English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

於牆面洗石子時,常分成幾個區來施工,故請問實務上分成幾個區來施工的工法,謝謝?

2006-02-24 09:24:22 · 3 個解答 · 發問者 吉他 2 in 藝術與人文 其他:藝術與人文

洗石子時,實務上要用什麼方法分隔塗抹在牆面上的水泥石子沙槳,以便將讓牆面的洗石子分成幾個區,謝謝?

2006-02-25 18:12:12 · update #1

3 個解答

用力拍手中
三位都是達人啊!!

2006-03-01 13:37:46 · answer #1 · answered by RAY 7 · 0 0

樓上 lee 大大已經說到重點
基本上分割長度要考慮水泥初凝時間和施工班分工情形
建議先參考一下http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1306020903385
一般會以建築師的立面設計考量
長度太長或高度太高也會導致收縮熱脹龜裂的情形
我還有建議是考慮萬一某一區洗石子失敗時敲除重作的範圍

以下附上工法步驟供參考
一..準備工作
1 將粉刷打底表面異物清除,必要時以清潔劑清洗表面,再以清水沖洗。
2 於適當間隔或重要位置先訂定高程水準線,以利於控制分割尺寸及位置。
3 濕潤施工面,以減少其自拌石料中過量吸水份。
4 依設計圖、施工圖或監造單位之指示設置工作縫及分割縫,所有抿石子區域之外圍停止位置或與其他材料銜接位置全部需設置木條分隔。
5 分格依圖說或監造單位指示以6mm或9mm實木方條(兩側略為鉋斜呈大小面),先釘在已完成底度之牆面上,線條必須平直。
二..施工方法
1 面層石粒與砂漿之配合比例
石粒用量須配合使用之顆粒大小調整,原則上牆面每平方公尺不得少於13kg,地坪每平方公尺不得少於15kg。
2 面層石粒砂漿之拌和
石粒、水泥、砂等材料應置於一接合嚴密不漏水之容器內先進行乾料拌和,加水後繼續拌和時間不得少於3分鐘,並充分拌和至色澤均勻,塑度達到所需之工作性能時為止。
3 面層之施工
(1).面層應俟底層乾透後為之。面層應確實以鏝刀用力均勻壓平壓實,使面層與底層充分接合、石粒緊密,並儘量避免產生鏝刀痕,俟水泥初凝後,即用清水水霧均勻噴洗表面,將表面水泥漿清除,使其露出密集之石粒,並連續再使用清水第二次噴洗完成面,以使石粒表面清潔,不得留有水泥漿。
(2).牆面之施工程序,應自高處向低處施工,由木條隔開之每一區塊務須一次完成,不得分次施作產生接縫。
(3).施工前應預為準備並控制使用同一廠牌之水泥,及同一批之砂及石粒,以求色澤一致。
(4).天雨或刮風日不得施工,如在施工中遇有上述情形時應即停工,並即使用帆布遮蓋保護已施作之範圍,已遭受雨淋部分,應即鏟去,俟天晴後重做。
(5).洗石子工作完成乾透後,再起出木條,以純水泥漿進行填縫或監造單位指示之材料用特製工具嵌縫。
(6).牆面如須留置螺絲及其他洞孔時,應於施工前預先埋設,不得在洗石子完成後再行鑿補。
4 洗石子完成後,整幅施工面應均勻清淨,不得混濁不清。
5 洗石子完成後,不得在其上進行其他施工作業,必要時需使用夾板或硬質之覆蓋物保護。
6 洗石子完成面石粒外露需均勻密實且清潔乾淨,石粒脫落或密度不足,致水泥砂漿外露面有達10mm直徑範圍;或表面附著水泥漿無法清除乾淨;或有目視嚴重色差等,均為不合格。
7 洗石子完成面經監造單位查驗為不合格時需敲除重作,每一區塊需完整敲除至分割條位置,不得局部區域敲除修補造成接縫。

再補充一點
洗石子必須乾透後,再起出木條,太早起出木條經常會造邊緣崩損
並立即以純水泥漿填縫或設計之材料嵌縫

2006-03-07 13:02:38 補充:
阿砲大大果然犀利不過小弟淺見:分割還是不要用塑膠條塑膠條大約成ㄇ型凹槽向外.洗石子完成後大部分都不拔掉.也就不去填縫但是塑膠條質感有點奇怪.和洗石子搭不太起來用木押條當然成本比較高.但是手工填縫勾縫後.質感真的好很多

2006-03-11 10:15:14 補充:
建議阿砲大大北部和南部洗石子經常會上一層透明漆保護..中部卻沒有..其中質感上會有很大的差別..給您一個建議改成上防護劑或一般俗稱潑水劑..南星櫻花也也這種產品..大約每坪要花300~500的工料..透明漆大概也要200~300吧..成本差距不會太大..但是可以有另外一種效果..要不然透明漆也可以買平光..或全消光的..建議您試試看

2006-02-25 14:24:17 · answer #2 · answered by ? 5 · 0 0

牆面洗石子通常有高度限制,否則會導致上方部位洗好了,下方部位水也吸飽了,很容易就失敗了;所以通常一次高度儘量不要大於150公分:至於橫向長度則較無限制,最主要與施工人員的人數及工作量有關,當然過長的平面一定要有分割縫,否則時間久了會有熱帳冷縮失敗的問題,通常三公尺左右設分割縫或者有立面的轉折也可,至於分隔塗抹在牆面上的水泥石子砂漿則可至建材行購買洗石子用的木壓條即可(梯形才對不是方型的)。

2006-02-25 03:14:49 · answer #3 · answered by ? 2 · 0 0

fedest.com, questions and answers