下面是冷氣規格:
三洋 右吹 4~6坪 窗型直立式冷氣機
型號:SA-F2251
電壓:110 V
冷房能力:2.3Kw (2080Kcal/h)
消耗電力:830 W
EER:2.77 Kw/Kw (2.38Kcal/w.h)
運轉電流:7.4 A
起動電流:33.0 A
除濕量:1.3 L/H
馬達出力:40 W
家裡樓下的總開關有一個220v/30A 的無熔絲總開關,分出一個110v/30A有熔絲開關和一個兩台冷氣用的220v有熔絲開關,樓上的有熔絲開關則是從樓下的110v/30A開關分出來的。
冷氣樓上有一間小房間要裝這台110v的冷氣,我看過一般插座的線徑是1.6mm平方的,不知是否能直接接這台冷氣,房間裡面還有一台PC總瓦數約250w(借過勾錶量過)。
若不行,想自行拉線的話要用多粗的線,來源要從樓上的開關接,還是從樓下的開關接? 怎麼接比較好呢?
2006-07-17 19:09:18 · 5 個解答 · 發問者 CUPID 1 in 家居與園藝 ➔ 布置與改裝
還有些疑問~起動電流是指壓縮機動作時的電流嗎?壓縮機動作5分鐘,就是一直吃33A的電流5分鐘嗎?那運轉電流是指冷氣一般時間僅送風時的電流嗎?7.4A比電風扇多很多呢@@"
2006-07-17 19:36:04 · update #1
今天把冷氣上電後,冷氣只會送風,根本不涼 =.=
我有觀察一些現象,
1.當壓縮機開始運轉時,日光燈有點變暗的感覺,而且冷氣的風速會下降很多。
2.我用電流表勾樓上的電源箱,冷氣開啟後一般電流值為2.xA,壓縮機一動作馬上跳到25A,但只維持不到10秒壓縮機就停了。
3.插頭的電線和電源箱的電源並沒有發熱的現象。
不知這是啥情形...跟電線不夠粗有關呢?還是冷氣根本壞了...?
麻煩各位高手再幫忙一下,感恩!
2006-07-19 20:20:12 · update #2
對了~壓縮機的動作約兩、三分鐘一次,每次約5~10秒
2006-07-19 20:22:11 · update #3
這一台是全新的,所以我才在想是不是電流給不夠,還是我中獎了~買到瑕疵品...
2006-07-20 07:32:55 · update #4
我原本打算確認新冷氣是否正常,所以是用一般的插座來給冷氣供電測試,線徑是1.6mm的,今天修冷氣的說要來也沒來...
不知這是不是線徑的問題? 如果真是的話修冷氣的來就不太好意思。如果修冷氣的說是,結果我線拉一拉還是不行的話~那可真是暈倒了~
2006-07-20 19:40:54 · update #5
先說明啟動電流 是壓縮機在剛要啟動的瞬間時所需的電流 只有一瞬間
壓縮機運轉時才是7.4A 送風時只剩馬達40W約0.36A
1.6線徑最大承受15A 但一般不會用到最大(危險) 以運轉電流不超過八成計
15*0.8=12A 為最極限 可承受功率為1320瓦 電腦250W+冷氣830W=1080瓦
雖沒超過 但考慮 若有使用其他電器 像電扇 檯燈 列表機 非常容易超過電線負荷
故強烈建議絕對是拉獨立線路會比較好
至於拉線就從樓上110V即可 電線以2.0(容納19A)的線路即可
2006-07-18 17:53:51 補充:
冷氣最好另外拉線的原因是 因大多為長時間使用若合併其他電器 對電線負荷過大 易縮短電線壽命長時間下來易造成電線走火 因樓上也來自樓下的分線 故建議樓下的220V 總開關改成50A 會較適當 若樓上沒有其他用電大的家電時 直接接在無熔絲開關即可不用從樓下拉
2006-07-18 17:58:11 補充:
冷氣啟動電流很大是定頻冷氣的特色 壓縮機會稍是因電流太大 電流不足 祇是無法啟動而已我有一台水冷箱型冷氣 14500千卡 運轉電流24.5A啟動電流130A 我用8.0的單芯線配40A的開關用了十年了仍是正常使用 給您參考一下囉
2006-07-18 18:05:51 補充:
若能改成變頻 則對電線負荷可以再小一點最近裝了日立RAS-22ST 110V冷房能力 : 880~1800~2650千卡EER: 6.67~6.67~4.35 W/W耗電功率 : 148W~295W~690W啟動電流 2.8A我只用2.0的單芯白扁線 因電流真的不大 若預算沒太大限制 真的可以考慮
2006-07-20 00:33:51 補充:
建議您測一下電壓 若低於98V 這可能是台電供電不穩電壓不足 因此壓縮機無法啟動這個現象常在離變電所較遠 且大家都在使用冷氣搶電時易發生 啟動電流維持至10秒 已屬不太正常 表示壓縮機無法啟動一般應只會持續3~5秒 啟動後就恢復運轉電流只要您是單獨拉線 2.0以上 就應不是線的問題
2006-07-20 15:24:45 補充:
不知電壓測過了嗎 ? 您的情形很像是這個原因一般新機無法開機 主要有冷煤不足 (但是新的且為直立市)故銅管沒接好的原因可排除 另外可能就是我提的電壓不足 故無法提供足夠電流啟動壓縮機 這可用三用電表測量 即可知道另外就是機器本身有問題囉
2006-07-17 20:52:27 · answer #1 · answered by 遺 4 · 0⤊ 0⤋
到下面的網址看看吧
▶▶http://qaz331.pixnet.net/blog
2014-11-04 16:24:55 · answer #2 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
銀行貸款→ 免費諮詢評估鑑價: 0986-377-776 專人服務,讓您安心貸現金!
歡迎你的加入LineID: hot777
免費提供你最新理債及貸款資訊建議,讓你生活免煩惱
專辦:
房屋貸款、民間二胎代償、代墊、土地貸款、民間二胎借款、
汽車貸款、中古車貸款、房屋轉增貸、轉貸降息、信用貸款
- -歡迎同業配合- -
真不錯!!
2014-09-07 01:49:45 · answer #3 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
專辦:房貸:房貸遲繳、二胎、房貸轉增貸、房貸成數不足、購屋貸款。
信貸:個人信用貸款(平轉降息、轉增貸)、雙卡債整合、企業貸款。
車貸:中古車貸款、轉增貸、代償當舖車、轉貸降息。
民間二胎:二胎借款、二胎代償、代墊、土地貸款、塗銷設定解除〈無殘值亦可承做〉
專業房貸規劃一次幫你搞定貸款麻煩事-馬上解決您的煩惱。
歡迎你的加入: LineID : { hot777 }
{ 銀行貸款 }*{ 免費諮詢評估 } ( 0986 )-( 377 )-( 776 )
- -歡迎同業配合- -- -歡迎同業配合- -
好地方就留下腳印,若有打擾之處,敬請見諒!
2014-04-15 04:17:40 · answer #4 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
請問機體很久了嗎?這現象有點像壓縮機束心,起動不起來所以過載保護器跳掉約3-5分鐘恢復後在次起動又跳掉,如束心須換壓縮機了可先請專業人士先用兩顆電容器充看是否是轉子有點卡住或太久沒用卡住(不可充太久),通常恢復機率約6成,我修過,不可自行處理以免發生事故。
2006-07-20 09:48:32 補充:
當它跳掉前注意聽是否有....兜的一聲就是過載保護器彈簧跳掉聲
2006-07-20 05:45:00 · answer #5 · answered by ? 2 · 0⤊ 0⤋