店面(有裝設自動門)約25坪左右,裝配了2台分離式冷氣,一台是3噸一對二,另一台1噸一對一。
請問就省電跟延長機器壽命的觀點來看,應如何搭配使用比較好?因冷氣商是說2台一起開比較省電,也較不操機器,是這樣嗎?
2006-06-16 08:17:58 · 3 個解答 · 發問者 「有」 5 in 家居與園藝 ➔ 布置與改裝
抱歉,我並不是問該裝設何種冷氣比較好,而是以目前的配備怎樣搭配使用較省電、較不操機器。目前的情形是即使開一台1噸的也夠涼了,但廠商說這樣不會比較省電,且機器會過操,因同時開二台可互相輪流休息,只開一台的話(不管開哪台),都會跑得較吃力,我想知道的是有關這方面的分析。謝謝您的回答。
2006-06-16 10:13:05 · update #1
室外機是二組沒錯,應該是沒有室內機,而是由風管接入室內,輕鋼架天花板上有四個出風口(小房間中另有一個出風口);另有三個感應器,由搖控器控制開關及調節溫度,其中二個裝設在店面,另一個(一對二之中的一個)裝在約七坪大的小房間內。
不好意思,再請問一下,以目前的狀況,店面約二十五坪,小房間約七坪,搭配這兩組冷氣,是否足夠?
2006-06-16 12:14:17 · update #2
1.冷氣商說得沒錯,的確二台同時開對機器會比較好,一方面,如同樓上大大所說的會比較快到達設定的溫度,也由於感應到的溫度差會造成二台冷氣不等時間啟動,而讓壓縮機有輪流休息的效果。二方面,二台冷氣同時開啟,不論壓縮機有沒有運轉,送風的功能一定有在跑,整個室內的空氣當然會有比較好的對流。2.不過你沒有說明店面的營業時間有多長,如果營業時間相當的長,冷氣整天都在運轉的話,要延長冷氣的壽命也可以考慮用複式timer控制的方式,它的模式如下:a.甲機設定時間到的時候,關閉乙機電源、開啟甲機電源。b.乙機設定時間到的時候,關閉甲機電源、開啟乙機電源。c.不論在甲、乙機任一機台運轉設定時間內,凡偵測到溫度上限時,同時強制開啟甲、乙機電源。上述的方式,筆者經常用於科技型辦公室的機房獨立式空調設計,效果還不賴。3.按數據上計算下來,是不夠的…店面25坪小房間7坪,居然開一噸的也夠涼…真是奇蹟…你那店面該不會四面都曬不到太陽吧??還是正對面的店家裝了超強的冷氣,冷到了你家來了…呵呵呵…不過,不管怎麼說,理論歸理論,實務還是最重要的。既然在這麼炎熱的夏日裡一噸都可以讓你覺得夠涼,那就表示一噸+三噸的確是夠你使用的了。
2006-06-17 05:09:34 · answer #1 · answered by RAY 7 · 0⤊ 0⤋
2台?是否應該說是2組分離式冷氣(1組1對2,另1組1對1分離式),2台室外機及3台室內機?你應該是啟動1對2的那組才是吧。
冷氣商的說法是對的,當你室內溫度設定某一溫度時,同時開啟時(2組)分離式冷氣時,一定會比較快達到你所設的溫度,此時,2組分離器冷氣同時停止運轉(指壓縮機)但『送風』功能還是在運轉,所以當你室內溫度達到你所設定的溫度時,此時所花費的電費只有送風功能之電費(並無壓縮機電費),而冷氣之所以電費花費較多的原因主要是因為『壓縮機啟動次數頻繁』及『長時間滿載』(指壓縮機運轉),故其省能。
當你室內溫度高於你所設之溫度時,分離式冷氣在度啟動(此時啟動之分離式冷氣不一定是1對2那一組即是3頓那一組,也有可能是1對1那一組,因為室內機擺設位置不同其溫度感應點不同所以產生啟動之先後順序,當然也有可能同時啟動),如此產生類似交替運轉的功能,進而達到保護分離式冷氣機之機種。
總而言之,以學習冷凍空調之人員而言,一定,都會啟動2組冷氣一同使用,但是貴店之冷氣噸數設計上若有不足或剛好,相信即使同時開啟2組冷氣也無法達到省電及交替運轉的情勢產生。
2006-06-16 11:11:04 · answer #2 · answered by Blue Sky 6 · 0⤊ 0⤋
你是屬於門市或公司選購冷氣.在選購冷氣上與機型上就與一般家庭使用是不同的(家庭用的噸數不足更不可能吹24小時).省電與延長壽命來說你應該找商務型"直流變頻"(如三菱)冷氣會比較划算.一分錢一分貨
2006-06-16 08:30:21 · answer #3 · answered by ? 6 · 0⤊ 0⤋