博物館機電室電壓問題
第一組配電盤:3相4線式 380/220
經實測R,S,T,N的電壓分別為
RS:380V
RT:380V
ST:380V
RN:220V
SN:220V
TN:220V
問題一:假如第一組配電盤N相中性線,改為大地接地G
RG,SG,TG電壓會是多少?
第二組配電盤:3相4線式 190/110
經實測R,S,T,N的電壓分別為
RS:190V
RT:190V
ST:190V
RN:110V
SN:110V
TN:110V
問題二:假如第二組配電盤N相中性線,改為大地接地G
RG,SG,TG電壓會是多少?
問題三:為何第2組配電盤3相電壓會是190V,而不是220V,
是因為變壓器結線的關係嗎?還是什麼原理?
請機電達人解答一下,謝謝.
2006-05-16 13:47:50 · 1 個解答 · 發問者 邪降-惡魔的藝術 1 in 科學 ➔ 工程學
再請教一個問題
假設電源為3相3線式380V(沒有N相)
變壓器二次側欲得到220V與110V兩種的供電
是不是只能選用3相變 單相3線式變壓器R,T,N(RT=220 RN=110 TN=110),
因3相變 3相4線式變壓器 R,S,T,N只能變出190/110.無法得到220V的電.
2006-05-17 06:54:39 · update #1
三相四線的 N 相依規定本來就要做接地 , 所以被接地之後的 N 相 就會與 G 同電位
因此 1 : RG SG TG = 220V
2: RG SG TG =110
3: 因為 三相四線制的 線電壓 = √3 * 相電壓
線電壓就是 RS
相電壓就是 RN 或 SN
190 = √3 * 110
就如第一組而言 :
380 = √3 * 220
第2組配電盤 主要是供應 110 V 的插座及電燈的電源
110V 是主要的要求電壓 , 190V 是因為 √3 倍相電壓 而產生的
所以您會發現 , 第2組配電盤 內 都是供應 110V 負載的電源 ( 1P的NFB ) , 幾乎找不到 供應 190V 的 ( 2P OR 3P 的 NFB) .
2006-05-17 20:08:26 補充:
是的 , 如此您就可以得到 單相 110V 及 單相 220V 的電壓 .
但是 三相 220V 的負載無法使用
2006-05-16 17:33:36 · answer #1 · answered by 妥當 6 · 0⤊ 0⤋