我有時後在騎樓都會看到有的商家的電表箱會註名 瓦時計x40 x80 x120, 學校的x400 x600 ,台北世貿二館x2000 or 台北縣恩主公醫院x2000or長庚大學x8000 or 新光三越信義新天地A11 的是x16000倍,好嚇人用電非常多,我非常很想知道目前全台灣只要是有註名瓦時計電表上所寫的倍數有那些,發問者盡量答沒關系,最大可以大到多少倍?
2006-03-06 18:56:59 · 4 個解答 · 發問者 Anonymous in 科學 ➔ 工程學
目前國內電表是幾倍的外箱上都有寫 X40X80...我要的是x的公因倍數有那些?(請回答真正在電表外箱上所看到的)
2006-03-07 06:11:16 · update #1
這由徐燈波向網友報告在電表箱上面,用奇異筆寫的*XX倍數,是代 電表指數的數據*倍數=實際用電度數。再一般電表,因為用電不大,都是直接讀數,代表實際用電度數。納較大的電表,就必須用倍數,來搭配組合,所以才有倍數的產生。那也要必須,加裝比流器來做倍比計算,那高壓的還需要用到,PT比壓器來做倍比計算。*40倍有表燈3相220V供電,申請用電在20KVA~75KVA*40倍有表燈3相380V供電,申請用電在61KVA~99KVA*40倍有契約3相220V供電,申請用電在30KW~75KW*40倍有契約3相380V供電,申請用電在61KW~130KW*80倍有表燈1相220V供電,申請用電在21KVA~40KVA*80倍有契約3相220V供電,申請用電在76KW~99KW*80倍有契約3相380V供電,申請用電在131KW~260KW*80倍契約3相11400V供電,申請用電在100KW~150KW*120倍契約3相380V供電,申請用電在261KW~390KW*120倍契約3相11400V供電,申請用電在151KW~210KW*160倍有表燈1相220V供電,申請用電在41KVA~80KVA*160倍 契約3相380V供電,申請用電在391KW~500KW*240倍有表燈1相220V供電,申請用電在81KVA~99KVA*400倍契約3相11400V供電,申請用電在100KW~400KW*600倍契約3相11400V供電,申請用電在401KW~600KW*1000倍契約3相11400V供電,申請用電在601KW~1000KW*2000倍契約3相11400V供電,申請用電在1001KW~2000KW*4000倍契約3相11400V供電,申請用電在2001KW~4000KW*8000倍契約3相22400V供電,申請用電在4001KW~8000KW*16000倍契約3相22400V供電,申請用電在8001KW~15000KW最大可以大到多少倍? *223000倍契約3相161000V供電,申請用電在111001KW~223000KW
2006-03-09 03:47:38 · answer #1 · answered by 機電專家 7 · 0⤊ 0⤋
以上是否有其他的參考資料?
2006-03-12 12:31:40 補充:
是否提供實際上的圖片?
2006-03-12 12:35:48 補充:
至於16000倍至223000倍契約3相從22800v至161000v的用電申請之間是否有其他的配電?
2006-03-12 07:19:11 · answer #2 · answered by ? 1 · 0⤊ 0⤋
一班來說,電表倍數是依據使用者申請時之用電量轉換為安培(A)去計算
目前國內使用之比流器(CT)二次輸出為 5A
如果見到 X40 表示最高(安全)電流可到 200A一此類推,乘以電壓就是總負載了
這樣台電的電表就可一體適用眾家使用者,而不會變成豬頭電表了
2006-03-07 16:27:16 · answer #3 · answered by 金菠蘿 2 · 0⤊ 0⤋
應該是指比流器的倍數。比流器(CT):利用比流器將高電流轉換成低電流,以便於計器量測。
2006-03-06 13:18:09 · answer #4 · answered by Anonymous · 0⤊ 0⤋