在電容器廠商的型錄、電氣設備現場曾見到電容器專用接觸器,外觀與一般電磁接觸器相似,卻有些不同,想了解兩者間有何特性差異!?
2006-02-22 17:30:07 · 3 個解答 · 發問者 ? 6 in 科學 ➔ 工程學
在量度電容時,除了量度電容值( Capacitance )與絕緣電阻值( Insulation Resistance)外,還是一項叫散逸係數( Dissipation Factor, DF ),依照定義, DF是在特定頻率下(通常是 1 KHz, 有些小容值是 1 MHz),電容的熱損失DF = 散逸熱能 / 儲存電能DF 是個導出量,因為電容在交流下,電阻值很低(完美的電容 R = 0 ),所以接觸電阻沒有做好補償的話,接觸電阻就會造成DF值量度失真,因此電容有專用的製具以及測試機( 通常要配套 ),可以做好接觸電阻補償.據我瞭解.平常的接觸器線路是一進一出,電容接觸器是2進2出,有一組線路是做補償比對用的.
2006-02-22 12:00:21 · answer #1 · answered by emcsolution 7 · 0⤊ 0⤋
一般的高壓接觸器為了使投切入電流在最小狀態,都會設計在電壓電位角為0度的地方作為投切入點,而電容因為電流會超前電壓90度,所以若使用一般的接觸器,其位準電流剛好是在最大值,當然對接觸的導通點會造成很大的破壞,所以電容器專用接觸器就是設定在電流角在0位置作為投切入點,這樣會大大降低接觸時的電流;低壓的大多都只有加大接觸面積跟材質的變化,使耐流量加大而已,但這樣也以達到增加壽命的效果.
2006-02-24 16:00:00 · answer #2 · answered by REK 1 · 0⤊ 0⤋
電容器投入瞬間的衝擊電流比一般馬達電流還大 所以 電容器之NFB及MS的耐衝擊度也比較大 至於大多少 數據之類的 我就不清楚
2006-02-24 15:30:59 · answer #3 · answered by ? 1 · 0⤊ 0⤋