感應電動機(馬達)的啟動電流一定為6倍嗎???
可以麻煩解答一下嗎!!!謝謝囉~~~
2006-03-07 17:47:01 · 4 個解答 · 發問者 老爹 1 in 科學 ➔ 工程學
感應電動機的起動方法當感應電動機靜止,其滑差率為零,等效電路的輸入阻抗值很小,在額定電壓下,起動電流非常大,一般約為額定電流 6~8 倍;將影響配電系統的保護設備或電路壓降,所以起動方法,可限制起動電流,除了繞線式轉子二次電阻起動外,起動轉矩亦隨之縮減。一般感應電動機的起動方法有繞線式轉子的二次電阻法、自耦變壓器的降壓法、Y-...控制法及串聯阻抗法。繞線式轉子二次電阻在感應電動機的轉子繞組迴路外加電阻,使得起動時提高起動轉矩,並降低起動電流,而外加電阻將隨轉速的增加,而使電阻分段減少。此方向只能運用於繞線式轉子,鼠籠式轉子無法使用。自耦變壓器的降壓起動法自耦變壓器的降壓起動之接線如 圖7.14 所示。圖7.14 中自耦變壓器的電壓設定可分為 50%、65% 及 80% 的額定電壓起動,轉速接近額定值時,再以額定電壓運轉。
圖片參考:http://www.ee.ntou.edu.tw/~pslab/learn/images/7-14.gif
Y-...降壓起動法感應電動機的定子繞組接線,可分為 Y 接線及...接線兩種,在運轉採用...接線,而起動採用 Y 接線,如此 Y 接線的輸入電壓為原...接線電壓的.....倍,故起動電流將減少為原...接線起動電流的...倍,而起動轉矩降低為原來的....倍。串聯阻抗起動法利用電阻或電抗串接於定子側繞組電路,以限制起動電流,當起動完成,將此電阻或電抗除去或短路。此方法大都採用電抗,以減少串聯電阻的損失。
2006-03-07 19:07:20 · answer #1 · answered by ? 6 · 0⤊ 0⤋
也可能是5倍,或者7倍,應該是要看負載而訂吧!所以有個範圍
2015-08-30 19:03:20 · answer #2 · answered by 小林 2 · 0⤊ 0⤋
我還是不知道啟動電流為何6-8倍~
回答不切題~~
應該選為"無滿意解答"~
2006-03-14 20:06:37 · answer #3 · answered by ? 4 · 0⤊ 0⤋
還有變頻啟動
這是最有效率的方法吧
2006-03-13 06:07:24 · answer #4 · answered by Jason 4 · 0⤊ 0⤋