110V交流電要怎麼轉直流電16V?
以及他的電路,穩壓、濾波等等的
拜託知道的人告訴我!!
謝謝

2006-03-25 16:10:50 · 3 個解答 · 發問者 2 in 科學 其他:科學

2nd voltage step down是什麼阿???

2006-03-26 02:37:20 · update #1

3 個解答

110v要變16v很簡單,你先用一個110v到24v的變壓器,
然後再接橋式整流器,再接電容跟齊納二極體就可以了
如果你的負載較大的話,可能要多接幾個齊納二極體並聯就可以了
下面是圖
http://home.pchome.com.tw/hot/tendian/1/16v.jpg

2006-03-26 17:52:37 · answer #1 · answered by ? 4 · 0 0

110V交流→變壓器→整流器→濾波器→穩壓器→直流16
變壓器→降壓
整流器→將正負半週全轉成正半週
濾波器→將正半週電壓轉至近乎直流電
穩壓器→將電壓穩定為直流

2006-03-26 05:46:45 · answer #2 · answered by 2 · 0 0

AC (交流電) to DC (直流電) 就用變壓器啊, 計算一下2nd voltage step down 要多少....請查電子學書, 有公式在.

當你的AC電壓 (voltage source)不穩時, 就要用穩壓器, 一般而言電壓上下10%算正常, 但是有的一啟動時有強烈的突波, 或者用在落後地區以及大陸, 電壓非常不穩定, 上下落差很大, 為了避免傷到電氣用品, 要加裝穩壓器.

2006-03-26 21:23:03 補充:
台灣住宅電壓110V, 電壓相當穩定, 因此少有人在家中安裝這些設備.

這次台北世貿有世界級橡膠塑膠機械展覽, 1館二樓全是原料零件展,
最裡頭有陽明電機, 現場不少優秀電機工程師, 你可以把握機會向他們請教.
展覽到March 29截止.

台灣電子零件是世界最強的. 多多保握機會, 許多亞洲工程師都從國外特地來台灣學咧.

2006-03-26 21:24:19 補充:
濾波器裡頭的電阻和電容能將突波給控制住.
但是仍需有穩壓器才能將控制住的混亂波轉為
平滑的sin wave or cosin wave

通常工業用才會加裝濾波器和穩壓器, 因為
工業電壓相當高, 例如大陸工業用電壓為380V,
因此突波對機台的傷害極為明顯 (產業機械整廠
價格都要上百至上千萬台幣不止, 所以一定要加裝
上述來保護機台.)

2006-03-29 11:28:48 補充:
非常謝謝分析, 您說的是重點, 各電器之間的current 極限要相當注意, 想請問一下"齊納"diode, 英文的齊納是哪個字?

2006-03-29 13:37:59 補充:
想起來了, 應該是指
Ziner diode...

2006-03-25 18:28:51 · answer #3 · answered by Jean 2 · 0 0