English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

想請問一下: 1.超音波儀器操作設定是否必須調整哪些功能??2.超音波測出來的值為什麼測不出強度??3.施測超音波必須注意哪些問題??4.我在一塊大版的試體上施測116cmX36cm,以直接式和半直接式,為啥有的點可測出強度有ㄉ點就測不出,另外有的點測出的強度過低..等等的問題,原因為何?5. 19.9 N/mm2 = ? kg/cm2

2006-06-14 17:59:11 · 3 個解答 · 發問者 ㄒㄒ 1 in 科學 工程學

可不可以再請問一下 為啥21天的混凝土利用超音波測出來的強度僅有不到一百的強度原因為何??則半直接事則可測出200kg/cm的強度,原因何在?

2006-06-15 14:41:07 · update #1

你所指的發射能量指的是R值嗎??

2006-06-15 14:43:02 · update #2

測不出強度指的是有速度而沒強度是什麼原因(在同一塊版上,有些測的出強度有些測不出強度)??還有測出強度卻不符合正常值21天的齡期 用超音波指測出不到一百的強度是什麼原因存在?

2006-06-18 16:42:48 · update #3

那塊版單存只有混凝土製作而成,版長116cm,寬38cm,原本實驗要做反彈錘,但齡期未到,所以先用超音波來檢測,到了28天要利用超音波 反彈錘 以及鑽心取樣進行抗壓試驗,來做比對

2006-06-19 07:25:13 · update #4

忘了把後度打上去了!! 厚度15cm 探頭上有抹凡是林

2006-06-19 08:29:31 · update #5

總共繪製27格 短向3 X 長向9 每個都有試驗

2006-06-20 08:33:34 · update #6

3 個解答

這樣子比較好記
一頭牛= 0.10197 =0.102公斤.
一牛頓 = 0.102 kgf.
1 N = 0.102 kgf.
19.9N/mm2 = 19.9x0.102kgfx100/100mm2 =
203kgf/cm2

2006-06-16 14:26:23 補充:
以超音波檢測混凝土時,盡量用直接式,所以相關位置要量的很準,水準尺等量具不可少,光是靠一把捲尺是不夠的,怕量的不準的話就多測幾個點,要找到及計算到最短距離。 測試前儀器要先用原廠所附的標準塊(參考塊)歸零,就是調到原標準塊的測試讀數。探頭要抹足夠的黃油或凡士林,讓探頭與混凝土面之間沒空隙。超音波測出來的值是時間,是超音波穿過混凝土所花的時間,混凝土密度強度越高,所花的時間就越短,原廠應該有附一張強度與速度對照表,可以用此表換算強度。 遇到鋼筋的話速度會短些。振動不良密度強度差的,速度會長些。你說測不出強度的意思就是測不出速度的意思吧,或者是速度太高,有問題必須在現場找原因比較容易,知道量測厚度又知道混凝土設計強度,心裡就該知道速度讀值大概是多少,偏差太大時應有警覺。通常超音波測得的速度換算為強度,與試體強度值不會差太遠。若混凝土試體強度低,想要用超音波檢測挽救並不是必然容易成功,因為振動不會比試體振動得好,超音波檢測位置有偏差的話,距離就拉遠了。 

2006-06-18 22:26:05 補充:
無法在回答欄補充,貼在這兒吧,
儀器上有速度的讀數,也有強度的讀數,對吧?
「在同一塊版上,有些測的出強度有些測不出強度」指的是「在同一塊版上,有些位置可測得強度讀數,有些位置則測不出強度讀數。」
尋找原因:
在同一塊版上,再確定一次那兩個探頭之間的距離,先別直接用設計圖或施工圖上的距離,如果量得到的話,先自己量一下那個距離。

2006-06-18 22:26:27 補充:
那塊版有多大?是否有可能那塊版內有一塊模板木頭,或檳榔盒子或其它異物,在施工時掉入混凝土中?
如果有相當多的位置測不出讀數,會不會是超音波儀器有問題?可用混凝土圓柱試體做壓力破壞試驗前,先用超音波測量圓柱試體的速度與強度,再去壓,然後做比較,看同一個圓柱試體其超音波量測值與破壞壓力值差多少。

有興趣的話,可偷偷自己試驗,做6 - 8個圓柱試體,在圓柱中央放不同大小厚度的模板木頭,其中兩個試體不放木頭照正常做,21天後先用超音波測量每個圓柱試體的速度與強度,再去壓,然後做比較。

2006-06-18 22:28:25 補充:
那塊版內有管線嗎?

2006-06-19 12:27:57 補充:
請問版多厚? 版面平嗎? 版面與探頭接觸點密合嗎? 再密合也別忘了用黃油。

2006-06-20 12:29:51 補充:
請問版上是否有繪方格,每格都試驗? 繪幾個方格?

2006-06-22 02:40:16 補充:
我無手機認證,又無法補充回答,每天只能發表意見三次,幸好還可以在此野人獻曝一下。
1. 一共27格,每格都有正式的做三遍吧,有問題的那格三次結果都一樣嗎?
2. 可否找一個人,有能力但不知道內情的人,再來做一遍超音波試驗,不干預他,由他自己決定如何作,看看結果是否相同,然後再告訴他內情大家研究。
3. 如果你需要一份ASTM C597 Standard Test Method for Pulse Velocity Through Concrete 混凝土超音波試驗規範做參考,請告訴我你的帳號,我寄給你。

2006-06-23 23:26:22 補充:
我先寄一份ASTM C597 給你。
我也有問題要請教:
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1206062102564
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1306062102525

2006-06-23 23:44:31 補充:
歡迎隨時來信討論問題

2006-06-25 06:49:48 補充:
對英文有興趣的話,查查字典也就行了,苦一兩年學好英文,可受用一輩子,想想看,英文Yahoo!的資料比中文雅虎奇摩的多幾千萬倍,值得學英文的,
很抱歉沒中文的,
實驗做完,我樂意幫你看看,希望能幫得上忙。

2006-06-16 10:26:23 · answer #1 · answered by travelpa 7 · 0 0

忘了把後度打上去了!! 厚度15cm 探頭上有抹凡是林

2006-06-20 12:32:13 補充:
總共繪製27格 短向3 X 長向9 每個都有試驗

2006-06-23 17:42:45 補充:
s0918066351@yahoo.com.tw
這是我的信箱 是否能留你的信箱給我 有問題我再直接寄E-MAIL 給你 或是要討論問題能否找你一起討論?

2006-06-24 08:55:01 補充:
你寄給我的ASTM我看不懂ㄝ 全是英文 我只是一個區區的大學生 有中文版ㄉ嗎?

2006-06-24 08:57:19 補充:
等我實驗做完 可以幫我做分析嗎

2006-06-19 08:30:27 · answer #2 · answered by ㄒㄒ 1 · 0 0

1.測薄板時發射能量要調小一點,不然迴波反射波太大儀器根本無法研判2.基本上超音波探測法原理本身就不是為檢驗強度為主,主要是探測材料的暇疵, 比如微小裂縫,不均質,材料分離,氣泡,空洞等....,因有暇疵存在多少會影響強度,但因測到暇疵的大小位置不同, 不能就馬上確定強度一定有問題,仍然要以其它方法做進一步檢驗才合理3.施測超音波應注意以下原則   a.避免在空氣介質中施測,可能的話應在水中施測,且發射及接收探頭應緊貼被測體,或埋管灌水施測   b.發射及接收探頭的位置控制,如何能在相對位置上   c.每種探頭與設備的發射取樣速率不同,應確認後調整探測移動速度   d.儀器本身的維護,尤其是水下探頭,電纜接觸或絕緣不良都導至最後的結果無法評估   e.預埋的音波導管安裝草率,與混凝土間已有縫隙或其它物質夾雜,如管膠,膠帶,水膠布等那檢測時必出問題, 這些都會導置音波瞬間速率衰減,因此音波導管應不可用接頭且越薄越好4.盡可能用直接式檢測,除非現場條件不允許,因直接式都檢不出,半直接式又何能檢出,在來直接式是測橫斷面缺陷積累適合0.6m直徑以上的構材,間接式是縱斷面積累適合0.6m直徑以下的構材, 若以間接式測大斷面構材則每隻音波管都要測一次才能綜合評估5.19.9N/mm^2  1N=0.10197318 kgf 所以 19.9N/mm^2=2.0293KGf/MM^2

2006-06-15 18:28:05 補充:
2.0293KGf/MM^2 = 202.93KGf/CM^2

2006-06-15 20:13:07 補充:
超音波不是用來測強度的! 一般材料密度越大及越均質,超音波的波速傳遞越快,我們都知道混凝土的單位重約2.4ton/M^3,正常均質混凝土的波速應>4000m/s, 但並不表示5000m/s的強度必高於4000m/s,其中的變因跟骨材分佈及整體結構型態有關,及檢測時的客觀條件,不可一鎚定音, 超音波檢測只能做為輔助工具而試體灌注前後的取樣才是主要依據, 很多問題不是出在材料而是工法有問題, 工法錯誤就算不偷料也達不到要求

2006-06-15 14:25:43 · answer #3 · answered by march 7 · 0 0

fedest.com, questions and answers