English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

近來逢雨天,常使電源漏電斷路器跳脫,不知是馬達處漏電還是漏電斷路器受水氣影響?在使用上造成極大的不便!但接回普通的無熔絲斷路器,馬達即可正常運轉,用測電筆觸碰馬達外殼,也無漏電跡象!那這是漏電斷路器的問題嗎?另外在變頻器等電子控制系統,是否也會發生訊號干擾,而使漏電斷路器跳脫?請問我該如何處理這個問題?雖然裝了是安全至上,但也造成非常多的麻煩!是不是不要裝會比較好呢?聽說有漏電警報器這個東西,不知要如何獲得、如何安裝?

2006-05-31 19:10:41 · 3 個解答 · 發問者 ? 6 in 科學 工程學

不過我將馬達電源線改接別只漏電斷路器,就可正常使用。接回原來的那只漏電斷路器,一啟動就會跳脫。
兩只斷路器都是同廠牌同規格,為何會有此差異?

2006-06-06 06:32:55 · update #1

3 個解答

我覺得你的馬達漏電的機率比較高,最好是拿高阻計或測量漏電流鈎表來測試看看,這樣會比較安全。如果你手邊沒有高阻計及測量漏電流鈎表,那你可用一般電流表,最好是數位的,可以測到比較小的電流等級的,只要你把單相馬達的二條電源線同時鈎住,就可知道是否有漏電,若是三相,那就必須同時鈎住三條。因為測量漏電流鈎表就是利用流入與流出來判定是否漏電,理論上流入應該等於流出,若流入大於流出,表示有一部份的電流「漏」掉了,沒有經由導線流回,而直接介由馬達金屬外殼流到大地。若確定是漏電,但有不想更換馬達(可能只是下大雨很濕時才會小小漏電),而沒接漏電斷路器又毛毛的,比較簡單的做法就是將馬達金屬外殼接地,也就是接一條設備接地線,那就不用擔心會觸電了。

2006-06-07 20:52:24 補充:
二只漏電斷路器,其中一個有問題(誤動作),唯一能判定的方法就是:拿高阻計或測量漏電流鈎表來測試看看,這樣才能判定。(我通常是這樣做的)

2006-06-08 08:30:58 補充:
大雄,現在漏電+無熔絲開關功能的很多,日本和台灣都有生產

2006-06-05 05:23:50 · answer #1 · answered by ? 4 · 0 0

我使用的是過負載、漏電、短路跳脫型。

2006-06-06 06:31:22 · answer #2 · answered by ? 6 · 0 0

電 這種現代生活不能缺的東西,是必須用很小心、很謹慎的態度去對待的。給你一個良心的建議,與其現在在網上等答案,倒不如拿起電話,請專業的水電技師到你家仔仔細細、徹徹底底的檢查,我相信這樣對你才是最好的。
祝:用電平安!

2006-05-31 19:21:45 · answer #3 · answered by JR 4 · 0 0

fedest.com, questions and answers