如果三相電壓380V(RS)(RT)(ST)
那R加S加T電壓也是380V成立嗎????(曾有水電老師父說過)
如果成立.那跟(RS)(RT)(ST) 差別在那???電流量變大嗎???且什ㄇ機械需要這種接法????
(RS)加N或(RST)加N..........會爆炸嗎?????

2006-05-21 11:23:24 · 3 個解答 · 發問者 王小斌 1 in 科學 工程學

3 個解答


圖片參考:http://home.pchome.com.tw/myhome/ponpp/3P.JPG
上方是簡單的變壓器結線圖跟三相電壓相位圖一般的三相四線式的變壓器都以Y型接線~以N相為中心~N與R,S,T電壓都是220V以S相為相位角0度~則R相超前120度,T相落後120度則R,S,T相的電壓關系為√3(R;S;T)N,也就是說~電壓是相對相的單相量測~並無所謂的三相電壓跟單相電壓的差別試想~一般有哪種電表可以直接用三條線量測出三相的電壓呢?有的也只是內建切換開關來做切換而已。至於哪種機械會用到三相電呢~一般的三相加熱器或是三相馬達都用的到,只要是接法是Y接或是三角接法的線圈都用得到,也有的大容量直流電是三相橋式整流出來的。

2006-05-21 18:53:09 · answer #1 · answered by 6 · 0 0

到下面的網址看看吧

▶▶http://*****

2014-07-03 21:47:41 · answer #2 · answered by Anonymous · 0 0

RS的意思是R相與S 相的相對電壓

也就是說將R 與 S 各自接一條線出來, 就可以得到單相2 線 380 V 的電壓系統

並不是 R 與 S 接在一起 --------------- 如果接在一起 , 就是短路 ( short)

相對的 RT , ST 也是同樣的

R 與 S 與 T 三者之間各有380V的電位差

R加 S 加 T 依您的觀念 意思是將 三相接在一起 --------------- 這是更嚴重的短路
( 依學理而言 , 電壓是 0 )

(RS)加N或(RST)加N 都是嚴重的短路行為

您的問題是可能您對於三相的觀念還不太清楚

RS 是指 R相 與 S 相 之間的電壓 ( ST , TR 亦同 )

R S T 是三相的電源 , 供應三相的負載(例如三相馬達 )

R,S,T 這三相各自對 N 而言 , 其電壓為 220V ---------也就是 RN , SN , TN

2006-05-21 18:54:57 · answer #3 · answered by 妥當 6 · 0 0