我的水塔是不繡鋼水塔,更換新的\"液面控制器\",有附兩個浮球
我的問題;將\"液面控制器\"旋入水塔,下方有垂下一條線.
1.第一個浮球要綁在\"液面控制器\"下方多少公分的地方?
2.第二個浮球要綁在,第一個浮球下方多少公分的地方?
3.如果要蓄水量多一點,浮球要綁在距離\"液面控制器\"遠還是近?
4.蓄水量的多寡,跟浮球綁的位置有沒關俙?
\"液面控制器\">CM<第一個浮球>CM<第二個浮球>
2006-06-18 08:34:20 · 2 個解答 · 發問者 約翰 2 in 家居與園藝 ➔ 維修
1.我以上方及下方浮球解答2.下方浮球位置是水塔內水位下降至此浮球時啟動馬達抽水3.上方浮球位置是水塔內馬達進水至此浮球浮起停止運轉進水4.距離不是問題。你要水塔水位降低一半就進水將下方浮球綁在水塔中央位置即可,你要水塔水位降低1/3就進水下方浮球綁在水塔由上而下1/3處即可。你要水塔進水高度高些將上方浮球綁高一些即可。兩顆浮球沒有一定的距離端看你要如何選擇水塔水位而定5.電源線固定再液面開關低層螺絲孔中,如固定在高層螺絲孔中那順序是巔倒
2006-06-18 08:47:49 · answer #1 · answered by 哈姆太郎 7 · 0⤊ 1⤋
1.液面控制器下方40公分
2.第一個浮球下方15公分
3.近,但是不可讓水碰處液面控制器,因低於液面控制器5-10公分,因如果碰觸到會有漏電的可能。
4.有關係,浮球越高蓄水量越多。
2006-06-18 18:58:29 · answer #2 · answered by 姵蓉 2 · 1⤊ 0⤋