我目前待的這間補習班
上網查過它是有立案的
但是
這間補習班並未設立→消防栓、自動灑水設備
這麼大間的補習班
竟然全靠著一支→連有效期限都模糊掉的滅火器
而且連安全門 也遭鎖死 無法打開
並且有堆放許多物品
補習班的教室有兩間 另外一間則是設立在3樓
也是沒有灑水設備、消防栓、連滅火器也沒有
更不用談什麼逃生的升降設備
後來 我找了許多資料
就是無法得知該間補習班今年年初的消防有無通過
我希望各位大大能幫忙我 給個網址或是相關電話
畢竟 該間補習班 有著 50條人命啊!
2006-02-21 06:52:18 · 4 個解答 · 發問者 Anonymous in 政治與政府 ➔ 法律與道德
給你一支專線:119,就可以查詢了。在正常的公務人員上班時間都可以查詢,畢竟是自己要呆的補習班,還是安全一點的好。假使他是未經消防單位安檢合格的補習班,順便檢舉一下,保證一個禮拜之內就會有專業的消防安簡瀟祖登門拜訪。
補習班屬於各類場所消防安全設備設置標準裡面的乙類第三項,假如面積經過丈量夠的話,要做的消防安全項目如下:
1.檢修申辦
2.防火管理人
3.相關的消防設備
4.自衛消防編組訓練.....等
另外有關防火門的問題,上一位大大說的很對,是有關建管單位的啦,不過一經消防單位列管,他們發現問題,也會通報建管單位來執行稽查的。
還有....在還沒有合格之前.....多保重
2006-02-26 18:34:47 · answer #1 · answered by shiuechih 4 · 0⤊ 0⤋
TKB內湖學堂 部落格有詳細的資料可以讓您參考看看
http://tkbtc27.pixnet.net/blog/search/%E9%AB%98%E8%80%83/1
歡迎親洽 我們學堂位置在台北市內湖區成功路三段141號3樓
(拿坡里,第一銀行大樓樓上)(近內湖高中、文徳女中)
或者電洽 (02)5582-7590 或 0982646184
希望這些資訊有幫助到你喔!
2012-10-11 17:25:42 · answer #2 · answered by 位 1 · 0⤊ 0⤋
你可以試試看內政部消防署的網站
http://www.nfa.gov.tw
進入網站後,右下方有一個圖示「各地危險場所資料」
進入後可以查詢消防安檢不合格的結果
不過不是每個縣市消防局都會定期更新
如果資料太舊,應該可以打電話要求該縣市消防局更正
(消防署網站也可以查到各縣市消防局的電話)
2006-02-24 15:21:34 補充:
對了...補充一下...安全門梯等逃生通道阻塞並非消防的權責消防單位沒辦法對這種項目開罰這個是建管單位的權責
2006-02-23 18:19:38 · answer #3 · answered by 消防媽 1 · 0⤊ 0⤋
你可以選擇換一家補習班
不用這麼強求一定要待同一家呀
更何況 要處理這些事 你去查了 ~ 到他們改善設備
要多久日子呢?不如物色一間更好的補習班吧
2006-02-20 14:55:56 · answer #4 · answered by Ailee 1 · 0⤊ 1⤋