工廠電力系統為三相208v,我的機器入電需要三相230v.
機器中的馬達有三個,總容量加起來大約12kw,控制系統都為接觸器與進接開關,接觸器大大小小大約有50個,近接開關大約有15個...
請問我要魚機器入電之前加裝一個變壓器,由三相208v轉成3相230v,我如何選購變壓器??我要使用隔離式的變壓器,那容量(va)要怎樣計算?有沒有公式可計算??

2006-04-22 14:53:07 · 1 個解答 · 發問者 ? 4 in 科學 工程學

to妥當
這個的確是經由變壓器來的,這是統一永康廠的電力規格
因為我的機器需求230vac3相,目前接的是208vac三相的
您的15kw的變壓器容量為多少伏安呢?能否在詳述怎樣計算....謝啦~

2006-04-23 14:36:05 · update #1

因為我的機器一直有問題,不可能整個控制盤都換掉,又查不出原因,因為時好時壞,可能一天只壞一次,關掉再重開又正常了~~我認為是一連串的接觸器現圈老化產生壓降,所以想先提高電壓到正常額定規格再試看看是不是問題能夠解決~~~

2006-04-23 14:39:07 · update #2

to 妥當
教我怎樣計算可以嗎?

2006-04-23 19:01:04 · update #3

1 個解答

第一次聽到" 工廠電力系統為三相208v"

一般有208v 的場合是因經過變壓器而提供的 120/208 v三相四線電源

其主要目的是要從中取得單相110 v,而且又可兼顧 3相 220v 器具

就像 三相四線 110/190v 系統一樣

三相208v 是經由自備變壓器而來,

我猜想 您工廠的主要電力系統是 3相3線 220 v

如果您的機器對電壓差要求不很高的話 , 就直接接到主電力系統........3線 220 v

如果您堅持要用變壓器, 建議您使用 15kw -3φ3w 220v / 3φ4w 208-120 變壓器

一次側與二次側 交換

2006-04-23 21:36:28 補充:
對不起我打錯了 , 應該是15kva 的變壓器 ( 變壓器的容量規格以 va 表示)因為您的總負載大約12kw, 所以用15kva 的變壓器應該足夠了

2006-04-24 20:43:26 補充:
我們都知道 實在功率( w ) = 視在功率( va) * 功率因數以馬達而言 , 大概都把功率因數定在 0.8 (或高一些)因此 12= va * 0.8va = 15因為 變壓器剛好有 15kva 的規格 , 如果您的經費較充裕 , 當然可使用較高一級的 20(或25) kva

2006-04-22 17:52:14 · answer #1 · answered by 妥當 6 · 1 0