English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

台電的3相3線380V的各相間電壓多少? 各相對地電壓又是多少?

2006-02-12 18:52:58 · 5 個解答 · 發問者 adolescent77 1 in 科學 其他:科學

機電專家說的應該是3相4線, 才會有N相(中性線)
3相3線應該只有R.S.T.三個相
所以我想知道的是3相3線的情狀

2006-02-13 17:56:51 · update #1

5 個解答

台電的3相3線380V的各相間電壓多少?三相電壓是指R、S、T三個相位,所謂三相380V的電壓是指這三個相位中任兩相之間的電壓各相對地電壓又是多少? 是在220V如果將其中任一相與N相一起量測電壓值,這就Y接中的單相電壓,計算380÷√3=219.399,所以在電錶量測後大約是在220V。另外一提的是接地不是N相。接地以G表示

2006-02-15 21:02:06 補充:
R相對地是220VS相對地是220VT相對地是220VR-S相間是380VR-S相間是380VS-T相間是380VT-R相間是380V

2006-02-13 16:25:25 · answer #1 · answered by 機電專家 7 · 1 0

相對相380V
相對地220V

2006-02-18 12:50:31 · answer #2 · answered by ? 6 · 0 0

三相三線
相電壓跟線電壓都是380
可是變壓器又要施行低壓測接地
所以再怎說也不可能出現190這種東西
380除以更號3=220

2006-02-13 05:52:47 · answer #3 · answered by 第一次被榴槤砸到的感覺 7 · 0 0

A : 190V因為自己有測試(驗)過(可以用三用電表去測量)

2006-02-16 09:28:34 補充:
抱歉!忘記打3相3線380V的各相間電壓是380V沒錯 , 而各相對地電壓 190V是自己拿三用電表去測量再加上去請教N個水電行師傅(有證照)和老師所得到的答案

2006-02-12 19:30:59 · answer #4 · answered by 志宏 7 · 0 0

不能回答...
當然是380伏特兩線互量
對地也是380V
因為三相都是正旋波
其中380代表電表量測的有效值
除非任何一相對系統接地電壓才不一樣

2006-02-12 19:02:19 · answer #5 · answered by ? 2 · 0 0