1.社區的公共用電,長久以來,電費一直都很穩定
2.去年六月份,契約容量25千瓦,用量45千瓦,被台電罰款8000多元
3.最近一次電費單,契約容量25千瓦,用量55千瓦,又被罰款8000多元
4.請問可能造成的原因為何?要如何查出?
2006-07-21 20:41:41 · 3 個解答 · 發問者 大象 2 in 家居與園藝 ➔ 維修
台電電表有計算當月最高需量的功能,計算標準是以連續15分鐘用電為準,只要你最高需量超過所定契約容量連續超過15分鐘,你這個月就算超約了,哪怕只是多用1分鐘。你社區公共用電,一年才超約一次,表示平時最大需量都不超過25KW,但一超約就超過蠻多的,這點比較奇怪。我推測可能原因如下,給你參考:是否超約當月有工程在做,師父臨時接公共電源來施工。超約當月有平常沒運轉的設備在維修試機,如消防幫浦、消防排煙機等,造成最高需量超約。好巧不巧,當月有某段時間,所有公用設備一起運轉,且超過15分鐘,那整個月就超約了。有被接電使用,不過此可能性不高。因為你們不是每個月都超約。如果以上原因都不是,而是真有如此高的需量,那也不用緊張,因為契約用戶的基本電費是以契約容量計費的,除非你每個月幾乎都超約,才要考慮去提高契約容量。否則偶而超約被罰點錢是正常的。不然為了一點超約去提高契約容量,雖然不會被罰款,不過用平時電量低的月份也要繳較高的基本電費,反而會划不來。如果你社區公共用電戶之總設備容量未超過100KVA,倒是建議可以考慮改申請表燈就好,沒有契約容量的基本費,用多少度繳多少錢,不會有超約罰款等等。
2006-07-21 22:32:40 · answer #1 · answered by 搜尋中, 請稍候....... 5 · 0⤊ 0⤋
看看是否因消防檢查..測試了消防用馬達導致超約...或是有人偷使用公電私用..可以找水電廠商拿勾式安培計量1量..把常用設備都打開先量總開關看看安培是否已經高過契約容量25千瓦..然後逐一量出每樣器具分開關看是哪幾樣安培比較高找出用電較大的設備1般來說..建設公司蓋樓時..公電使用"需量用電"(契約用電)在訂契約時都使用當時所有用電設備下去評估...譬如說..機械停車位..消防馬達..抽水馬達..電梯..等等...但是交屋後用戶會發現繳交高額電費困擾..這是因為實際上..所有用電設備中某些東西不是經常性使用..如:消防馬達(除非失火或是測試要不然不使用)..機械停車位(如果10具..不可能1次10具同時啟動)...所以大樓會找廠商來調整用電契約(降低)..這時候問題又來了...不經常使用不代表不使用...所以1但有可能使用就出現超約問題...不1定超約就不好..刻意調高契約發生用電低於契約過多...且1年中超約月份不多..有時罰款比整年多繳的基本費還少..要準確抓出用電量應該找專業的公司評估才是
2006-07-24 01:21:45 補充:
用電度數1千瓦/時~~~是指每月總用電量用電契約定的是kw...指的是同1時間使用的用電設備需求...所以才稱為"需量用電"打個比方...1度=1000w/時 1盞250w燈 用4小時=1度 但是1但開燈用電需求是250w 所以訂契約就是訂為0.25kw為什麼訂契約需要評估 如果你工廠5台機器 10盞燈 全速運轉使用45kw 可是不代表你在每分鐘內都是5台機器 10盞燈同時起動且全速運轉 而台電是指連續15分鐘總用電kw都超過原訂契約量才有算超約....所以才要評估...15分鐘內到底至少總用電量為多少kw
2006-07-23 21:15:55 · answer #2 · answered by AD 6 · 1⤊ 0⤋
查看看有沒有被人偷接電
2006-07-21 20:46:05 · answer #3 · answered by meowphile 7 · 0⤊ 0⤋