請問在施工規範許可的情形下,混凝土澆注完成幾天後可加載重,而不至於影響結構安全性。(因為有個case是鋼構基礎澆注完成7天後及將鋼構立上去,不知道這樣是否牴觸相關規範)

2006-05-26 14:16:18 · 2 個解答 · 發問者 chou 2 in 科學 工程學

2 個解答

如果只是在鋼構混凝土基礎澆注完成 7天後,立「即」將鋼構立上去,這是不會影響結構安全的。

如果施工規範有明文規定不可以這樣做,那就不可以這樣做。如果沒有,那就可以這樣做,因為理論上經驗上都是可行的。

那個基礎混凝土的28天強度是要承受完工後整個上部結構的重量的。
現在你只是加一兩層鋼構在上面,不是全部,一兩層鋼構的重量與完工後整個上部結構的重量(鋼構+混凝土+設備+其他+活重)相比較,只佔了小小的比例,即使再爛的混凝土,7 天後也有個40%, 50%的強度吧,這個40%, 50%的強度要支撐一兩層鋼構的重量是綽綽有餘毫無問題的,無須變更混凝土強度。

為什麼有些施工規範會規定必須測 7 天強度,或是包商願意自費測 7 天強度?因為不能等到第 28天測完強度後再繼續下一階段的施工,如果 7 天強度在規範值內或在經驗值內,就可推斷28天強度,決定是否可以繼續施工。坊間蓋樓房有些包商把進度訂為七天爬升一層就是這樣的道理。

2006-05-26 22:01:27 · answer #1 · answered by travelpa 7 · 0 0

george您好:一般設計混凝土澆灌後28天.抗壓強度接近100%.所以28天可安全載重.如要7天使用.可改設計強度.例如原設計3000psi(210kg/cm2)改為4000psi i(280kg/cm2)或以上4500psi(315 kg/cm2)這樣就可在7天達到原有強度90%~100%以上.

2006-05-26 21:01:30 · answer #2 · answered by ? 6 · 0 0