假設某一工業用戶在0.8落後功因下操作一部50kw支單相感應電動機,電源電壓為230Wrms,用戶欲將功因提升至0.95落後以後減少電費,若電源頻率為60Hz,試問應並聯多大電容
2006-06-14 17:39:41 · 1 個解答 · 發問者 俊宇 1 in 科學 ➔ 工程學
原本的50KW-j38.5KVA改善後50KW-j16KVA共要38.5-16 = 12.5KVA 的電蓉Xc=12.5k/230v=54.34c=1/2*3.14*60*54.43=48.89uF
2006-06-15 18:23:04 補充:
XC=12.5/230的平方=0.236c=1/2*3.14*60*0.236=0.01f
2006-06-15 18:27:27 補充:
減錯了38.5-16=22.5Xc=22.5kv/230/230=0.425C=1/2*3.14*60*0.425=0.006F=6000uF