English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

消防機組有分手動與自動.但啟動後則須手動停止.好像消防法規有規定必須手動停止.但這樣如果管路或閥門失壓那機組就會不斷運轉.如果又沒有人查覺運轉這樣不是很危險嗎.請問能否更改變成手動啟動手動停止及自動啟動又能自動停止.如何更改線路如果可以請畫一下線路圖.抱歉無法上傳線路圖.如果更改會不會違反消防法規.謝謝

2006-05-18 08:05:31 · 5 個解答 · 發問者 ㄚ童 6 in 電腦與網際網路 網際網路 其他:網際網路

5 個解答

ㄚ童您好~其實現再目前一般的實務作法---加裝了"時間延遲設備"(俗稱:Timer ("胎碼"-台語) )!
而時間延遲設備通常設定時間都控制再延遲30秒至3分鐘左右停止~
當然也可以更久的時間~萬一管路失壓造成泵浦運轉後,當達到壓力時會自動延遲
30秒至3分鐘左右的時間停機,如此一來將可達到以下功能:

1-當消防管路持續失壓(也就是消防管路被打開去滅火時),消防機組將不會停
  止運轉!而通常真的發生火警事件時,消防管路也因為高溫或其他因素造
  成的損壞而持續失壓,使得消防機組(也就是消防泵浦)就算瞬間達到"停止
  壓力",也不會立即停止~除非管路壓力在無失壓狀態下(無毀損),經
  過一段時間後才會停止---可以確保機組不易因過度運轉而損壞!

2-當消防管路因為漏水或失壓至一定程度時會啟動消防機組(泵浦)來補充
  壓力,當壓力達到"停止壓力"點(一般都會根據管路所需的壓力經過計
  算後來設定)會於30秒至3分鐘內停止,也可確保機組不會因為啟動後無法
  停止,且又沒被人發現並手動停止,而造成持續運轉~並損毀...,以致於真
  的發生火警時消防無法發揮作用!

3-消防等相關法條規範中,會希望消防設備在火災中發生作用後能夠持續滅
  火,直到人為確認後才能關閉!而在尚未確認前若因消防泵浦停止運轉
  後,很可能無法再次立即啟動或喪失功能而造成安全上的虞慮!因故才會
  有相關的規定!

而消防隊若來複檢時,會確認以下事項:

 1-消防管路失壓至"壓力的下限"時,消防機組(泵浦)是否能夠立即補
   充壓力。 若可<--合格
 2-當消防防機組(泵浦)啟動後雖然補充壓力達到"壓力的上限"時,是
   否能夠持續運轉(通常觀察不會超過一分鐘,即可由人為手動停止)。   若可<--合格

另外,小弟也認同樓上"知識會員"的說法:{ 泵浦運轉訊號一定要傳送至火警控制盤上,當泵浦一直運轉時,控制盤即顯示泵浦運轉訊號,當火災已撲滅時,人員應儘速至泵浦室將泵浦關閉. }
因為一般業主都不會要求消防泵浦運轉(含缺水及機組過載警報),移報(訊
號傳送)至監控中心或是守衛室的消防總機,造成無法於第一時間內了解機組狀態,使得往後萬一消防管路有失壓狀況,或是消防失去作用而不自知~這是很危險的!

至於如何改線路~因礙於無法上傳線路圖說,僅就我所知的說明至此~
希望對您有所幫助!
附帶一提~可直接找供應消防泵浦的公司(不需透過消防公司再被消防公司轉手)...說明你要加裝時間延遲器 (要說明目的喔!),他們即會修改...也很便宜喔!

2006-05-31 20:04:38 補充:
ㄚ童~您客氣了!有空多交流~既然您知道那個設備叫"電驛"~表示您一定有相當的素養!依您好學的程度~相信日後許多事絕對難不倒你的!加油喔!

2006-05-31 11:04:33 · answer #1 · answered by ? 4 · 0 0

您期待已久的 8891遊戲館 熱烈開幕囉!

8891投注網以優質的服務領先業界

多位美女客服24小時即時線上為您服務!

8891遊樂網有優於市面所有運動彩券遊戲的 賠 ~ 率

以及免下載真人 百家樂、21點、骰寶、各國賓果、餐廳賓果、彩球遊戲

另有數百位真人視訊聊天辣妹與您進行互動聊天還有"精彩"電影喔!

心動了嗎!! 快來體驗市面上最完質最高品質的服務

現在有開放免費試玩喔! 官網 : 8891.NET

2014-10-01 02:19:51 · answer #2 · answered by Anonymous · 0 0

【亞洲36588合法彩券公司直營 官網: A36588.NET 】

【 最新活動→迎接新會員,首存狂送20% 】

【運動→電子→對戰→現場→彩球 】

【免費服務 →電影區、討論區、KTV歡唱、運動轉播、即時比分、24H客服 】

【亞洲36588合法彩券公司直營 官網: A36588.NET 】

2014-09-06 02:06:59 · answer #3 · answered by Anonymous · 0 0

謝謝你的意見.但我希望的是如何自動啟動而又能自動停止的線路建議.因為原廠商就是自動啟動手動停止.所以我才想改.這樣可預防馬達不停運轉

2006-05-25 16:04:40 · answer #4 · answered by ㄚ童 6 · 0 0

不需更改線路就可以達到自動啟動手動停止的目的,只要將泵浦上的高壓停止上限壓力往上調至最高,超過泵浦全閉揚程之壓力,泵浦既使一直運轉也不會停止.
當然泵浦一直運轉也會造成燒毀狀況,解決方式即泵浦運轉訊號一定要傳送至火警控制盤上,當泵浦一直運轉時,控制盤即顯示泵浦運轉訊號,當火災已撲滅時,人員應儘速至泵浦室將泵浦關閉.
附帶一提,火災可能造成停電狀況,但泵浦因為有緊急發電機供電仍會持續運轉,建議泵浦室應裝設緊急照明燈,提供人員操作泵浦啟動或停止所需照明.

2006-05-25 09:25:19 · answer #5 · answered by Yahoo!! 4 · 0 0