English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

各位知識豐富的大大---我們一般住家三樓所能承受的重量為多少頓---因為20多能的老房子了---想換水塔而桃園地區又常常缺水---不知道房子是否可以承受16頓水塔重量--攸關人命請慎重回答感激

2006-03-27 13:03:19 · 5 個解答 · 發問者 緹洢 2 in 家居與園藝 布置與改裝

因為我家樓下租給曼都(理髮院)因此才會放置如此大的水塔---並不是我們自家要用而我住在三樓水塔放在我住家四樓的樓頂--但正巧水塔又安裝我睡覺床的上方每天睡覺都充滿恐懼感------所以才會向各為請教這種問題

2006-03-28 03:20:45 · update #1

5 個解答

依建築構造編 第一章.第一節.第十七條中規定
屋頂露臺之活載重得較室載重每平方公尺減少五○公斤,
但供公眾使用人數眾多者,每平方公尺不得少於三○○公斤。
以此作為程式.你可以自已計算出.你家屋頂可承載的重量為多少?

另二十五條有規定
(活載重折減率)用以設計屋架、樑、柱、牆、基礎之活載重如未超過每平方公尺五百公斤,亦非公眾使用場所,構材承受載重面積超過十四平方公尺時,得依每平方公尺樓地版面積百分之○‧八五折減率減少,但折減不能超過百分之六十或左式之百分值。
D
R= 23( 1 + ── )
      L
  (R)為折減百分值。
  (D)為構材載重面積,每平方公尺之靜載重公斤值。
  (L)為構材載重面積,每平方公尺之活載重公斤值。

活載重超過每平方公尺五百公斤時,僅柱及基礎之活載重得以減少百分之二十。

所以要依你頂樓的面積大小計算.才能得知是否能承受16頓水塔的重量.
一般安裝水塔的店家.應該都可以計算出屋頂能裝載多大的水塔.

2006-03-27 18:16:23 補充:
上面的D指的是分子.L是分母.因為打字的問題.所以D不在分子上.在此補充.

2006-03-27 18:18:16 補充:
還有就是 貴屋是否有依建築法規規定的來建造也是一個問題.如果有出現偷工減料的問題.能承載的重量也可能比計算出的還要少.這點要注意.

2006-03-27 18:20:25 補充:
最後補充.16頓??是否是你打字時的字誤呢??一般是不可能放上那麼重的水塔的.

2006-03-27 13:14:52 · answer #1 · answered by Cola 5 · 0 2

感謝大家如此的賣力為我解答--我跟樓下的理髮院達成共識--就是水塔噸位降為10噸--六噸水塔安裝於一樓---雖然大家都回答很詳細但是只能給一位成績感謝大家了

2006-03-29 04:00:46 · answer #2 · answered by 緹洢 2 · 0 0

裝16噸,是誰教你的,一般住家的1-2噸不銹鋼水塔,一桶就可頂4人7天用,你家幾人?

2006-03-27 21:36:36 · answer #3 · answered by 林先生 7 · 0 0

1.這位大大確定要裝到16噸這麼大的水塔?一般的公寓大樓所設的頂樓蓄水池大部份也不過只有20T到40T的容量三層樓的透天厝要裝到16T…那除非房子很大吧…一般來說,裝個3T到5T的水塔就夠用了才對如果真的房子「這麼大」…何不多裝幾個水塔,一方面分散重量二方面也不會因為各個水龍頭同時取水造成給水不及的現象2.至於單位承重的換算方式樓上二位大大已經為您做了詳細的計算這個部份就省下來不再討論了就筆者一般的經驗二十多年的老房子如果是三樓透天「鋼筋水泥」建造室內又有磚牆隔間的話每平方米以200~250公斤去捉安全值大半是沒有問題的當然前提是這間屋子本身結構沒有出現損壞的情形也就是說您「一定」要請專業的結構技師去現場勘驗既然知道人命關天當然就不可能是在這兒隨便聽聽網路消息就可以的2.如果結構技師勘驗的結果以水塔的平均底面積計算下來屋頂不能承受但是整個屋頂的平面則遊刃有餘的話不妨考慮以H型鋼為筏底以擴大底面積的方式去達到安全的承載係數3.假設頂樓平面無法承受整個載重的總重量的話還有一個替代方案就是將16T的蓄水池設置在一樓然後:A.以馬達抽送至樓頂的小水塔再送水至各樓層如果水壓不足則在水塔之後加設一部加壓馬達這個方式,當然是多了一道手續但是一方面大型的馬達是採用連續運轉的模式而非一開水就跟著轉動相對的會比較省電二方面如果有足夠的樓高由水塔下來的水靠重量就能提供足夠的水壓的話水龍頭出水的水壓會相對的比較穩定B.也可以直接由蓄水池裝設的抽水馬達直接供給各樓層的給水管不過由於這樣一來水壓會比較大一般來說,二十年的老房子除非給水管是新施作的否則是很容易造成管路破裂的喔!!

2006-03-28 11:48:57 補充:
原來如此
不過…以放在這樣的老房子屋頂而言
真的是蠻巨大的
還是考慮一下要不要放在樓下用馬達輸送吧!!

2006-03-29 12:30:17 補充:
沒有關係的
您府上的問題獲得妥善的解決
是最重要的事
恭喜

2006-03-27 15:19:58 · answer #4 · answered by RAY 7 · 0 0

16T的水塔=4米寬x2米深x2高,
底面積=8平方公尺(4x2)
16T=16000公斤
16000除以8=2000(公斤/平方公尺)
一般鋼骨建築承重是400公斤/平方公尺,
一般住家約150公斤/平方公尺,
所以連台北101都不行,何況是你家!

2006-03-27 13:17:25 · answer #5 · answered by newone 3 · 0 0