如題..我居住的地方為鐵皮屋...電箱在最前面..當初水電只拉一條電線到後面給我們兩間房間使用... 兩台房間都有電視 電腦 電扇 而且各有八支日光燈 請問 這樣是否足夠兩間房間使用的電? 因為只要開電腦 日光燈就會暗一下 會有危險或是常跳電的機會嗎?? 還有 前幾天 也裝了冷氣 是2台一對一的 110V的 不過裝冷氣的也把兩間房間的冷氣使用的電線連在同一條上 再往前拉至前面電箱 而且還是接跟我們房間用電的那個開關上...請問 這樣到底會有什麼樣的問題?? 如果要改善 有什麼方法嗎?? 如果要請水電來 大概要花多少錢?? 煩請各位大大解答~~~~謝謝各位大大
2006-05-27 08:58:24 · 6 個解答 · 發問者 ? 2 in 家居與園藝 ➔ 布置與改裝
請問 如果另外一個開關專給冷氣用 那只能接一台冷氣嗎? 還是接兩台也可以嗎?? 就是一個開關拉一條線給這兩台冷氣用 這樣OK嗎? 大概要幾安培才夠呢 如果是用專給水銀燈用的20安培開關 在接兩台110V的冷氣夠用嗎??
2006-05-29 17:51:31 · update #1
先確定你的屋內開關箱內的無鎔絲斷路器是50A還是40A?
電源是110V或是220V?(買個簡易行驗電筆查查看$50)
建議由開關箱著手改善 :
1.將原本線路共用無鎔絲斷路器部分 , 增設數個新的無鎔絲斷路器分流 ,
並將線路整理 , 使插座 , 燈具均個別使用單獨無鎔絲斷路器 , 減少用電時互相
影響 , 而且比較安全 .
2. 冷氣應使用獨立迴路及插座 , 以一般家庭用冷氣建議使用3.5mm以上線路比較
保險 , 並在開關箱處加裝漏電段路器以防止雨天戶外機故障產生異狀 .
3. 請先查看你的冷氣為多少噸型 , 一般而言家用冷氣室內機一對一20A已足夠 ,
除非當時你們選用了較大的冷氣 , 否則應是可以 . 對於獨立插座我的建議是
沒關係 ,只要你的電線夠大(3.5mm以上) , 最好還是請冷氣師父來現場看一下
比較好 , 畢竟沒人去過你家 ,網路上只能提供大概的回答 ,為了安全 , 還是請
冷氣師父到府檢查比較好 !
2006-05-29 20:55:31 · answer #1 · answered by 小貓元 2 · 0⤊ 0⤋
●九州 娛樂 網站 http://ts777.cc
●●●運彩遊戲、真人遊戲、電子遊戲、對戰遊戲、對戰遊戲●●●
●新舊會員儲值就送500點
● 真人百家樂彩金等你拿
●線上影片直播、正妹圖、討論區免費註冊
歡迎免費體驗交流試玩!
●九州 娛樂 網站 http://ts777.cc
2015-04-28 20:02:38 · answer #2 · answered by shirley 1 · 0⤊ 0⤋
110V並不會比220V耗電1倍,假設110V的火線10安陪,那220V的量起來是5安培,但2條都是火線,所以也是10安陪。嚴格講起來220V比110V省一點點
2006-06-02 00:14:15 補充:
啟動電流一般是運轉電流的2-3倍,但一般啟動電流瞬間變大可省略,若是加大開關而未加大電線,不符電工法規而且危險,會過載,開關不跳脫。新申請電錶,台電到現場檢驗,若發現5.5mm2的電線而開關是40安培,台電不會送電直到改善為止
2006-06-03 22:43:01 補充:
你配的線和開關只有你清楚,若碰上怕麻煩,又不知情的水電施工人員,把負載一直加上去的話,豈不是很危險,例如5.5mm2的電線,適合30A的開關,因跳電換成40A的開關後,不知情的人又加上負載,導致長時間在38A使用,5.5mm2電線就過載使用,會導致過熱,外皮硬化,有短路的危險。通常啟動造成跳電,大多是器具有問題或過載,如果一定要換開關的話,也一併把電線加大。
2006-06-05 21:21:37 補充:
110V為10A可用1100W,220V為10A可用2200W(亦或220V為5A可用1100W)所以兩者基本上耗電是相等的。有機會拿勾表量,同是10000BTU的冷氣,110V和220V電流數據,差不多是一半,假設有一器具110V是30A,同一器具220A是15A,省在電線而已,因為一個要配5.5MM2線,一個要配2.0MM2線,所以110V不會比220V耗電一倍
2006-06-06 21:38:02 補充:
110V的接地線是回流,也有電流沒錯,220V的是2條火線,並不是回流,之所以會有110V的冷氣是因為有的人家沒有220V的電,其實看耗電量只要查看冷氣設備上的電功率即可,同樣的冷氣,110V和220V的電功率相等(w)
2006-06-06 21:38:04 補充:
110V的接地線是回流,也有電流沒錯,220V的是2條火線,並不是回流,之所以會有110V的冷氣是因為有的人家沒有220V的電,其實看耗電量只要查看冷氣設備上的電功率即可,同樣的冷氣,110V和220V的電功率相等(w)
2006-06-09 09:35:37 補充:
電功率(W)就是該設備的耗電量.假如功率是1000w.使用一小時就是一度電.如果電功率相等.耗電率就相等.電費也是相等.可以找一家冷氣的製造商(日立國際)問一下.這觀念滿重要的.個人就碰過客戶要求把整間電燈改為220v.設備換新.電源改為220v(電磁爐.微波爐.烤箱等)經解釋執意施工.施工加燈具共花了十多萬元.結果用一年半測試.電費有增有減.經比較用電歷史.差異皆在5%內.還是弄清楚好
2006-06-10 23:03:11 補充:
有概念,不過,我改裝的是一間網咖,他也是聽信220V比110V省電一半(不用分電燈,冷氣了,因為都是用電設備)結果,並不如預期,還是趕快弄清
2006-06-12 13:05:09 補充:
總有一天你會明白的,事實勝餘雄辯
2006-06-01 20:06:35 · answer #3 · answered by no nickname 2 · 0⤊ 0⤋
一般水電應是拉2.0㎜的電線,是以電腦、日光燈、風扇來換算措措有魚囉~
冷氣以110V的會比220V的秏電一倍,以正常方式應加裝無熔絲開關給冷氣單獨
使用( 一噸110V冷氣 1 P15A無熔絲開關就夠了 )
電腦開機時電燈會閃爍…以同迴路算是正常的,如果你的電腦插座旁就是電燈開關那就更是明顯。
花多少錢要現場評估,第一件請先確定有220V( 申請增設用電 )
沒220V要改善用電是很難,若有220V那只要平均相用電就可以了。
2006-06-04 23:33:37 補充:
110V為10A可用1100W,220V為10A可用2200W~~~~
220V=兩火線各為10A並不是10A+10A ,以現的單相三線電錶為例…一相為20A另一相為10A但電錶的計度是20A非30A是以較高電流計算,所以個人對用電看法是以平均相為最省電
2006-06-05 00:08:25 補充:
單一冷氣專用迴路是最好,若一定要用同一線路接用兩台冷氣也是可以~~~以一噸冷氣的用電110V約 8~10A兩台一噸冷氣以20A就可以~~~必需用5.5㎜的電線 or 5.5㎜*3c電纜線…水銀燈最好是不要用同一迴路~~~建議:以5.5㎜*3c電纜 1P20A無熔絲開關*2
2006-06-05 23:23:00 補充:
嗯~~~該怎說呢~~我認為不止省電線~~
同樣是兩條線220V用一半的力量就可以達到所需功率,你是否也勾過110V的接地線??
以你的看法是220V 1+1=2 但110V就不是 1+1=2 ??
2006-06-09 01:23:20 補充:
同樣的冷氣,110V和220V的電功率相等(w)但不同電流(A)。
以另一方式來說單相三線…當R相110V為10A T相110V為10A 用同一接地的情況下地線= 0 A 若只單一相10A地線就10A以兩種情型電錶所計算流量都是10A,當然地線不計A~~
同樣情型平均相下可多用10A也就多出了1100W~~
那算不算省一半????
以台灣目前110V電錶用戶可能只占1 %不到
2006-06-09 23:01:46 補充:
單相的220V燈具和110V燈具好像A差不多~家庭用220V比工廠3相380的220V還危險~~~
因為家用220V燈在關燈的情型下還有一相在供電~~~工廠的3φ380的220V的N相對地是0V
2006-06-12 00:39:26 補充:
不過~~我還是要說~220V比110V省電一半以我做了10年的水電老闆及擁甲種電匠13年的經驗知識~~~~~哈哈哈~~~ I = R / E
很高興和你聊~希望你有空找個水電工聊(是面對面的辯論)因為我不善用這種方式辯~~~祝增知識
2006-05-29 16:14:05 · answer #4 · answered by ? 4 · 0⤊ 0⤋
即然加裝了這麼多電器, 電線當然要再加, 開電腦時電燈會暗一下, 就證明電力不足, 會有電線走火或跳電的問題.
要改善, 當然要現場量一下每個迴路用電量, 電線線徑多大, 無熔絲開關容量等,
用電量15A以下---1.6mm2電線---15A開關
用電量20A以下---2.0mm2電線---20A開關
用電量30A以下---5.5mm2電線---30A開關
用電量40A以下---8.0mm2電線---40A開關
用電量50A以下---14mm2電線---50A開關
看那個迴路用電量超荷, 就加拉電線分流, 要注意電動機起動電流會較大, 開關可能加高一級防止跳電.
2006-06-03 21:46:16 補充:
啟動電流只在啟動瞬間產生, 不像一段相當時間的過載而有發生危險的疑慮吧? 實務上的考慮加一級, 或者先不加, 若實際使用有跳電, 而且確定是啟動電流造成, 再加.
2006-06-04 16:30:58 補充:
so. 謝謝指教!
2006-06-06 03:01:34 補充:
較高電壓是不是用電效率會較好呢? 不然為何家庭用電不是全部用110V就好, 而要有110V,220V, 冷氣等耗電量較大的電器為何大都採用220V電壓? 而110V的冷氣機就逐漸淘汱?
2006-05-27 21:24:51 · answer #5 · answered by 打狗阿誠 3 · 0⤊ 0⤋
白話說是電力不足,把電纜改粗的,冷氣另加保險開關及電纜.
2006-05-27 12:36:02 · answer #6 · answered by 林先生 7 · 0⤊ 0⤋