English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

小弟有一個困擾很久的問題,雖然不是唸電機和電工科,但是工作時常遇到這種問題~有時候會去研究線路和零件,但卻不知道要怎麼計算他的受載能力到達多少?

我曾聽我公司一位老師父在講~不知是不是正確,基於求證之下請各位大大能幫小弟解答~以雙絞線為基準~ 例如2.0mm 二蕊線~

sp-11 能承受多少安培? 代號要怎麼算 馬力數?
sp-16 能承受多少安培? 代號要怎麼算 馬力數?
sp-18 能承受多少安培? 代號要怎麼算 馬力數?
sp-21 能承受多少安培? 代號要怎麼算 馬力數?

21以上的電磁接觸器又要如何計算安培數和馬力數請各位幫小弟解答~感溫~~

2006-07-14 18:28:12 · 1 個解答 · 發問者 晉勇 3 in 科學 其他:科學

M ~請問我不是唸本科系的~要怎麼看那個符號表

各代表什麼意思~麻煩你解說一下 謝謝~在此感謝

2006-07-25 19:19:35 · update #1

1 個解答

SP系列的電磁接觸器是士林電機特有的代號,而各種廠牌的接觸器型號花樣眾多!市面上的接觸器不是士林電機獨占,所以非常不建議您用型號去記他的安培數!而電磁接觸器在外觀都有貼紙標示適用的HP數或KW值,在搭配時注意別小於負載。以下是摘自士林電機的型錄資料,供您參考。型名S-P11
圖片參考:http://www.seec.com.tw/bbb/weng/img/sp16.jpg
馬達額定容量kWHPAkWHPAkWHPACNS C4084JIS C8325JEM 1038AC3級額定容量單相100~110V0.550.75120.550.75120.75116200~220V1.11.5121.11.5121.5216三相200~220V341234123.7516380~440V45.5945.595.57.512500~550V45.5745.575.57.510

2006-07-17 20:25:00 補充:
更詳細內容請參照士林電機網頁:http://www.seec.com.tw/default4.htm

2006-07-27 23:09:49 補充:
HP是馬達常稱的馬力大小單位,2HP就是指2馬力。假如您今天要安裝一只電磁接觸器給一台三相220V5HP的馬達使用,由表中可知可承受三相220V5HP的形式為SP-16,那您至少需要用到士林電機SP-16以上的規格,若誤用SP-11,用沒幾次將使電磁接觸器燒毀。

2006-07-27 23:12:47 補充:
表中的KW值也是馬達的單位,跟HP都一樣是馬達單位,只是KW比較正規,比較國際化。若您要安裝一台外國馬達,上面通常會標示3KW不等,比較少會標示HP,此時則選用SP-11以上都可容納該機組運作。

2006-07-27 23:15:29 補充:
另外在A的部分,A是指電流大小,通常在馬達或其他機械上面都會有銘牌標示電流值??A,是該機組的額定電流。選用電磁接觸器的規格,最好能稍大於標示牌中的A值,在長時間運轉中較為安全。

2006-07-27 23:19:58 補充:
您說的 2.0mm 二蕊線是指兩條2.0mm單芯線組成的一條2.0mm*2c電纜通常2.0mm單芯線可容納安培數約為19A,視情況有所增減。各式電線容納的安培數等資料在電工法規內可見,若我空我亦可再循管道補給您!