台電通知我要加裝電容器改善功率因數,
我目前最近幾個月的電費單上印出的功率因數約是61%~66%
電費每二個月約收18000元,
請問為了改善功率因數,要如何DIY買電容器來加裝
電容器的規格及數量是多少,
謝謝

2006-05-25 08:03:01 · 2 個解答 · 發問者 ? 2 in 科學 工程學

請問回答問題的先進:目前公司都未安裝電容器,所以我不知道要買怎樣的型式的電容器,目前公司線路末端有一冰水機,有一無熔絲開關,有三個端子,先分別叫A端B端C端(由左到右),是不是至少要買二組電容器,假設叫C1及C2,C1接到AB端,C2接到BC端,如果是,想請問您建議的電容器型號,最好能告知到那裡可買到?(光華商場一帶的電料行有賣嗎?)謝謝。

2006-05-29 12:01:10 · update #1

2 個解答

改善功率因素亦是節省用電項目之一。功率因素低,表示無效電力偏大,    也就會使線路電流增大,而增加線路及用電設備的電力損失。        一般改善方法,除用電設備選用高功率設備外,在靠近負載端的地方,加    裝電容器,以提高功率因數。        任何改善功率因數的設備都可抵減無效電力的KVAR值,如果供給電容過量    時,又會形成部份電容性的無效電流,而降低原來的省電效果。因此,採用自    動功率因數調整器來適時調節適當的KVAR值,更可收到最大的效益。        台電公司為鼓勵用戶提高用電設備功率因數,在電價表中訂定用戶用電的    功率因數如超過80%時,每超過1%當月電費減收千分之一點五,如低於80%時,    每低於1%當月電費加收千分之三。        改善功率因數,除了可以減輕電費並減少電力損失外,還可穩定電壓提高    用電品質。
圖片參考:http://www.captech.com.tw/prod/images/gif202.jpg
設計功率因素改善及電容器配置對照表 Ⅰ Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ Ⅴ☆自動功因調整盤請用高一級電壓值的電容器一般工程設計系統額定電壓Un220220220220220220220220220220380380380380380欲補償之電容量KVAR3.87.712151923313946544.59141823應選用之電容器V260260260260260260260260260260440440440440440KVAR5101520253040506070510152025NFB及MC應用之電流值A2232476379951261581892301220293949PVC導線公稱截面積MM25.581422303860801001503.53.55.5814 一般來說,工廠用的電容器盤大都會配合自動功率因素來使用,不過基於預算的考量,也可以使用手動控制,只要在電源盤加上一個空的NFB,並做一個簡單的自保持電路,以手動的方式投入電容器即可有效的改善功率因素,只要改善到85%以上就可以了。

2006-05-25 17:55:39 · answer #1 · answered by 6 · 0 0

最簡單的方法就是將現在正在使用的電容器容量加起來然後增加三分之一,假設目前相加是66KVAR,你只要每相增加15KVAR即可

2006-05-28 16:42:16 補充:
安裝方法就是每單相電容器並聯即可

2006-05-28 17:16:13 補充:
例如:有5個電磁開關控制5組電容器組,而每一組電容器容量為66KVAR,所已要增加15*3=45KVAR,有5組電容器組共增加225KVAR

2006-05-28 12:37:51 · answer #2 · answered by TONY 1 · 0 0