English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

問題:
房屋為33年之加強磚造四樓老屋,原本頂樓有22年之老舊鐵皮屋加蓋,且上面原本鋪設磁磚,我在最近在磁磚上面加上水泥沙,再鋪上拋光石英磚。但後來被鄰居報拆,屋頂鐵皮被拆後,下雨雨水直接落在拋光石英磚上。上週發現由樓下向上看,由女兒牆上向內延伸,樓板出現兩道平行相距10cm,各長約30公分的室內裂縫(陽台有外推),且在滴水。因為頂樓真的被徹底摧毀了,隔間牆也全被打出大洞。損失慘重,只能自己DIY想要止住漏水
請問:
(1)我可否直接在拋光石英磚上做PU防水?
(2)做PU拋光石英磚的亮面要磨成粗面嗎?
(3)還是只要將裂縫上的拋光連原有磁磚均挖掉,把裂縫補起來再鋪PU?
(4)可以用打針的方式止水?

2006-03-26 20:28:58 · 9 個解答 · 發問者 fang 2 in 家居與園藝 布置與改裝

(5)被拆的屋頂一端還懸在上面,我不太想拆除,我想至少可以遮一點陽光,若我鋪PU可以延緩PU的壽命
(6)因房子有可能改建,若我暫時只想撐幾年,也許也要7~8年,因為樓下有房客居住,我想暫時止水,最省錢及有效的方法為何?
(7)拋光石英磚的亮面要磨成粗面,可用鹽酸去腐蝕表面較快嗎?

2006-03-27 03:35:09 · update #1

9 個解答

(1)我可否直接在拋光石英磚上做PU防水?可以是可以 ~~可是石英磚上鋪的話  因為表面光滑  所以沒什麼摩擦力  pu自然不耐用   盡量是粗造面而且是乾靜的(2)做PU拋光石英磚的亮面要磨成粗面嗎?磨成粗面比較好  但是磨出來的粉末要掃乾靜(3)還是只要將裂縫上的拋光連原有磁磚均挖掉,把裂縫補起來再鋪PU? 一般要抓漏的  通常 都是地上整個挖掉  之後在鋪一次混泥土  等乾了之後 再做pu  這樣才能檔十年以上   有些人 請一些外行的做  地上都沒處理 直接做 三年又漏了(4)可以用打針的方式止水? 老實說 我覺得這個不可靠  會漏水  覺不只是因為那個縫   而是那個縫整個裡面的裂痕  打針只能治標不能治本(5)被拆的屋頂一端還懸在上面,我不太想拆除,我想至少可以遮一點陽光,若我鋪PU可以延緩PU的壽命   少曬太陽自然壽命會長一點  但是因該沒差多少(6)因房子有可能改建,若我暫時只想撐幾年,也許也要7~8年,因為樓下有房客居住,我想暫時止水,最省錢及有效的方法為何? 比較正式的做法有兩種  一種就是做pu  如果加上整地再做看地方大小  另一種是請鐵工 把頂層蓋起來  這個比較貴如果只是要止水  大多數人可能都是做pu  但是遇到比較差的師傅 可能做沒幾年就漏水    (7)拋光石英磚的亮面要磨成粗面,可用鹽酸去腐蝕表面較快嗎? 請水泥師傅幫你打掉會比較快吧

2006-03-28 12:16:52 · answer #1 · answered by 木可精靈 7 · 0 0

到下面的網址看看吧

▶▶http://qoozoo201409150.pixnet.net/blog

2014-09-25 22:36:48 · answer #2 · answered by Anonymous · 0 0

【亞洲36588合法彩券公司直營 官網: A36588.NET 】

【 最新活動→迎接新會員,首存狂送20% 】

【運動→電子→對戰→現場→彩球 】

【免費服務 →電影區、討論區、KTV歡唱、運動轉播、即時比分、24H客服 】

【亞洲36588合法彩券公司直營 官網: A36588.NET 】

2014-08-24 21:54:29 · answer #3 · answered by Anonymous · 0 0

1.可以
2.最好是
3.也是可以
4.也可以
5.對阿
6.如下:
A.到建材行買彈性水泥膠以
水4:水泥膠1:砂2之比例混合舖上欲防水面積在晾乾前用粗的竹掃把輕撥 一回使其勻稱.
B.待完全乾燥後在上PU......完工.....非建物激烈搖晃可擋10年吧
7......A.B膠比較快吧.

2006-04-10 02:15:05 補充:
彈性水泥膠另一個俗名..液體砂漿記得買小罐裝1L的先試試有3種包裝18L.4L.1L廠牌有10種以上吧

2006-04-09 22:08:47 · answer #4 · answered by ? 2 · 0 0

30CM長裂縫而已,最簡單最省錢的方法,去買矽利康在室內天花版延裂縫處打上矽利康,然後用鐵片(油漆批土那一種)批平,前提之下天花版要乾燥,有脫落油漆或髒污先清一清,再上矽利康,先試試吧!
我自己也試過.

2006-03-29 22:41:23 補充:
或是請防水師父在天花版注射發泡劑,都是比教省工省錢的方法.

2006-03-28 18:15:34 · answer #5 · answered by Anonymous · 0 0

(1) 可以直接在拋光上 做PU或防水劑 都可以.
(2) 做PU,拋光不需要磨成粗面.
(3) 既然要做PU或防水劑 都不能只做一部份 因為可能會沒效果而要重做,所以
千萬別偷懶.
(4) 可以用打針的方式止水 但這個方式跟你在拋光上做PU以及防水劑的道理
是相同的,都不能永久保證你不會漏水.
(5) 抱歉這個應該不算問題>"<
(6) 最省錢的方法是做防水劑OR PU .
(7) 既然你要把它處理成粗面 什麼方式都可以 重點是不能讓防水劑或PU上
不去就可以了 你說的鹽酸方式 我沒試過 但是或許你得考慮是不是
腐蝕了之後的清洗問題. (是不是得清洗之後再上防水).

2006-03-27 15:05:19 補充:
當然...最正確的作法就是磁磚及拋光打掉 重新做防水另外在仔細去查 到底漏水點的來源在哪...唯有遏止了來源 才能有效 阻止 漏水 這是永遠不變的道理.ps.但是你說短暫的時間點先處理 日後可能會重建 所以...以上提供的回答 不保證能支撐多久 但可以放心的是 這確實是可行的方式.

2006-03-27 10:01:02 · answer #6 · answered by ? 1 · 0 0

不建議在拋光石英磚上做PU防水
這樣效果不佳 且防水壽命不長
市面上有一種相當好用的水性防水劑.可以跟大部分材質做結合
所以不需要破壞原先的表面.步驟需上2劑
第一劑打底 第二劑為表層(可任選顏色.但幾乎以淡色系為主.為防熱效果)
施工上很輕鬆不費力.據說效果達10年以上(廠商保證的..)
水性防水劑的好處除了效果長.最主要的是將來加建時
不需要移除防水層.可以直接加蓋跟RC結合 價錢上也差不多

2006-03-27 05:01:13 · answer #7 · answered by ? 3 · 0 0

看到您對問題敘訴的方式就已經知道您對施工方式已有基礎的認知了

您原本頂樓的鐵皮屋雖然老舊~仍能幫你頂樓的防水幫助頗大~

您在頂樓加設地磚~原本結構體增載重量~後來鐵皮屋拆除~又連日下雨

造成"軟底"地磚施工法的水泥含沙層~~水的飽和度過高造成您屋頂的滲水及龜裂

拋光石英磚上直接施作PU層~理論上是可以~建議您做厚一點~

PU層後~還要加一層水泥粉光面保護PU層~

但是您原本基底層的水份是否已經排乾了???最好是拆除磁磚至RC層後施作PU~

您房屋老舊~原本的防水層已經老化~所以滲水點可能不只一處~

您是否應該考量整體全部重新施作一層頂樓防水層??

建築法規裡有一條有說~

如建物體樓頂面為全棟住戶擁有之空間~則漏水之處理費用將為全棟住戶共同分攤

高壓環氧樹酯注射的施工法~我沒看到現場龜裂的情形~

您可以嚐試採用加上PU防水一併施作~應該可以有很好的效果

2006-03-27 01:32:30 · answer #8 · answered by ۩۞۩๑ 老子๑۩۞۩ 5 · 0 0

你應該要找專業的廠商來處理,這已經不是DIY能解決的問題咯!

2006-03-26 21:38:07 · answer #9 · answered by Maddy 2 · 0 0