English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

(一)我看各類場所消防安全設備設置標準,第117條中的適用探測器,
  列了「差動式」「補償式」「定溫式」和「火焰式」,
  但在118條卻分為「偵煙式」「熱煙複合式」及「火焰式」,
  1.為什麼分類的方式不一樣呢?
  2.補償式是什麼意思?
(二)學校的教室要裝探測器,原本是規劃用差動式的(一間四個),
  但廠商卻說可以用偵煙式(一間一個),
  教室的上方其實有樑,隔成四格,
  這樣可以裝一個偵煙式的探測器就好嗎?

消防的法規我在消防署都有查過,但實務上還是不太明白,
請知道的人指點我一下,
如有引用什麼法律、規定只要給我名稱和條號我就查得到了。
謝謝。

2006-02-21 04:06:06 · 1 個解答 · 發問者 ? 5 in 藝術與人文 其他:藝術與人文

1 個解答

(一)探測器依偵測目標主要分三種  1.熱探測式  2.煙探測式  3.火焰探測式  另外還有熱煙複合的形式....  其中熱探測器在一般空間較常使用 主要有以下三種形式    A.差動式:探測空氣熱膨脹來感知火災    B.定溫式:利用複合金屬的彎曲來感知火災    C.補償式:同時利用上述兩種方式來互補  117條是限制不能使用偵煙式的空間    自然只列出差動式、定溫式、補償式及火焰式  118條規定較長或較高的空間 應使用偵煙(自然包括熱煙複合)或是火焰式(二)偵煙一般不會用在居室之類的地方  不過如果提出可以證明其偵測功能的文件  應該是沒什麼問題....(翻了一下書 把記憶挖回來 >_<)

2006-02-21 05:13:09 · answer #1 · answered by 湯包 7 · 0 0