所有分類

我的房間約五坪大,沒有窗戶,房間內有一間兩坪大的浴廁,只有單一窗戶與房間相通,我將冷氣裝在浴廁的窗台上。冷氣開機之後,排出的熱氣便在浴廁循環,這樣一來會讓冷氣故障嗎?或是會影響冷氣機的效能呢?有沒有可以改善的方法?
另外,我的冷氣是110伏特的,手放在出風口前面,感覺都不冷,請問大概是哪些原因呢?

2006-05-21 17:29:49 · 4 個解答 · 發問者 葡萄糖 4 in 家居與園藝 維修

4 個解答

冷氣是冷熱交換的機器..冷氣機前面有一排冷凝器.後面也有一排散熱的鋁片(俗

稱冷排跟熱排)後面的熱排只是單純將熱氣在循環無法達到散熱前面的冷排當然

無法發揮功效...耳且容易故障..當初安裝時冷氣師父沒跟你說嗎?如果沒說那個

冷氣師父就真的該死了........-_-"

ps.你的房間根本就不能裝窗型冷氣.....如果是自家的房子還能考慮在牆壁洗個洞裝分離式冷氣

*冷氣達人的名徒...orz..a電器師父

2006-05-31 10:04:13 · answer #1 · answered by 吃飽散散步 2 · 0 0

壓縮機最 後會掛掉

2006-05-21 19:52:30 · answer #2 · answered by a 6 · 0 0

1.首先就您的形容 浴室只和房間相連 且無對外(室外)窗口
那根本無法有效冷房 因冷氣的原理是把室內的熱 借由冷媒吸收
再送到 "室外" 排放 您的裝設仍在室內 完全沒有效果 且可能會更熱
就像打開冰箱來降溫 是無用的
2.會不會故障 ? 長期絕對會 短期會運轉一下子 沒多久就因機器無法散熱
而強迫停機 不冷是正常 因裝設位置不正確
3.依您的房間設置 分離式是唯一選項 請店家現場評估 報價 會較妥當
因施工複雜程度會影響報價
真的建議您 不要再使用現有的裝置 因沒有效果 且浪費電而已

2006-05-21 18:17:37 · answer #3 · answered by 4 · 0 0

喔喔 建議你還是不要吧.因為機械的東西怕潮濕 裡頭的IC板粉容易故障.到時花更多錢.不管如何冷氣需要循環 一進一出...可以選擇的話裝台分離式冷氣把主機裝在屋頂上把線接下來(能近一點選擇更好)或者把牆壁鑽洞把管子拉近來主機進可能裝在你房子附近.
冷氣不冷-通常01冷煤需要灌啦02再來如果外頭溫度你妳是內設定溫度低很容易不冷的跳掉.就把室內溫度再設定低一點(有時溫度感應面板會秀斗..不準確)

2006-05-21 17:42:19 · answer #4 · answered by ? 6 · 0 0