English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

請問大家我有一台分離式冷氣吊掛式的現在在吹了一段時間就會結冰,外機先結冰內機在結,外機是結大隻的那一隻內機是都冰,我找了原廠來修過好了一個月時間同樣的問題又出現了不知有啥方法處理問題是在那

2006-06-14 05:22:00 · 6 個解答 · 發問者 kevin 2 in 家居與園藝 維修

原廠來看一看冷煤是有一點不夠的,不過冷煤灌不進去,後來把冷煤抽掉在灌是有灌一點點進去那時候是有好了不過現在一樣的問題又出現了,冷氣是沒有清洗我找了外面的維修來看還是沒有救,找冷氣原廠(日立)是有修好一下不過問題又出現了,外面的是叫我換掉不過一台那麼貴我那有可能換

2006-06-14 06:16:52 · update #1

日立冷氣原廠來看說是集風箱設計不良照成冷氣無法完全送出照成回管結冰,請問有可能這樣嗎,是的話請介紹修改集風箱的廠商

2006-06-16 09:30:15 · update #2

6 個解答

壓縮機將高溫低壓的氣體壓縮為高溫高壓的氣體 再送往冷凝器散熱成為低溫高

壓的氣體 再經過毛細管減壓成為低溫低壓的液體 最後送往蒸發器吸熱 成為高溫

低壓的氣體 這稱為冷凍循環

原則上室外機的大小管都要會冷才算正常 如果會結霜 最常見的是漏冷煤或因管

線過長造成冷煤不足 導致壓力不足而造成管路結霜

此時如果將冷煤完全回收至壓縮機內 再對管路抽真空探漏 會因為冷凍油將洩漏

處填補 使人員誤判管路無洩漏 最好的方法是將管路連接處徹底檢查

並且把室內外機的冷熱排及壓縮機燒焊處也徹底檢查一遍 因為如果系統有洩漏

打再多的冷煤也是枉然 最壞的情況會發生冷凍油跟冷煤一起外洩 造成壓縮機束



照你所敘述的情況 如果管路堵塞 是不可能會結霜的 而冷煤灌不進去這種說法

只會發生在橡皮軟管頂針損壞或壓縮機不啟動

將系統檢查完並茄無洩漏的疑慮之後再確認一件事 壓縮機的運轉電流跟壓力是

否正常 會不會發出異聲

如果三樣之中有一種不正常的話 壓縮機就可能有問題

2006-06-14 17:44:24 · answer #1 · answered by ? 6 · 0 0

冷媒被經壓縮機壓縮成為液體 經管路至冷排管吸熱轉為氣體 再回壓縮機被壓縮 如此周而復始 是冷媒的工作原理如果管路破損洩漏 或缺少冷媒 冷排管怎會結冰?府上冷氣在使用時 如果溫度調得太低 風力開得太小 壓縮機雖然尊從指令不斷工作 但是製成的冷度 卻無法被風力送出 以致被吸進的水氣在冷排管外凝結成冰 如果凝成一片 將阻礙空氣通過 此時出風量變小 感覺上 彷彿冷氣奄奄一息冷排管結冰 恰足以證明冷氣完全正常 只是使用不當 如果將溫度調高或風力開大 就能解決了

2006-06-14 08:21:23 · answer #2 · answered by 一星如月 7 · 1 0

可以去買全新或2手的室外機換上.

2006-06-15 01:52:21 · answer #3 · answered by ? 5 · 0 0

可能是冷煤管路有阻塞,或是折到,才會導致回管結冰跟冷煤灌不太進去,不訪聽我的試試看,以上意見好像您都試過了,

2006-06-14 15:02:49 · answer #4 · answered by 2 · 0 0

有三個可能性,
1.內機需保養
2.內機風量太小
3.冷煤太多
如在南部可看關於我,如需服務歡迎洽詢

2006-06-14 08:41:17 · answer #5 · answered by ★乙級冷凍空調安裝維修證照★ 5 · 0 0

假如之前是因為不會冷而結冰,那就是冷媒不夠,可能是冷媒管破掉,或單純冷媒少了要再補充.如果修過,吹起來冷度夠,也有可能是冷媒太多了.你的冷氣送去維修,有清洗過吧?有時如果冷氣機髒了太多髒東西塞住也會造成那種問題.如果你那是家用的,請記得一年要請人清洗一次,如果是在店面使用的,就請至少半年洗一次 ,才能讓冷氣保持良好狀態.所以,如果現在你打開冷氣使用感覺不會冷就一直結冰,應該就是冷媒管有破洞,沒冷媒了.才會結冰喔.因為你的是分離式的,它有接頭的部份,如果沒弄好,冷媒是會跑掉的,你還是得要請他們來修才行^^"

2006-06-14 05:34:57 · answer #6 · answered by ? 3 · 0 1