English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

店面型的用電場所,兩個月一次的電費達七、八萬,若改置契約用電計費,會比較省嗎?要如何計算出契約應訂多少?測量器具開啟最多時總開關上的電流嗎?

2006-07-16 09:54:54 · 6 個解答 · 發問者 ? 6 in 家居與園藝 維修

[辦理表燈改需量(契約)用電~需要審圖檢查報竣~需找合格水電承裝業辦理]
光是辦以上這條是否還要花很大呢?

2006-07-19 17:50:38 · update #1

上台電公司網站查詢歷年資料,表燈的計費單位應該是"度"吧!?
可否換算成契約?KW呢?還是得需開啟情形而定?

2006-07-19 17:52:46 · update #2

380V表燈用電若要改380V契約用電,是否僅做變更這道手續即可?不必動到實體設備呢?
380V契約用電好像會多出一條中性線,表燈目前的中性線我找不到,如此一來是否就工程浩大了?

抱歉問題繁多,勞煩您了!

2006-07-24 19:18:15 · update #3

PS. 2006-07-24 23:18:15以下問題 與 初問題 場合不同,電費單價格亦不同。

2006-07-24 19:20:04 · update #4

6 個解答

1般來說..契約用電需繳交台電的線補費..每1kw收取2200(含稅)..電費每度約為表燈用電1半費用加上本身契約基本費.....給你個最簡單的方式...如果你1天用電超過8小時..且營業會超過2年半~3年..就划的來....假設你契約訂30kw  先繳台電30*2200=66000 每月電費省3500  開店1年就換地方了...再省也省不回6萬6可拿勾式安培計量總開關上每相安培數..量的時後開啟所有用電設備.抓出最大安培數那1相...如果你是單相3線式 把最大安培數/7 =XX KW 如果你是單相3線式 把最大安培數/3 =XX KW 有些用電設備不會全時全數運轉..訂定契約容量可先訂在算出的KW中的70% 然後待下個月電費單出來時再增加不足的契約容量即可辦理表燈改需量(契約)用電~因為需要審圖檢查報竣~需找合格水電承裝業辦理..但增加不足的契約容量可以自行辦理...另外如果你本身行業如果用電時間有至晚上22:30~07:30也可使用二段式時間電價計費..二段式計費使用需量(契約)方式計價且免繳台電每1kw$220的線補費...詳細情況得視現場評估

2006-07-19 02:51:21 補充:
更正..如果你是3相3線式 把最大安培數/3 =XX KW

2006-07-21 00:13:08 補充:
度是指用電量......契約定的是kw...指的是同1時間使用的用電設備需求...所以才稱為"需量用電"打個比方...1度=1000w/每分 1盞250w燈 用4分鐘=1度 但是每分鐘內用電需求是250w 所以訂契約就是訂為0.25kw為什麼訂契約需要評估 如果你工廠5台機器 10盞燈 全速運轉使用45kw 可是不代表你在每分鐘內都是5台機器 10盞燈同時起動且全速運轉 而台電是指連續15分鐘總用電kw才有算超約....所以才要評估...15分鐘內到底至少總用電量為多少kw

2006-07-21 00:19:57 補充:
如果增加契約後總契約量超過原設備 就叫做用電增設...如果增設3相用電....光代辦費用(不含施工還有繳交台電費用及其他費用)...單表(契約29以下)1般行情費用約25000..雙表(契約30以上99以下)約30000

2006-07-21 01:12:50 補充:
更正:1度=1000w/每小時 1盞250w燈 用4小時=1度 但是每小時內用電需求是250w 所以訂契約就是訂為0.25kw

2006-07-24 23:29:48 補充:
表燈改契約 1定要找合格水電承裝業辦理需要審圖及檢驗報竣...而契約改表燈..台電某些區處無需承裝業但有些區處需承裝業..這部份規範屬於台電各區單行法規....我不懂你說的..380V表燈用電若要改380V契約用電且380V契約用電好像會多出一條中性線..你是指你目前已經為380V表燈了嗎??還是220v想改380v??目前來說除非你目前就已經是380v供電要不然不可能220v供電改380v供電..除非你提供台電配電場(約3~4坪喔)所他才願意..如果你已經為380v供電就肯定有中性線...沒有中性線380v是無法使用的...

2006-07-24 23:32:42 補充:
提供你如何分辨何種供電方式..如下:到總開關箱..看總開關上供電幹線...總開關已經使用3線..看看來的線是否為..4條1樣大的線1條較小..這就是3相4線380v/220v(3相4線+1條接地線)3條1樣大的線1條較小..這就是3相3線220v(3相3線+1條接地線)也可以量電壓但是需用每線與接地線量...3相3線...每相與對地電壓為110v-190v-110v或是220v-0v-220v3相4線...每相與對地電壓為220v-220v-220v-0v

2006-07-24 23:35:29 補充:
電費單價無關供電電壓...只有用電種類區分1表燈2需量3高壓需量4特高壓另外有包燈..固定收費的1些其他用電

2006-07-24 23:52:36 補充:
另外..3相3線220V用電-設備容量超過99KW以上需電**師簽證及自行提供高壓設備3相4線380V用電-設備容量超過99KW以上需電**師簽證設備容量超過499KW以上需電**師簽證及自行提供高壓設備附加1條..契約容量超過49KW以上..視-行業別-需辦理技術人員登記

2006-07-18 22:50:17 · answer #1 · answered by AD 6 · 0 0

到下面的網址看看吧

▶▶http://*****

2014-08-11 02:11:14 · answer #2 · answered by Anonymous · 0 0

這有類似的

▶▶http://qoozoo1400703.pixnet.net/blog

2014-08-10 23:11:44 · answer #3 · answered by Anonymous · 0 0

要買高仿的還是要去 http://aaashops。com 品質不錯,老婆很喜歡。
估儫匥几俦唉匏儔

2013-10-03 06:18:10 · answer #4 · answered by Anonymous · 0 0

http://Lv333。com 這家不錯超3A品質,買幾次啦,跟真的一樣。
唄凎凱哫哇咣刯剓

2013-09-07 21:54:58 · answer #5 · answered by Anonymous · 0 0

首先需確定最大需量是多少,這樣才不會被台電罰錢;你先在店面用電的尖峰期量測三相的電流值,再依公式:P=IV*1.732計算容量,此值是你店面的最高需量,通常最高需量會隨著季節用電的不同會有差異,所以你要改成需量契約時應注意這點,才不會多繳電費;一般表燈每度的費用比需量契約每度的電費還貴,所以改成需量契約是可以比較節省電費的,但要考慮的因數還很多,建議你向專業的顧問公司詢問資料,可得到更多的答案;另外改善功率因數也是省錢得好方法,一般的商店多半沒注意到此問題,如果提高功率因數可以省很多電費的.