請問在消防法規裡
室內消防栓和撒水設備立管都必須連接屋頂水箱,
這是有什麼用意嗎?

既然都有消防水池了為什麼還要接屋頂水箱?

2006-05-18 20:19:59 · 5 個解答 · 發問者 奶茶 4 in 科學 工程學

但法規又寫:斜屋頂建築物得免設。

2006-05-18 20:25:34 · update #1

TO 祥仔
感謝您的解答,但在請問,若斜屋頂可免設時,又怎樣讓水充滿在立管裡?

2006-05-19 09:17:52 · update #2

5 個解答

消防立管連結屋頂的重力水箱一方面可以擴大蓄水的容量,另一方面是在馬達未啟動之前即有足夠的壓力可以使用,就算是沒有屋頂的重力水箱~立管在峻工後裡面還是要保持壓力的,所以在做消防測試時會由屋頂的測試用出水口來測試壓力。而關於斜屋頂免設這一部份,法規是有這樣的規定,但在各類場所消防安全設備設置標準中第36條提到:室內消防栓設備之水源容量,應在裝置室內消防栓最多樓層之全部消防栓繼續放水二十分鐘之水量以上。所以若斜屋頂免設的話~則需在消防專用蓄水池中加大容量才行。另外關於斜屋頂的部份還是很有爭議的地方,例如當初台北的圓山飯店在發生火災後,在裝修送審時,即因為無法設置屋頂避難平台而吵了很久,不過最後好像有沒設吧(現在看到的還是斜屋頂),不過現在會蓋斜屋頂的應該很少了吧。

2006-05-21 13:58:15 補充:
一般的消防泵浦都有兩個,一個大的是主泵~另一個小的躲在輔助水箱底下的是輔助泵而消防機組上會有兩組的壓力開關,當稍微失壓時是由輔助泵浦運轉補足管內的水壓,輔助泵運轉時不會送出火警信號,若消防栓被打開時,輔助泵無法補滿壓力,則主泵會開始運轉,並將起動訊號送至受信總機而發出火災警報,而各樓層的運轉燈也會同時發亮告知消防泵已起動。

2006-05-20 11:38:05 · answer #1 · answered by 6 · 0 0

屋頂水箱是要讓立管裡面充滿水,不但可避免孔蝕也可以讓立管內不會有空氣,而消防栓和撒水啟動時,第一時間是讓屋頂水箱供水給立管的,並不是一開始就是消防幫浦送上來的唷

2006-05-19 09:14:02 · answer #2 · answered by 簽名球全面降價出清 3 · 0 0

您忘記了消防泵浦還要有防止水溫過熱的"呼水裝置"了嗎?
因為水溫過高會造成"孔蝕現象",對離心式泵浦的破壞力很大......

2006-05-19 07:51:17 補充:
斜屋頂建築物得免設這點很籠統,因為沒有註明傾角多大......所以消防審圖人員要不要你裝算是有些自由心證......所以說我國法令真的是2266......

2006-05-20 10:55:42 補充:
至於斜屋頂可免設時,讓水充滿在立管裡的方法?則是利用"壓力水箱"讓立管充滿水!一般角度超過30度就可免設屋頂水箱......

2006-05-20 11:01:55 補充:
屋頂水箱應該不是啟動時第一時間供水給立管的.......而是從竣工起就一直保持立管充滿水才對!難不成立管內平時還有空氣要先洩嗎?又不是密閉乾......

2006-05-18 20:24:08 · answer #3 · answered by identity72 5 · 0 0

到下面的網址看看吧

▶▶http://qoozoo201409150.pixnet.net/blog

2014-09-25 21:51:16 · answer #4 · answered by ? 1 · 0 1

【亞洲36588合法彩券公司直營 官網: A36588.NET 】

【 最新活動→迎接新會員,首存狂送20% 】

【運動→電子→對戰→現場→彩球 】

【免費服務 →電影區、討論區、KTV歡唱、運動轉播、即時比分、24H客服 】

【亞洲36588合法彩券公司直營 官網: A36588.NET 】

2014-08-28 23:17:16 · answer #5 · answered by Anonymous · 0 1

fedest.com, questions and answers