一部機械若有漏電情況產生,該如何測量它何處漏電?以及漏電電流有多大呢?若以一般電流夾式勾表夾住三條電源線,這種測量法的誤差是否會很大呢?麻煩前輩們有什麼實用的方法可指教一下,感恩!
2006-06-08 18:23:48 · 3 個解答 · 發問者 ? 6 in 科學 ➔ 工程學
用燈泡測試法我在某本書也見過,但為親身操作過,該方法好像僅能得知有無漏電,卻無法求得漏電電流。
而今,我若想知道他的漏電電流有多大,是否有何測量方法?
2006-06-15 19:01:18 · update #1
要量交流AC電流工具.
可用一個220V10/W燈炮連座接上出電線.二瑞.就可以用這二瑞測試,一瑞接量漏電位置,另一瑞便接上地水線(黃綠色水線)如燈炮光亮即相等漏電壓是220V,即時就可用電流夾式勾表夾量度到電流值.
注意: 照看你的字裡行間漏電原因二個
1.機械連接馬的金屬支架沒有接上水線.
2.水線銅棍棒打的設備接觸大地不足三M泥土下深度,濕度低時,導致接地環路阻抗大,形成馬達及變壓器的電感磁波漏電.這類電感電磁波內(含脈衝殺人的50HZ嚇兹)人如不小心接觸到這的漏電交流波通過心臟就成了心肌50HZ震動的致命
即人的心臟是每秒跳動1.5次.當突然被這每秒跳的50週波打擊下就掛掉.
以上的用電安全手則便是IEE的英國霧都濕度大.電死人的科學鑑證.
所以便成立了三相五線的安全電力安置效用.
三相五線便是火線三相,中性線及接地水線都是由發電站及變電站輸出,
同時配合建築物所有金相接上等電位.接地
2006-06-09 16:02:38 · answer #1 · answered by 文昌 7 · 0⤊ 0⤋
到下面的網址看看吧
▶▶http://qoozoo09260.pixnet.net/blog
2014-10-15 22:51:45 · answer #2 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋
又回到何必良策漏電流?
電燈泡不一定會亮,若只漏電壓30v呢?
^^~
2006-06-14 16:35:17 · answer #3 · answered by ? 4 · 0⤊ 0⤋