English Deutsch Français Italiano Español Português 繁體中文 Bahasa Indonesia Tiếng Việt ภาษาไทย
所有分類

各位大大您們好,新年快樂!1-用開關當作插座電源的控制,開關上的螢光燈卻沒有作用。1-1-能用開關來控制插座的使用嗎?1-2-電燈的開關拿來當作插座電源的控制後,面板上的螢光燈卻不會亮,是什麼原因呢? 會不會螢光燈燒掉?1-3-開關切掉後為什麼用電錶去量插座卻仍有60多V的電源反應呢?兩個開關在使用前都有試過,在當作電燈的控制時,螢光燈都會作用。我用(國際牌)開關來當作插座電源切關的控制。有一個開關(單開)是單獨控制一個插座,在未使用時,開關未開啟的狀態下,螢光燈不會亮。另一個開關(雙開)是控制一盞電燈與一個插座,在未使用時,兩個開關的螢光燈都不會亮。2-開關單開雙切的線路請教。我想用兩個開關來控制同一盞電燈。請各位幫我看看線路的接法是否正確。開關背面的插孔狀態是 0-1-3接法是來源火線(紅)接在開關1的0的位置,由開關1的1處拉一條線(藍)連接開關2的1處,由開關1的3處拉一條線(黑)連接開關2的3處,再從開關2的0的位置拉一條線(黃)去連接電燈。來源中性線(白)直接連接電燈。

2006-01-29 10:44:36 · 1 個解答 · 發問者 Anonymous in 家居與園藝 布置與改裝

1 個解答

1、
圖片參考:http://homepage13.seed.net.tw/web@3/lanblona/pic/0129-2.jpg
所以用開關控制插座,開關上的螢光燈會沒有作用。1-1-能用螢光開關來控制插座,但作用會基於上因,有如一般的無螢光開關,多耗螢光開關的價位。1-2-螢光燈無電流流過,所以不會燒掉。1-3-電壓表內阻大,幾乎與小螢光燈共同分掉各半的電壓,所以顯示出60V,另50V則存在小螢光燈,但點不亮小螢光燈。2、您接的兩處控制一燈,迴路正確無誤,應可正常點亮。由開關1的1處拉一條線(藍)連接開關2的1處,由開關1的3處拉一條線(黑)連接開關2的3處,1與3這兩點可以互換沒關係,不一定要1接1、3接3,也可以1接3、3接1。

2006-01-30 16:16:09 補充:
當電器的插頭插入插座孔,控制插座的開關保持切(關閉)的狀態,開關上的螢光燈會顯示微弱的燈光:
此時電流路徑-電源火線→小螢光燈→電器(未開)→電源中線
而因電器未開的關係,極近斷路的狀態,未開的電器可是為極大的電阻(因電器種類會有所不同),比螢光氖嬁的電阻還大,所以分走了多數的電壓,剩下少數的電壓才加在螢光燈上,產生微弱的燈光。
 

2006-01-30 16:16:38 補充:
當把電器用品的開關打開,開關上的螢光燈才會正常顯示:
此時電流路徑-電源火線→小螢光燈→電器(已開)→電源中線
此時將電器內的開關打開,內部已形成通路,電器的電阻會因各種電器而大小不一,甚至就像日光燈一樣,電阻比氖燈小很多,所以螢光氖燈分到了大部分的電壓,故才正常發亮。

2006-01-30 16:27:16 補充:
無螢光開關可以將電源完全切離沒錯,可以省去氖燈僅1W的電,但仍要視電器特性而定,也有許多電器不適合與螢光開關搭配的。
在一些省電或其他燈具就有些例子,與螢光開關搭配後,因螢光開關少許的電流,慢慢累積能量在燈具的啟動裝置,過個兩三秒就會使燈具閃一下,再等兩三秒閃爍一下,如此反覆下去。。。此例較常發生於220V的燈具為多。
 
無螢光燈功能的開關才能完全將電流切斷,避免電流流向控制端嗎:
這句話我個人也認為是沒錯的,螢光開關並非萬用開關,仍有許多小缺失,連製造廠家都尚無完美的改善法呢!

2006-01-29 12:41:11 · answer #1 · answered by ? 6 · 0 0

fedest.com, questions and answers