所有分類

買了新房子,還沒入住,因頂樓房間霉味重,所以使用空氣清淨機去霉味。結果,插座處竟然『走火』了。問題是:(1)空氣清淨機之前設定8小時運轉,走火時,清淨機已停止運轉,只是插頭仍插在插座上。(2)只有插座處燃燒,插頭兩個插片損燬,電線沒燒燬,所以應該不是『電線』過熱走火吧!(3)重要的是,這間房間漏水,建設公司一直未處理好,發現走火時,摸摸插座裏面,水泥都是濕的(這幾天下雨,房間插座旁的牆角漏水),手上還會沾附『濕泥巴』。請問電器沒在使用,插座可能因沾濕而短路走火嗎?因急著與建商談判,請各位大大盡量幫忙。

2006-06-01 05:05:09 · 5 個解答 · 發問者 何必問 4 in 家居與園藝 維修

小妹:
電線完好沒燒燬,還算是『電線走火』嗎?清淨機沒在運轉了。

2006-06-01 05:51:07 · update #1

輕鬆:插座已燒毀了,『洞』裏面的水泥是濕的(這幾天下雨,房間插座旁的牆角漏水),摸摸插座裏面,手上還會沾附『濕泥巴』。

2006-06-01 09:10:09 · update #2

5 個解答

插座的品質 有差 更何況還濕的
像我家交屋1年後 切個開關都會被裡面的火花電到 插頭都感覺插的不順 不是太鬆就是太緊 鬆的插拔都還有火花
後來全換成有品牌的 用了10多年都沒問題(開關插座都換)
沒良心的建商都會為了偷工減料省點錢 把等級降低 可以翻翻你們的契約書看有無訂明確的規範
國際 東芝 三菱 都算不錯的 給你參考看看

2006-06-01 10:05:31 補充:
建議你把插座拆下 再把它解剖看裡面是不是也是濕的 濕會破壞絕緣 使插座短路 (最好有建商的人在再做給他看 或請他做)

2006-06-01 14:35:12 補充:
那就請建商改ㄚ 不用客氣 至於 告建商 說真的要有長期抗戰的心理準備 能聯合其他用戶是最好祝順利

2006-06-02 14:36:42 補充:
沒說到重點插座不是因你使用何電器燒燬的 是因潮溼水引起燒燬所以根本解決是漏水 插座的品質是影響容不容易因水潮濕而燒燬(2條線間的絕緣好壞)

2006-06-01 05:59:08 · answer #1 · answered by 輕鬆 3 · 0 0

我的『清淨機』『沒在運轉』,其實只有輕鬆的回答有針對問題,不過005也提到插座起火,所以選擇兩位交付投票,也謝謝另外三位的回答。

2006-06-05 06:33:45 · answer #2 · answered by 何必問 4 · 0 0

我覺得應該是漏水的關係
水會導電
你插頭差者而水流過形成通路
所以就走火了
有開電器跟沒開電器都一樣

2006-06-01 19:40:33 · answer #3 · answered by 月行者 6 · 0 0

1、只有插座走火的情形,有可能是台製的插座 or 按裝時裸銅線沒正確的插入
,用電時因插座本身接觸不良產生高電流,插座過於高溫而熔掉,不算電
線走火。
2、房間漏水應叫建商馬上處理而非談判,以你的情形來看只有叫他們馬上處理
並且要求了 解為何漏水~~~~~若完成後請他們立公司保固書。
3、你是受害者應該要求建商而不是發火談判,虛心請教施工師傅因由~~~~~~~

2006-06-01 17:40:34 · answer #4 · answered by ? 4 · 0 0

趕快告她們,告到她們傾家蕩產,趁機撈依筆,例如什麼心理創傷阿等等