在中大型廠房,從變電站到後廠的距離長達百米以上,在後場僅得200~205V,如此低的電壓,是否會使機械時常故障?有什麼辦法可以完美的改善之?裝設變壓器的成本好像有點偏高,若在線路末端裝設電容器,是否可以提升電壓?要如何匹配?
2006-05-11 08:36:38 · 5 個解答 · 發問者 ? 6 in 科學 ➔ 工程學
wilson_waito前輩:使用空心銅管在台灣是否普遍呢?這種東西好像不太好找!?如此一來價位是否也比其他改善方式高出很多?
2006-05-16 13:55:53 · update #1
在後端只能量測到200-205的電壓那應該是線徑過小~而一般的機器裡如果有低壓保護開關的話~例如變頻器在大負載啟動的瞬間~可能會造成電壓更低而造成低壓跳脫再則~負載不變的情況下~總電壓降低~則電流相對升高那更是雪上加霜~在接點的地方(如開關箱裡的銅匯流排、電磁接觸器等)很容易因為常時間溫度升高而燒燬,你可以先檢查一下開關箱裡的匯流排膠膜是否有變色的情形(紅白黑的絕緣套是否變色)改善的方法:1..加設穩壓器:不過這只是保護機械~對線路的負荷還是一樣沉重,而且費用不低。2..加設線路:再拉4條(R、S、T、N)一樣線徑的電線並聯,這是較正規的改善法。3..調整變壓器的PICH:變壓器裡可以調整電壓,將電壓再調高一級,讓後方廠房的電壓可以升高,可是這種方法在離峰時段(半夜用電量小時)可能會造成電壓過高,不過這是最省錢的方法,可以先試試看~不行的話再用前2種方法。
2006-05-11 20:09:25 · answer #1 · answered by 盟 6 · 0⤊ 0⤋
就見你的問題得知
你的接駁電纜線受了風雨的氧化,電阻直大,導致電流不暢通,成了電壓降.
解決方案有三
一.是替換新電纜線
二.拆除的舊品可以清除氧化物備用
三.我的經驗便是使用空蕊銅管,直徑十二mmX3mm厚,便足夠1,200A三相,
空蕊銅管的特性可將電力的電子流,在銅管內及外的各360X2=720度分擔電子流通,那電阻及電壓降相對不變值.保養及清潔很方便.
比較便宜過變壓器及電容補償頻率的方案為佳.
2006-05-16 04:28:55 補充:
銅管電纜線每年春節假日停電一天便可清潔表面的污物用擦膏清抹,我在香港的十多組這類安裝都用上八年以上,沒有電壓降現象.鑑察儀器CT&V都保持相位的有效值.銅管內我今加入了上白油潤滑防锈及冷卻功能.
2006-05-21 15:43:17 補充:
M仔:在銅管導與多電纜導電材料,價值你可自行計算下,保養及因功率損下,掛掉了電機的生產線,價值的總平衡的價值觀,還可增值你的技術,風危評估,
我是過來人,也一樣有你當初的想發,後改良了,得到電廠高層科學檢證,成為ISO國際標準認證,更進一步在高架的40萬伏400KV的輸電網都是用我這個方案,同時在空蕊的混合銅管內,注入白礦油及抽真空,令電壓中的電子流暢,減低輸送到變電站時的損耗及益長站的遠程,
2006-05-15 23:47:11 · answer #2 · answered by 文昌 7 · 2⤊ 0⤋
這我看純粹是電纜太長導致的壓降現像, 導線負載電流應該是算過的, 因此為了克服壓降而加大導線徑當然是可以, 但這也太過直觀, 加線的工程費用可能也受不了,再來若要加的話N相不用, 只要加三條就夠了. 但我的想法是這樣, 應加一只三相自藕變壓器再前端, 把源頭電壓拉起來, 只要容量算對就可以解決壓降問題. 但有一點要注意,就是要在末端加過壓保護或監控裝製就可以. 還有如果前端有三相380v的電也可以, 可改接380v,到後端再降下來
2006-05-21 14:02:45 · answer #3 · answered by march 7 · 0⤊ 0⤋
裝電容只可以提升功率因數....我們工廠都是裝變壓器....
2006-05-11 13:22:16 · answer #4 · answered by 雅銳科技有限公司 2 · 0⤊ 0⤋
裝設電容器,不能提升電壓。比較好的方式是更換輸電線路,更換大平方一點的輸電線。至於多大要看用電情形。
2006-05-11 13:21:53 · answer #5 · answered by ? 2 · 0⤊ 0⤋