請問燈具的第三種接地,接地線是否可以裸露?
我是做庭園燈發生的問題: 已經有系統接地了,我的燈具外殼接地是第三種接地,
接地電阻值OK,可是因為要接到外殼,所以要從燈具基座露出一條接地線,接
到基座螺絲做設備接地.....
可是現在客戶看到這個覺得不滿意,他們覺得看到一條綠綠的接地線不好看,
那天我在回家的路上,看著路上一根根的路燈,他們都有著綠綠的接地線,彷
彿都在嘲笑我的無知...(現在修改有困難,因為接地線已經灌漿灌死了)
連公共工程的路燈都可以裸露了,我想請問這有法規確定可否外露嗎?謝謝!

2006-05-05 13:02:04 · 2 個解答 · 發問者 志強 1 in 科學 其他:科學

2 個解答

在各國的電力使用守法,水線是(黃綠斜紋色)是要給用家接上金屬接觸點,

保護常人接觸到如有漏電時,電便走入大地,當電力公司人員檢查好合格時~~室內的水線可以隱藏著~~但接觸點一定要上牢固著,末端一定要大地水管及指示牌為要!
你見到的是公共的路燈便是露天的電器材,因為有雷雨閃電~~所以一定要公眾人事都要眼見到的.

2006-05-05 14:32:43 · answer #1 · answered by 文昌 7 · 0 0

台灣電力公司屋內線路裝置規則第27條:
六.接地線以使用銅線為原則,可使用裸線,被覆線或絕緣線.個別被覆或絕緣之接地線,其外觀應為綠色或綠色加一條以上之黃色條紋者.

2006-05-05 13:13:02 · answer #2 · answered by sylvia 3 · 0 0