English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

請教專家,
我家電氣開闢箱裡有三條線進來,一條是黑色,一條是黑色纏白色膠帶,一條是黑色纏紅色膠帶,三條線呈品字形,纏白色膠帶的在中央上方,纏紅色的在左側。黑色的在右側。
現在要從開闢箱裡接出一組新的 220V給冷氣機插座,我用的電纜線裡有一紅一白兩條12AWG的電線與一條細的裸線,請問這條細的裸線是否就是接地線?要接到開闢箱裡的什麼地方?還是不用接?

新買的插座上兩孔之外還有一個圓孔,應該是接地線孔,請問這個圓孔是不是須要有一條線連接到開闢箱?或是連接到其他的什麼地方?如果是要接到開闢箱的話,那應該是接到開闢箱的什麼位置?
接地線不接的話又會怎樣?
一連串的問題,請專家達人不吝賜教,謝謝。

2006-06-26 04:55:21 · 3 個解答 · 發問者 travelpa 7 in 科學 工程學

插座接地線接到開闢箱殼,了解,謝謝。

但是開闢箱殼有沒有再接到其他什麼地方去呢?是不是當時安裝整個電力系統時就已經做好了什麼什麼?

2006-06-29 17:15:19 · update #1

請問洗衣機外殼有一條綠色接地線,因為牆上插座無接地線,我將此綠色接地線纏繞在瓦斯供應管上(鍍鋅鐵管,通到家家戶戶)可以嗎?

2006-07-04 23:08:29 · update #2

3 個解答

來源一次側單相三線式紅(左側包紅色膠帶)白(中性線)黑(右側包黑膠帶)紅黑為220V,紅白,黑白,為110V,冷氣為220V電纜線接紅黑,裸銅線不是接中性線是接開關箱外殼,跟三孔插座圓孔一樣接外壳,防止漏電由外殼導引,但是你必須看清楚有些電工會把中性線做成端子排以利施工,千萬不可接錯,開關箱外殼任一螺絲都可,如果沒接,漏電,閃電打雷會把你家沒接地線之電器產品燒毀,有良心電工會在房屋施工前釘接地棒於地底再引出至開關箱,防止突發電擊和漏電,保護電器保護人身安全,很多人不再意把圓孔拆掉以利插座,我個人不贊同,我是改為三孔接地插座,購屋裝潢時全改,本人從事機電成包工程20餘年,越了解電越怕電,意外看很多,由其電肉眼無法看穿,很容易疏忽造成意外,安全最重要不可大意接地線不接不影響功能但安全無保障,不怕一萬只怕萬一,剛好打雷再你附近,恰好電器故障漏電,颱風進水,淹水,電桿漏電,那怕只有一次可能會造成傷害無法評估,安全是無可替代的,拙建尚請笑看

2006-06-30 09:37:02 補充:
開關箱外殼接地線,怕老式做法直接接到建築鋼筋內,沒有打接地棒,電工法規規定屋內接地45歐姆內就可,有無正統道德作法,就不得而知,須測量歐姆值我個人是重新釘過接地棒,因為家裡有電腦,視波器,信號產生器等等,較須高精密度

2006-06-29 10:32:19 · answer #1 · answered by 電電吃三碗公 7 · 0 0

你家的電線一條是黑色,一條是黑色纏白色膠帶,一條是黑色纏紅色膠帶,三條線呈品字形,纏白色膠帶的在中央上方,纏紅色的在左側。黑色的在右側。 其中黑色和黑色纏紅色膠帶這兩條線要接火線,纏白色膠帶這條線是被接地線(接在配電箱內的銅排或固定配電箱的螺絲上)至於你的電纜線裡有一紅一白兩條12AWG的電線與一條細的裸線,這條細的裸線就是要接接地線,不過應該要有絕緣才對,建議你換一條3.5*3C的電纜較安全而根據你2006-07-05的補充這是極度危險的作法(除非你想把房子炸掉)電工法規有規定:(屋外線路裝修規則)第十四條    接地極應儘量埋入地下深處且不易腐蝕之金屬合金,其外表面不得有油漆或其他絕緣物,其種類如下:1.接地棒:全長不得小於二四0公分,得分節。棒之上端除非有適當之保護,需平於或低於地面。如欲減低接地電阻,得使用較長者或裝設二支以上之接地棒。但棒與棒間之距離不得小於一八0公分,底部如遇障礙物,接地棒埋入深度得小於二四0公分或使用他種接地極。鐵或剛接地棒之直徑不得小於一‧六公分,外包銅、外包不銹剛或不銹剛接地棒之直徑不得小於一‧三公分。2.直埋裸線:直徑應大於0‧四公分並符合第八條第四款規定之金屬。埋入深度不得小於三0公分,其長度視現場實際需要決定之。直埋裸線可呈直線排列或柵狀排列。3.直埋金屬板:暴露於泥土之總表面積不得小於0‧一八平方公尺,埋入深度不得小於一‧五公尺。鐵質金屬板之厚度不得小於六‧四公厘,銅質金屬板之厚度不得小於0‧七公厘 4.直埋金屬條:總長度不得小於三公尺,暴露於泥土之總表面積不得小於0‧四平方公尺,埋入深度不得小於四公分。鐵質金屬條之厚度不得小於六‧四公厘,非鐵質金屬條者之厚度不得小於一‧五公厘。埋入地下與泥土直接接觸之裸同心中性線電纜,長度為三0公尺以上者,其同心中性線可當作接地極,該同心中性線電纜亦可為有半導體外皮者。但該外皮之放射電阻係數不得超過一00歐姆公尺。長距離之金屬自來水管系統,可作為接地極。  瓦斯管不得作為接地極。

2006-07-06 06:45:14 · answer #2 · answered by 泰山一哥 7 · 0 0

一般家庭供電是單相三線式的
其中一條是中性線亦是設備與系統共同接地(正常是白色線)
所以你要220v的電就是黑/紅二條線即為220v
接地線是用白色的那條,一般來說它會接於開關箱上的鐵殼上做為接地

接地是保謢人的安全所以要接的,不然那天漏電就 ~唉唉叫

2006-06-26 17:20:52 · answer #3 · answered by .. 3 · 0 0