所有分類

有一部分離式冷氣機無法順利開啟動作,打開室內機的面板,測量L1、L2是有220V的正常電壓,但仍沒有任何動作。業主尋人查驗是電路板的問題,使用的業主找到我這邊來,但我本身對冷氣修護沒有經驗,打開面板後發現都是電子的東西,不敢貿然亂碰,不知該如何更換,所以想請有經驗的人指點一下。電路板該到何處購買才划算?以及該如何更換?廠牌是歌林的,但型號我丟在別處,真抱歉目前仍不得知,我拿到後會立即補上來。

2006-04-03 15:42:23 · 3 個解答 · 發問者 ? 6 in 家居與園藝 維修

3 個解答

電路板該到何處購買才划算?以及該如何更換?
冷氣材料行.通用電腦板價格650~1500元不等.但要先注意內機馬達是直流或交流.因為電腦板也有分同步交流或直流步進馬達專用.至於如何換那我大約說明一下你試試.如是同步交流馬達請找出它的.強.中.弱及共同線路(即火線).而馬達起動線路不變.一般你買來的電腦板上面都是中文且付有中文解說圖表.只要照著圖表插線即可其馬達共同線插至電腦板的共同電源一.其它分別插入強.中.弱.而擺動為二條其一插入電源共同點.另一條插入電腦板中的擺動點.而控制部份也分內機送電或外機送電而插法不同.如內機送電其電源入插電腦板AC1及AC2(即電源L1.L2其一是共同點).而送至外機的二條控制線要插電腦板壓縮機接點.另一條要插共同電源點.然後把線控插上即完成
技術問題很難以文字完完全全解說.所以給你建議一般換一組價格才1500~2000元所以還是請專人換比較好也比較安全.因為一旦接錯線燒壞電腦板是小.重點如果線路燒毀那就越換越大條了.
註~如果真的想自行試試.那至冷氣材料行購買請註明你冷氣之噸數及線控或遙控類型即可.店家就會拿給你所需之物品了

2006-04-03 20:34:51 · answer #1 · answered by 詹阮亦庭 5 · 2 0

冷氣電路板目前都有許多通用規格與商品,可由冷氣材料行或冷氣行即可購買
由於分離式冷氣有些風扇是直流馬達是無法在通用電路板使用,必須回原廠購買
在者分離式風扇馬達電容器大多焊接於主機板上,還必須另外處理,因此不建議分離式冷氣電路板自行更換,有可能影響到風扇馬達或壓縮機

2006-04-03 21:00:47 · answer #2 · answered by ? 2 · 1 0

不要貿然買電路板
不見得是電路板故障 還有其他原因也會造成不啟動
室內機檢查了 那室外機檢查了嗎 完全確認之後再買電路控制板
別開自己玩笑
(資深電器修護)

2006-04-07 15:26:43 · answer #3 · answered by ? 7 · 0 0