求Y-△馬達接線圖~可以畫圖給我嗎?~要幾顆電磁接觸器ㄋ~如何接ㄋ?如何由Y接轉為△接ㄋ~這方面我很模糊~可以畫圖詳細告訴我嗎?~~~~謝謝
2006-05-25 18:29:14 · 2 個解答 · 發問者 全數啟動 2 in 科學 ➔ 工程學
圖片參考:http://home.pchome.com.tw/myhome/ponpp/SD2.JPG
圖二控制線路圖先來瞭解一下Y-△的馬達接線法:△(LOW)接時:R(U1,W2)、S(V1,U2)、T(W1,V2)Y(HIGH)接時:R(U1),S(V1),T(W1),(U2,V2,W2)再來看一下MCF,MCS跟MCD及TR的功能:MCF:送電至UVW(U1V1W1)MCS:送電至XYZ(U2V2W2)MCD:將XYZ三條出線短路TR:切換MCS跟MCD來控至起動時間**********************************當ON按下時~MCF及MCD動作~此時UVW送電,XYZ短路,這時以Y接法起動,TR同時計時。當TR動作時,將MCD停止,MCS動作,此時UVW及XYZ同時送電△接運轉。***************************************TR的時間設定:TR的動作時間就是Y起動的時間,當Y起動時,此時的電流約為運轉電流的2.5倍,而隨著馬的的轉動,電流會逐漸降低,當馬達運轉起來時,若沒有切換成△運轉,則電流會再度的生高,而從ON開始到電流降到最低點的這段時間就是起動時間,太早或太晚切換都會造成電流太大使得NFB跳脫,所以要測量這一段的時間需要用勾式電流表來計時,一般大約在8-10秒左右。
2006-05-26 13:04:49 補充:
遭糕~有點暈了....圖面上跟說明上的MCD跟MCS攪錯了~~~正確的應該是MCS短路,MCD送電運轉...請將底下說明裡的MCD跟MCS對調一下。
2006-05-26 13:05:38 補充:
全文補正:先來瞭解一下Y-△的馬達接線法:△(LOW)接時:R(U1,W2)、S(V1,U2)、T(W1,V2)Y(HIGH)接時:R(U1),S(V1),T(W1),(U2,V2,W2)再來看一下MCF,MCS跟MCD及TR的功能:MCF:送電至UVW(U1V1W1)MCD:送電至XYZ(U2V2W2)MCS:將XYZ三條出線短路TR:切換MCS跟MCD來控至起動時間當ON按下時~MCF及MCS動作~此時UVW送電,XYZ短路,這時以Y接法起動,TR同時計時。當TR動作時,將MCS停止,MCD動作,此時UVW及XYZ同時送電△接運轉。
2006-05-26 08:52:48 · answer #1 · answered by 盟 6 · 0⤊ 0⤋
Y-△馬達的接線圖樓上的仁兄已畫的很清楚了,重點是你看的懂嗎?用最簡單的解釋就是ZYX在起動時短路(MCF與MCS接觸)---即Y,然後在3秒後MCS跳脫換MCD接觸----即△,需注意的是MCF一直都是接觸著,而UVW與XYZ則是馬達三相線圈的兩端,即UX是線圈的兩頭,VY與WZ同理
2006-05-28 16:20:31 補充:
再補充一下:每一種馬達的線圈代號不一樣,你只需看看馬達上的銘牌就知道了
2006-05-28 12:11:24 · answer #2 · answered by TONY 1 · 0⤊ 0⤋