碼)


✿服務地址:新北市三重區正義北路上(捷運台北橋站附近)


✿如果您需要其他更好的服務,見面後可談好再消費的喔!
壓讓你一回味無窮


給你最貼心的服務

2013-12-13 20:21:13 · answer #3 · answered by Anonymous · 0 0

台北指油壓按摩女師網;休閒按摩網;台灣舒壓推拿按摩網;舒壓按摩個人工作室;台北指油壓;台北油壓;台北按摩;台北指壓;台北推拿;台北按摩女師;台北按摩女師網;台北全身按摩;台北全身指油壓;台北男士按摩;台北男士指油壓;台北按摩店;台北按摩指壓;台灣舒壓推拿按摩網;按摩個人工作室;台北按摩推薦;台北按摩個人工作室;台北舒壓按摩個人工作室~70分鐘2000元~服務電話:0979-322-670~營業時間 :上午12點~晚上12點~歡迎加我即時通帳號:lironganmo168

2013-12-08 19:00:16 · answer #4 · answered by Anonymous · 0 0

簡單!下次再有問題
1.電磁閥的型號更換為3C4的,
例如油研(YUKEN) DSG-03-3C4-A220-50 的,大正或北部的電磁閥都可...
2.應有節流閥MSW-03,b邊調大一點,
3.你的a邊背壓如用3C60不可超過使用說明

2007-05-29 18:26:07 · answer #5 · answered by chiou 4 · 0 0

問題就是假設前進終點為a ,後退終點為b,每當前進至a點加工完成時便會後退至b點,透過plc往復自動運行~問題就是都會發生電磁閥往b的方向燈亮起(表示有做動)~油壓缸卻沒往b移動>>>>

看你的描訴, 控制的訊號都對, 我想問題出在油壓缸上,
油壓缸的推力跟拉力是不一樣的, 它的出力是液壓乘以截面積,
F=A(面積)*P(壓力)
舉ㄍ例吧
一ㄍ直徑10cm 推力軸(stoke)為5cm的液壓缸 若液壓為50kg/cm2
則推力為 0.785*10*10*50=3925 Kg
拉立為 0.785*(10*10-5*5)*50=2943Kg

推力本來就比拉力大,,大概推力比拉力多 25%,

新機器潤滑較佳 因此動做正常 等
1.機器老舊了, 模擦增加,
2. 是較大工件, 須較大的拉力輸出
3. 油幫輸出減弱了.....
因此造成回復的拉力不足,當然就......推的過到a點, 卻拉不回b點

建議:
0. 先作好機器的保養, 改善潤滑效果, 降低所須拉力,若在不行.......

1. 檢查油壓壓力是否正常
2. 在安全裕度下增加油壓壓力(要換油幫普的, 換更大輸出壓力的油幫.....不過要 注意你的液呀缸跟控制乏的耐受壓力
3. 在壓力無法增佳情況下只好換更大口徑的液壓缸了

2006-07-30 12:07:20 · answer #6 · answered by 1111 7 · 0 0

relay的接點加裝火花消除器,可防接點碳化快速,可以試看看~20元一顆吧~

2006-07-26 22:55:52 補充:
1.您都已經所有的元件都換過了,那就不是元件的問題,基本上是設計的問題,今天就算你將繼電器換成接觸器,提高接點安培容量,那也無濟於事啦~~
2.控制電路可能因為各種原因造成電阻提高(尤其接點),會產生接觸不良的情況,突波電壓就會發生,也因此造成電流不穩定,所以接點容易碳化,你就在電磁閥的線圈與繼電器的接點上各加上火花消除器(電容),應該能搞定.
3.要徹底解決問題可能需要重新設計整個元件與迴路,否則換別牌的機器吧^^~
這是我的親身經歷啦~~試看看囉~

2006-07-24 21:20:10 · answer #7 · answered by ? 4 · 0 0

想請教一下,電磁閥往b的方向燈亮起,這個接點
你是帶PLC的Y接點嗎?就是OUTPUT。
從你說明的看來,可以確定的是你所使用的PLC的輸出接點應該都是Relay,
繼電器的動作其實是一個機械動作,由一個銅片做ab接點的交換,
銅片接觸a接點則斷路,接觸b接點則導通。
我公司有一個客戶跟你的情況很類似,他們也是做油壓設備,
有時候輸出的接點明明沒輸出,燈卻會亮起,顯示導通。
或是導通後卻關不掉。
經過我們檢查分析後,查出原因是電磁閥產生電弧效應。
導致繼電器的銅片粘在b接點,而無法跳回a接點。
或是原本在a接點,卻跳到了b接點。

幫客戶處理這個問題很多次,有時候把PLC的繼電器部分上下左右甩一甩。
將銅片甩回原來位置,就可以正常使用。
比較麻煩是繼電器的銅片如果甩不回去,通常都要進行更換內部零件。

檢查方法,
當你的燈再度亮時,將連接的PLC接點部分,檢測一下,該點是否呈現導通狀態,而在更換新的PLC接點時,是否機台正常。

解決方法:
我們已經多次告知客戶問題的原因,我個人不清楚是否有徹底根治,明天我在幫你詢問看看,有沒有解決的方法。

2006-07-31 01:11:46 補充:
如意見的大大所述,我們後來處理的方式是採用電容並聯PLC輸出點。使用至今已經三個月,目前沒問題,但我們客戶說,至少要觀察半年,所以要再等三個月才能確定是不是ok。你也可以使用相同的方式看看。一般PLC的輸出模組應該會附電路圖,上面會有電容(AC relay使用),跟二極體(DC電晶體使用)的接法跟選擇,通常在配盤時,都不太會去管,如遇到電磁閥引起的電弧,或是干擾才會用到。你可以參考看看喔!我客戶使用的是0.5μF 、120歐姆電阻的電容,建議你還是確認plc本身提供的電路圖來選擇。請問一下你使用的是哪家廠牌的PLC??希望對你有幫助

2006-07-24 20:54:35 · answer #8 · answered by ? 2 · 0 0

如果是PLC輸出控制RELAY再利用RELAY接點驅動電磁閥再用電磁閥控制油壓迴路.照大大所描述所謂的方向燈有點模糊是指確定電磁閥有輸出嗎?還是PLC的
輸出燈呢?因為首先必須要先釐清是在哪一段出問題再慢慢分析.

先確定PLC有輸出..再確認RELAY是否啟動接點是否接通..再查電磁閥是否作動
如果仍是RELAY過沒多久又壞了.可以確認所提供的電源規格與負載方面RELAY
電磁閥是否當初設計不良規格不符.再來就是預防反電動勢可以在電磁閥處並聯
一顆飛輪二極體.通常是使用PLC直接驅動電磁閥時保護PLC接點這很簡單可以請貴公司電控部作應該沒問題

這是暫時先假設機構以及油壓迴路設計都沒問題的測試
若是不懂其實也可以先將有問題這組機構部與正常的互換再觀察.比對也是一種方法

2006-07-24 16:50:51 · answer #9 · answered by TONY 2 · 0 0

因為您沒有說明電磁閥的電氣特性,也沒有說明電驛接點電氣容量,直覺認為是電磁閥內部線圈反電動式造成的,而電驛接點容量又不足而燒燬。我先用一般日光燈做比喻,當您開關日光燈時在開關的地方會有火花,因日光燈是電感式負載,當開關電感式負載瞬間會產生反電動勢,因為沒有地方釋放反電動勢的能量,所以在接點兩端放電,電磁閥內部也是線圈式設計,同樣是電感式負載,所以產生的生反電動勢在放電時可能把電驛接點燒燬。建議您先找一顆大粒的電磁開關替代目前的電驛,因為大粒的電磁開關接點容量比較大,先試一段時間看看還會不會有問題,把問題方向找出來,如果沒問題,再“喬”適當容量的電驛。您也可以先把電驛的輸出接點控制電磁開關線圈,再用電磁開關接點控制電磁閥,如果測試結果都OK,再“喬”適當容量的電驛。另外還有一個方法是在電磁閥線圈並聯一個功率電阻來釋放反電動勢,可以問問看電磁閥原廠家有沒有做過這方面實驗或是測試,功率電阻該用多少。還是先找出問題出在那裡!

2006-07-25 16:11:32 補充:
小陳你在2006-07-24 16:07:24提出問題有關Relay有這樣說明:“~油壓缸卻沒往b移動~之前只要換了relay(omron 日製)這種情形就沒了!但relay差不多3天又壞ㄌ!”但是2006-07-24 21:19:33 補充中又說到:“而且繼電器並無燒毀~拿到別台繼續用都OK(這台只喜歡用新ㄉ)”前後有矛盾,如果繼電器沒壞(型號為:(OMRON) NY2J 線圈電壓 220VAC 電流 5A),本人覺得非常奇怪,為何要用線圈電壓 220VAC的relay?

2006-07-25 16:12:12 補充:
我們一般在工業自動控制系統,尤其是在化工製程(化工製程中有非常多的電磁閥控制統槽之間管路的開閉)中絕對不會這樣設計,我們幾乎是用DC 24V的relay線圈,輸出接點(a、b接點)要求5A,同時還要求relay加附LED指示燈確保relay動作正確,在維護查修上非常方便。回到主題,當您採用DC 24V的relay線圈,PLC的輸出接點所串接的電壓就變成DC12V迴路(不是現在的AC 220V),相對性而言會非常穩定(PLC都作的非常小或是高密度,接點空間也非常小),不會有現在接點誤動作發生,您可以朝這個方向去改善。

2006-07-24 13:40:11 · answer #10 · answered by kolorwell 6 · 0 0