English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

如題..我居住的地方為鐵皮屋...電箱在最前面..當初水電只拉一條電線到後面給我們兩間房間使用... 兩台房間都有電視 電腦 電扇 而且各有八支日光燈 請問 這樣是否足夠兩間房間使用的電? 因為只要開電腦 日光燈就會暗一下 會有危險或是常跳電的機會嗎?? 還有 前幾天 也裝了冷氣 是2台一對一的 110V的 不過裝冷氣的也把兩間房間的冷氣使用的電線連在同一條上 再往前拉至前面電箱 而且還是接跟我們房間用電的那個開關上...請問 這樣到底會有什麼樣的問題?? 如果要改善 有什麼方法嗎?? 如果要請水電來 大概要花多少錢?? 煩請各位大大解答~~~~謝謝各位大大

2006-05-27 08:58:24 · 6 個解答 · 發問者 ? 2 in 家居與園藝 布置與改裝

請問 如果另外一個開關專給冷氣用 那只能接一台冷氣嗎? 還是接兩台也可以嗎?? 就是一個開關拉一條線給這兩台冷氣用 這樣OK嗎? 大概要幾安培才夠呢 如果是用專給水銀燈用的20安培開關 在接兩台110V的冷氣夠用嗎??

2006-05-29 17:51:31 · update #1

6 個解答

先確定你的屋內開關箱內的無鎔絲斷路器是50A還是40A?
電源是110V或是220V?(買個簡易行驗電筆查查看$50)
建議由開關箱著手改善 :
1.將原本線路共用無鎔絲斷路器部分 , 增設數個新的無鎔絲斷路器分流 ,
並將線路整理 , 使插座 , 燈具均個別使用單獨無鎔絲斷路器 , 減少用電時互相
影響 , 而且比較安全 .
2. 冷氣應使用獨立迴路及插座 , 以一般家庭用冷氣建議使用3.5mm以上線路比較
保險 , 並在開關箱處加裝漏電段路器以防止雨天戶外機故障產生異狀 .
3. 請先查看你的冷氣為多少噸型 , 一般而言家用冷氣室內機一對一20A已足夠 ,
除非當時你們選用了較大的冷氣 , 否則應是可以 . 對於獨立插座我的建議是
沒關係 ,只要你的電線夠大(3.5mm以上) , 最好還是請冷氣師父來現場看一下
比較好 , 畢竟沒人去過你家 ,網路上只能提供大概的回答 ,為了安全 , 還是請
冷氣師父到府檢查比較好 !

2006-05-29 20:55:31 · answer #1 · answered by 小貓元 2 · 0 0

●九州 娛樂 網站 http://ts777.cc
●●●運彩遊戲、真人遊戲、電子遊戲、對戰遊戲、對戰遊戲●●●

●新舊會員儲值就送500點

● 真人百家樂彩金等你拿

●線上影片直播、正妹圖、討論區免費註冊

歡迎免費體驗交流試玩!

●九州 娛樂 網站 http://ts777.cc

2015-04-28 20:02:38 · answer #2 · answered by shirley 1 · 0 0

110V並不會比220V耗電1倍,假設110V的火線10安陪,那220V的量起來是5安培,但2條都是火線,所以也是10安陪。嚴格講起來220V比110V省一點點

2006-06-02 00:14:15 補充:
啟動電流一般是運轉電流的2-3倍,但一般啟動電流瞬間變大可省略,若是加大開關而未加大電線,不符電工法規而且危險,會過載,開關不跳脫。新申請電錶,台電到現場檢驗,若發現5.5mm2的電線而開關是40安培,台電不會送電直到改善為止

2006-06-03 22:43:01 補充:
你配的線和開關只有你清楚,若碰上怕麻煩,又不知情的水電施工人員,把負載一直加上去的話,豈不是很危險,例如5.5mm2的電線,適合30A的開關,因跳電換成40A的開關後,不知情的人又加上負載,導致長時間在38A使用,5.5mm2電線就過載使用,會導致過熱,外皮硬化,有短路的危險。通常啟動造成跳電,大多是器具有問題或過載,如果一定要換開關的話,也一併把電線加大。

2006-06-05 21:21:37 補充:
110V為10A可用1100W,220V為10A可用2200W(亦或220V為5A可用1100W)所以兩者基本上耗電是相等的。有機會拿勾表量,同是10000BTU的冷氣,110V和220V電流數據,差不多是一半,假設有一器具110V是30A,同一器具220A是15A,省在電線而已,因為一個要配5.5MM2線,一個要配2.0MM2線,所以110V不會比220V耗電一倍

2006-06-06 21:38:02 補充:
110V的接地線是回流,也有電流沒錯,220V的是2條火線,並不是回流,之所以會有110V的冷氣是因為有的人家沒有220V的電,其實看耗電量只要查看冷氣設備上的電功率即可,同樣的冷氣,110V和220V的電功率相等(w)

2006-06-06 21:38:04 補充:
110V的接地線是回流,也有電流沒錯,220V的是2條火線,並不是回流,之所以會有110V的冷氣是因為有的人家沒有220V的電,其實看耗電量只要查看冷氣設備上的電功率即可,同樣的冷氣,110V和220V的電功率相等(w)

2006-06-09 09:35:37 補充:
電功率(W)就是該設備的耗電量.假如功率是1000w.使用一小時就是一度電.如果電功率相等.耗電率就相等.電費也是相等.可以找一家冷氣的製造商(日立國際)問一下.這觀念滿重要的.個人就碰過客戶要求把整間電燈改為220v.設備換新.電源改為220v(電磁爐.微波爐.烤箱等)經解釋執意施工.施工加燈具共花了十多萬元.結果用一年半測試.電費有增有減.經比較用電歷史.差異皆在5%內.還是弄清楚好

2006-06-10 23:03:11 補充:
有概念,不過,我改裝的是一間網咖,他也是聽信220V比110V省電一半(不用分電燈,冷氣了,因為都是用電設備)結果,並不如預期,還是趕快弄清

2006-06-12 13:05:09 補充:
總有一天你會明白的,事實勝餘雄辯

2006-06-01 20:06:35 · answer #3 · answered by no nickname 2 · 0 0

一般水電應是拉2.0㎜的電線,是以電腦、日光燈、風扇來換算措措有魚囉~
冷氣以110V的會比220V的秏電一倍,以正常方式應加裝無熔絲開關給冷氣單獨
使用( 一噸110V冷氣 1 P15A無熔絲開關就夠了 )
電腦開機時電燈會閃爍…以同迴路算是正常的,如果你的電腦插座旁就是電燈開關那就更是明顯。

花多少錢要現場評估,第一件請先確定有220V( 申請增設用電 )
沒220V要改善用電是很難,若有220V那只要平均相用電就可以了。

2006-06-04 23:33:37 補充:
110V為10A可用1100W,220V為10A可用2200W~~~~
220V=兩火線各為10A並不是10A+10A ,以現的單相三線電錶為例…一相為20A另一相為10A但電錶的計度是20A非30A是以較高電流計算,所以個人對用電看法是以平均相為最省電

2006-06-05 00:08:25 補充:
單一冷氣專用迴路是最好,若一定要用同一線路接用兩台冷氣也是可以~~~以一噸冷氣的用電110V約 8~10A兩台一噸冷氣以20A就可以~~~必需用5.5㎜的電線 or 5.5㎜*3c電纜線…水銀燈最好是不要用同一迴路~~~建議:以5.5㎜*3c電纜 1P20A無熔絲開關*2

2006-06-05 23:23:00 補充:
嗯~~~該怎說呢~~我認為不止省電線~~
同樣是兩條線220V用一半的力量就可以達到所需功率,你是否也勾過110V的接地線??
以你的看法是220V 1+1=2 但110V就不是 1+1=2 ??

2006-06-09 01:23:20 補充:
同樣的冷氣,110V和220V的電功率相等(w)但不同電流(A)。
以另一方式來說單相三線…當R相110V為10A T相110V為10A 用同一接地的情況下地線= 0 A 若只單一相10A地線就10A以兩種情型電錶所計算流量都是10A,當然地線不計A~~
同樣情型平均相下可多用10A也就多出了1100W~~
那算不算省一半????

以台灣目前110V電錶用戶可能只占1 %不到

2006-06-09 23:01:46 補充:
單相的220V燈具和110V燈具好像A差不多~家庭用220V比工廠3相380的220V還危險~~~
因為家用220V燈在關燈的情型下還有一相在供電~~~工廠的3φ380的220V的N相對地是0V

2006-06-12 00:39:26 補充:
不過~~我還是要說~220V比110V省電一半以我做了10年的水電老闆及擁甲種電匠13年的經驗知識~~~~~哈哈哈~~~ I = R / E
很高興和你聊~希望你有空找個水電工聊(是面對面的辯論)因為我不善用這種方式辯~~~祝增知識

2006-05-29 16:14:05 · answer #4 · answered by ? 4 · 0 0

即然加裝了這麼多電器, 電線當然要再加, 開電腦時電燈會暗一下, 就證明電力不足, 會有電線走火或跳電的問題.
要改善, 當然要現場量一下每個迴路用電量, 電線線徑多大, 無熔絲開關容量等,
用電量15A以下---1.6mm2電線---15A開關
用電量20A以下---2.0mm2電線---20A開關
用電量30A以下---5.5mm2電線---30A開關
用電量40A以下---8.0mm2電線---40A開關
用電量50A以下---14mm2電線---50A開關
看那個迴路用電量超荷, 就加拉電線分流, 要注意電動機起動電流會較大, 開關可能加高一級防止跳電.

2006-06-03 21:46:16 補充:
啟動電流只在啟動瞬間產生, 不像一段相當時間的過載而有發生危險的疑慮吧? 實務上的考慮加一級, 或者先不加, 若實際使用有跳電, 而且確定是啟動電流造成, 再加.

2006-06-04 16:30:58 補充:
so. 謝謝指教!

2006-06-06 03:01:34 補充:
較高電壓是不是用電效率會較好呢? 不然為何家庭用電不是全部用110V就好, 而要有110V,220V, 冷氣等耗電量較大的電器為何大都採用220V電壓? 而110V的冷氣機就逐漸淘汱?

2006-05-27 21:24:51 · answer #5 · answered by 打狗阿誠 3 · 0 0

白話說是電力不足,把電纜改粗的,冷氣另加保險開關及電纜.

2006-05-27 12:36:02 · answer #6 · answered by 林先生 7 · 0 0

fedest.com, questions and answers