English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

請問我家的是一對一分離式冷氣,最近在吹冷氣時只感覺有風但不冷..請問為什麼呢??我後來有清洗內部的網子..還有用水沖洗架在外部的主機...但怎麼還是沒用啊!!請問啥方法可自我檢測出問題在哪?? 謝謝囉!!

2006-07-02 20:05:10 · 4 個解答 · 發問者 豬頭 5 in 家居與園藝 維修

4 個解答

自我檢測方法如下
1.用遙控開冷氣溫度設在20度以下
2.人走到可以看到外機或是摸的到外機的地方
3.等待3分鐘看看外機風扇跟壓縮機有無起動

以上三個動作完成就可大約知道是什麼問題了

1.風扇有走壓縮機不走,壓縮機本體故障或起動零件有異
2.風扇跟壓縮機都不運作,內機電腦板要維修或更换
3.風扇跟壓縮機都在運作,而且還是不冷
 先看看外機旁會有二隻銅色的管子
 細的那隻看看有沒有結霜,有的話就是漏冷煤
 如果沒有結霜你在摸看看粗的那隻會不會冰冰的,
 會的話,就是你的冷氣沒問題,袛是你的冷氣冷房
 能力太小,所以才不夠冷。

希望對你有點幫助

十全冷凍設備*十全電器
如在南部可幫您服務,可看自我介紹,或即時通聯絡

2006-07-03 04:37:06 · answer #1 · answered by ★乙級冷凍空調安裝維修證照★ 5 · 0 0

請你開啟冷氣 之後 到 外面看主機的風扇 是否有轉動 如沒有!!
確定使用設定正確~~然後 到主機旁邊 聽一下 壓縮機 是否有運轉
此時~壓縮機有運轉 ~而""室內機出風口"" 不冷 那有以下原因
1.壓縮機失壓 2.冷煤漏光 3.電腦控制器損壞
如果 開啟冷氣之後主機風扇無運轉~~設定又正確~~那就是電腦控制器壞嚕!!
如果 主機風扇有運轉 壓縮機無運轉~~那就是壓縮機 方面的問題!!!

2006-07-03 04:01:41 · answer #2 · answered by ? 2 · 0 0

可能是冷煤漏光了噢! 妳可以找修冷氣的師父來看看!!

2006-07-02 21:40:08 · answer #3 · answered by FUTURE TALK 1 · 0 0

看你的功能是不是調到除濕還是送風
把功能調到冷氣,他才會有冷氣唷~
如果你說只是送風~可能妳的設定錯誤了~

2006-07-02 20:33:38 · answer #4 · answered by 苦命安裝員 2 · 0 0

fedest.com, questions and answers