家中總開關本為 220V使用了降壓器成為一般 110V 電壓插座
目前想裝設冷氣 但冷氣一般電壓 220V
所以想請教高手 要裝設冷氣的電壓 110V一般插座的電線外拉在接上升壓器 成為升壓為 220V 這樣是否夠不夠安全
還是從總開關把原本220V的線 外拉至要裝冷氣的預設插座點比較妥當呢
請各位高手建議我該如何做比較安全妥當..
補充.. 家中使用220V電壓 20A的無熔絲斷電器 需要更換 220V 電壓 30A嗎

2006-07-10 07:33:06 · 5 個解答 · 發問者 陳小銘 1 in 家居與園藝 維修

給回答者:誠徵女友..
我家為老舊式公寓整棟大樓都是牽 220V 然後再使用降壓器變成 110V 所以 有220V是很正常的 現在只是怕說裝上冷氣的電壓安全性上的問題 哪種方式妥當 或者還有更好的建議

2006-07-10 12:35:21 · update #1

5 個解答

冷氣機的電源不可以接到 110v 的一般插座

雖然您用變壓器將 110v 升壓至 220v , 電壓是符合了 . 但是一般插座的配線 線徑頂多只是 2.0 mm 而已 , 它的安全電流量不足以供應冷氣機 ( 一般冷氣機的配線都用 5,5mm平方 )

況且一般插座迴路都是並聯好幾個插座 , 這些插座所插的電器的使用電流已經夠多了

因此 不建議您使用升壓的方式 , 應該用第二種方式

照您所述的公寓 , 應該是早期的高級公寓式大樓 , 它的供電方式是 三相四線 380v / 220v , 經過變壓器成 190v / 110v 以提供 110v 的負載

所以您家應該有兩個配電箱 , 一個是主配電箱 ( 供應 220v ) , 另一個是次配電箱 ( 供應 110v )

一般都會從主配電箱 配管線至冷氣窗口旁的冷氣專用插座 .................. 照理講應該不用再另外配線 (除非您改裝分離式冷氣)

如果真的要另外配線的話 , 就必須拉至主配電箱 ( 才有 220v 的電源 )

2P 20A 的 NFB 是正確的 , 不需改為 30A

2006-07-10 18:45:29 · answer #1 · answered by 妥當 6 · 0 0

家中總開關本為 220V使用了降壓器成為一般 110V 電壓插座
基本上除非你家ㄉ電表是申請三相四線式380/220 或三相220 以外 需要使用變壓器來供應110ㄉ電源以外 不然單相三線式ㄉ電表本身就有提供110ㄉ電源 不需額外使用變壓器!
要裝設冷氣的電壓 110V一般插座的電線外拉在接上升壓器 成為升壓為 220V 這樣是否夠不夠安全
小弟才疏學淺所以見識不多不知道說ㄉ是否正確 但單純依照小弟ㄉ了解來說
依班插座如果是110ㄉ電壓 事沒辦法使用你所謂ㄉ"升壓器"來將電力變更為220
單獨一條火線與地線 就只有110ㄉ電壓 而以 這點是可以確定ㄉ
不知道"升壓器"裡面是擁有什ㄇ樣ㄉ構造 可以將地線變更為火線?也不知道它是用何種方式再製造出一條不同相ㄉ火線?
還是從總開關把原本220V的線 外拉至要裝冷氣的預設插座點比較妥當呢
請各位高手建議我該如何做比較安全妥當..
如果原有ㄉ冷氣插座線路是獨立通往開關箱 沒有與其他冷氣插座共用電源ㄉ話
那只要將接至無熔絲開關ㄉ那兩條線其中一條接到地線連接ㄉ端子排上 並將原本2PㄉNFB更換成1Pㄉ 那電源就會變成110V (如果線徑為2.0ㄉ話請使用1P20AㄉNFB 如果是5.5ㄉ請使用1P30AㄉNFB)
基本上無熔絲開關ㄉ大小 是取決於負載所使用ㄉ電線線徑!!不能隨意加大無熔絲開關!!(無熔絲開關大過於線徑所使用之標準時 運氣好一輩子都沒事 運氣不好ㄉ話只要負載只要超過電線所能承受ㄉ極限 會因無熔絲開關過大 造成無法跳電 導致電線發熱 長時間下來ㄉ話 會因溫度過高將外層絕緣皮融化 進而導致整條電線燒起來!!也就是火災常見ㄉ電線走火!)
解決方法是請專業電工前去判斷線路是否為獨立線路 如果是便可由電源測更改電壓即可 如果不是最好就從配電相從新配置一條獨立電源

2006-07-13 05:45:56 補充:
小弟見識不多 所以並沒有看過所謂ㄉ升壓器!也不了解它ㄉ構造與原理!如果哪位大大對升壓器有研究ㄉ話 煩請指導一下小弟 讓小弟增加點知識^^

2006-07-13 01:36:49 · answer #2 · answered by 過的再苦也要笑 6 · 0 0

家中總開關本為 220V並不是用降壓器變為一般 110V 電壓,而是配線的問題,配成 110V 電壓,如果是太老舊,為了安全給你良心的建議,還是花些錢找水電行檢查和重新配置,220V電壓 20A應該很老舊了。
如果要自己裝ㄉ話,從總開關把原本220V的線 外拉至要裝冷氣的預設插座點才是正確,無熔絲斷電器 也要換成30A最好是和總開關分出另個開關,電線至少5.5mm以上

2006-07-10 14:58:09 · answer #3 · answered by 劉家樺 5 · 0 0

一般的110v升壓220v的變壓器只適合小型用電喔.而且要考慮到電線電流強度.不然粉容易燒毀造成火災滴喔.

2006-07-10 08:39:36 · answer #4 · answered by ? 1 · 0 0

從220V總開關負載端,重新拉線到另一個無熔絲開關電源端,再從負載端拉線出來,接個220V插座...
這是比較安全的做法!
至於開關與電線規格,要查清楚點,這通常都是火災的起因~

2006-07-10 07:45:13 · answer #5 · answered by ? 5 · 0 0