如圖所示,箱體與接地線有50V的電位差,不知是何處漏電!?此箱內有380V、220V、110V混用,銅牌有兩個。而版面固定螺絲有牽一條接地線,不知是接到兩只銅牌的其中一只,或是從機械接地而來,因線路繁多看不清,不過好像是從機械來的吧!?而箱體是以壁虎之類的固定於水泥壁,為何漏電時不會透過壁虎漏至水泥壁然後至大地呢?開關箱旁邊的那條接地綠線,就丟在那裡仍未接上。若突然接上去箱體,是否會使多數電流因漏電流入地下,而造成機械使用中出問題?或無熔線斷路器跳脫?請問本人該如何是當處理此問題呢?
2006-02-24 18:47:39 · 4 個解答 · 發問者 ? 6 in 科學 ➔ 工程學
我想,我應該會這樣處置喔~
1.檢查或更換所有的NFB與變壓器(使用高阻計測試),因為漏電無處跑,接觸到箱體,才會導致有電位差(因為箱體接地不良,可能油漆啥的)
2.接地銅排另外釘上接地銅棒,因為外部電源的地線可能線路長或啥的,接地電阻太高.接地銅排並與箱體確實連接(括除油漆).參考法規的接地電阻,現在有接地勾表可量測,但是一隻都好幾萬><
3.壁虎的接地能力不足,可參考電工法規24-29條的規定施加接地,處置方法同第2點.
4.機器一定有漏電,可能為馬達或其他控制元件老化,以致漏電由接地線傳達到接地銅排,又因接地銅排與大地電阻值太高,導致箱體有電位差,檢查機器各元件(使用高阻計量測)~
5.施做接地線時,必須關閉所有負載端的電源,防止掛上接地線時,因漏電產生的電弧,導致感電事故.
PS1.接地不良可能造成嚴重後果.例如A機器漏電,正常該傳導到電控箱的接地銅排,但因接地銅牌與大地電阻值高過B機器的機殼與大地的電阻值(B機器放在地上),可能造成B機器損壞;若有伺服系統等,因為數位傳輸線的GND與電源GND相接,必定燒毀伺服系統~
ps2.有些變頻器與伺服器,都會利用接地線作一個參考電壓,也就是地線本來就有電回流,接地不良可能會燒毀喔~
ps3.電工法規 http://law.moj.gov.tw/Scripts/Query4B.asp?FullDoc=%A9%D2%A6%B3%B1%F8%A4%E5&Lcode=J0030018
2006-02-24 16:06:42 · answer #1 · answered by ? 4 · 0⤊ 0⤋
為什麼我看不到你的圖
2006-02-25 15:28:06 · answer #2 · answered by 包子 2 · 0⤊ 0⤋
盤內方塊全為無熔線斷路器
2006-02-25 20:59:51 補充:
可能網路空間流量等等有問題。
http://homepage19.seed.net.tw/web@3/lanblona/pic/0224.jpg
也可在圖上按右鍵→H(顯示圖片)
2006-02-25 08:19:22 · answer #3 · answered by ? 6 · 0⤊ 0⤋
其實接地還會有電流通過這是正常現象但不是你所謂"何處漏電"
第一你的關念有點錯誤! 接地並不代表完全無電流通過而是電壓和電流到達接地時剛好消耗完畢所以你拿三用電表去測量時會有電是正常現象不必擔心 , 如果不放心我可以舉例給你看例如一電路上有串聯兩顆電阻(電阻值不一樣)而後面是接地然後電源是110V(假設)但是你拿三用電表去測量最後面電阻與接地部分那麼你會發現還有電壓和電流就是這個原因(本人有做過N次的實驗結果是一樣 ; 因為這是再上電子實驗課所用的)
另外用壁虎去固定於水泥壁,為何漏電時不會透過壁虎漏至水泥壁然後至大地呢?其實壁虎是塑膠之類的東西也是絕緣體所以無法讓漏電電流通過
第二:如果把開關箱旁邊的那條接地綠線突然接上去箱體是不會使多數電流因漏電流入地下,因為接地綠是把漏電流導入地下,這也不會造成機械使用中出問題或無熔線斷路器跳脫
2006-02-24 12:59:38 · answer #4 · answered by 志宏 7 · 0⤊ 0⤋