運轉電容是不是就是省電器裡裝的東西
用於50Hz或60Hz交流電力系统的功率因數補償
我可以自己買來接嗎?要用那種規格比較好?

2006-05-15 06:13:51 · 2 個解答 · 發問者 kuohui 4 in 科學 其他:科學

我比較了市面上日光燈的燈具高功率(省電)的20w有加一個5uF 150VAC 50HZ/60HZ 40W有加一個10uF 150VAC 50HZ/60HZ
加裝前功率因數60%左右加裝後90%左右
而市面上的省電燈泡功率因數也只有60%左右

2006-05-15 09:49:39 · update #1

省電器裡裝的東西是什麼樣的電容,布沒有加其他的東西;例如電阻?

2006-05-15 16:15:05 · update #2

如果我要做一個省電器要用那些東西?什麼規格的?

省電燈泡功率因數也只有60%要如何提昇?

我看了我家的一般的日光燈具有的有加裝電容器有的沒有;沒有的安定上有寫電流是0.65A並說加裝14uf150vac 1MΩ1/2W 會降至0.44A功率因數會昇至90%

2006-05-15 18:14:45 · update #3

2 個解答

是的!所謂的省電器裡面只是一些電容器.這東西可以買回來自己接.但是裝電容器作功率因數校正.只有針對電感性的負載有效.例如:變壓器.馬達.含安定器的燈具.其餘的電容性.電阻性負載.裝上電容器是沒有效果的.反而會造成不必要的負載.還有電容器裝設提升功率因數最大極限是99%.超過99%以上.叫做功率因數超前.而我們的電表不會逆轉.所以只會得到反效果.省電器裡裝的東西是什麼樣的電容,布沒有加其他的東西;例如電阻? 交流電容 .有加電阻.那電阻的作用是給電容器放電用的

2006-05-15 21:11:46 補充:
變頻科技,便是利用~電阻,電流,電壓不變,~~所變的便是將電力裡的50HZ改變名為變頻器,當正常的50HZ嚇芝是1,500轉,加至55HZ嚇芝就可加速成為3,000轉,當降至30HZ嚇芝時就是500轉.
這是誤導....
50HZ馬達1500轉.55HZ時馬達轉速是1650轉.不是3000轉.而30HZ時馬達轉速是900轉.不是500轉.要讓馬達變成3000轉頻率應該是100HZ

2006-05-15 23:29:53 補充:
17w的省電燈泡只需掛2uf的電容器.27w的掛3.5~4uf的電容器就可以.就讓你的省電燈泡功率因數90%以上

2006-05-15 16:58:58 · answer #1 · answered by 心情農夫 7 · 0 0

就你的問題運轉電容,(AC交流電容------是頻率延遲時脈(HZ嚇芝)補償功效用途) -------
是使用在馬達的起動線圈方向頻率時脈用途,
舊式的日光燈,是用自偶式線圈由電廠的50HZ升頻(變頻)至2,500HZ,串連在日光管內的墮性氣體發光,同時串有一粿電容及小燈泡啟動,啟動時所使用的電流大就是利用這電容補償時脈hHZ
新式的電子(變頻)科技日光燈變壓器就是代替了舊式省電免了起動時脈的大流,.
燈泡是直接的烏絲發光,所以對頻繁沒有改變,串上電容都不會省電.
新的電子科技設計在電力上使便是用(變頻)省電
舉一例,交流馬達,電壓,電流及電阻的控制速度省電量大及損害頻繁,做成有害功率.
新的變頻科技,便是利用~電阻,電流,電壓不變,~~所變的便是將電力裡的50HZ改變
名為變頻器,當正常的50HZ嚇芝是1,500轉,加至55HZ嚇芝就可加速成為3,000轉,
當降至30HZ嚇芝時就是500轉.

2006-05-15 14:42:44 · answer #2 · answered by 文昌 7 · 0 0