因家裡房間需再裝一台分離式冷氣,但房間內沒有220v插頭,如再隔壁房使用中
的冷氣插座再接一條出來使用,這樣會安全嗎?會不會超過電線能夠負擔範圍...
謝謝
2006-05-18 22:53:53 · 3 個解答 · 發問者 Anonymous in 家居與園藝 ➔ 布置與改裝
1.這要以原先插座的線徑來看2.如果家中只有一個220V插座且線徑為5.5平方,可以再以3.5平方線配出一插座供房間使用。且原先插座及新設插座上需安裝無熔絲開關15A各乙個3.如果家中這個220V電源已供兩台冷氣共用,且線徑為5.5平方,則不建議再配出新插座供房間使用。除非線徑為8.0平方(或以上)
2006-05-20 10:43:00 · answer #1 · answered by 哈姆太郎 7 · 0⤊ 0⤋
家用通常是以單相三線220V/110V居多數.
如採220V供電二條都是火線,沒有地線或中性線, 依法規要配"器具設備接地".
多拉線或增加負荷等等,須評估計算每一迴路電流容量上限.
簡單計算:P(功率或瓦特)=E(電壓)*I(電流) ,當然暫時不考慮功率因數cosθ
也可以計算:電流 I (安培) = P (功率或瓦特)/ E(電壓)
[ 例 1] 冷氣機(依規格)約 2500 W(瓦特) 1台,再增加1台約 1750 W,以220V(電壓)供電,那電流(A)是多少?(作參考用)
[ 答1 ] I (安培) = (2500W*1750W) / 220V = 19.32(A).
還要考量啟動電流 I (安培) = 19.32A x 1.25 倍 = 24.15(A).
[ 例 2] 冷氣機(依規格)約 1750 W(瓦特) 1台,再增加1台約 1500 W,以220V(電壓)供電,那電流(A)是多少?(作參考用)
[ 答2 ] I (安培) = (1750W*1500W) / 220V = 14.78(A).
還要考量啟動電流 I (安培) = 14.78A x 1.25 倍 = 18.48(A).
不知冷氣機之規格(耗電瓦數),範例暫估值(參考用),依現況能設置獨立一迴路(拉線)當然是最好!
如要 "隔壁房的冷氣插座再接一條出來使用" ,應該拉二條同迴路並聯使用,當然要DIY計算負載容量及額定電流保護及電線負荷夠不夠?
通常用 220V 冷氣機迴路採分路開關 NFB-2P-20A (電線2-5.5m㎡,E-2.0mm)
依 [ 例 1 ] 是不行, 24.15(A) > NFB-2P-20 (A) ,如更換NFB-2P-30A,但電線也要換啊?增加1台不如採獨立一迴路(拉線)到開關箱.
依 [ 例 2 ] 是可以, 18.48(A) < NFB-2P-20 (A) ,不建議從隔壁房的冷氣插座拉二條同迴路並聯使用,真的要這樣做的話是可行,但要增加分段開關(於原來冷氣機負載側前加閘刀開關保險絲15A,新的冷氣機也一樣加閘刀開關)
2006-05-19 06:11:46 · answer #2 · answered by lantin 2 · 0⤊ 0⤋
因該是不會ㄉ
如果你110接到220就會有問題ㄌ
建議你電線用好依點ㄉ
裡面是三條那種最安全喔
2006-05-19 05:56:37 · answer #3 · answered by 金足 2 · 0⤊ 0⤋