如題,電力系統在哪種情況會設計這兩種產品呢?
這兩種產品功能跟用途上差異點在哪呢?
還有電容器上方為什麼都是設計接觸器呢?

2006-01-25 04:34:56 · 3 個解答 · 發問者 子祐 1 in 科學 工程學

補充一下問題,APFR有分幾段(6段,12段)那是什麼意思呢?

2006-01-26 03:39:41 · update #1

3 個解答

功率因數會隨著負載的變動而有所不同。 譬如前一刻僅有1部小風扇在轉,功率因數PF尚有95%,但此刻開啟一部機械,使得線路功因立即降到85%,而此時需要併入數只進相電容器來提高功因,這時就需要功率因數調整器來調整功因。APFR會偵測線路上的電壓與電流間的相位關係,判斷出目前的線路上的功率因數為何。而在APFR的面板,也可以依使用者所想要的功率因數而做設定。假使設定在95%,剛剛未開動機械前已達95%的PF,所以APFR盤不會動作,而PF降到85%時,APFR會動作,對電磁接觸器的線圈通電,電磁接觸器吸入後而將電容器通電,開啟電容器。再因功率因數的不同,決定投入幾只電容器,調整到接近95%的理想功因。電磁接觸器是配合APFR所使用,可以見到APFR後面有多組出線端,接到電磁接觸器的線圈端,以對線圈通電激勵,電磁接觸器吸入後,會將上方的電源端通到電容器,等於將電容器接到電源一般。所以一般才會設計配合電磁接觸器MC,一來取材方便,又可依電容器大小不同而選擇不同容量的接觸器,十分方便。所以功因調整器、進相電容器、電磁接觸器,要做自動調整的話,三者間是相互搭配的,缺一不可。若使用者想減少APFR與MC開銷的話,則會用無熔絲開關NFB作手動調整,但使用者無法得知目前功因為何,故通常NFB一開了就是永久狀態,等到關掉時大多都為了電容器的損壞而關閉檢修。
圖片參考:http://www.capacitor.com.tw/image/ypr-c1b.jpg
圖例為裕昌機電公司的APFR

2006-01-26 12:31:46 補充:
6段:APFR有六組出線端、六個電磁接觸器、六組電容器組,可提供六段投入。一開始投入第一段,未達到理想時,繼續一組一組投入,達到理想功因為止。12段:亦即有12組的電容器可做12段投入。

2006-01-26 12:33:33 補充:
可以看到上圖中APFR面板上有12個小燈,而5號燈亮時代表第5組投入中,亮幾個燈就代表目前有幾組電容器投入使用。

2006-01-25 16:49:42 · answer #1 · answered by ? 6 · 0 0

這兩種一起使用,較適合負載功率因素變化較大的場所或線路,如台電的變電所、電感性負載變化較大的工廠

假設你有很多組進相電容器,你只能靠人力用手動切換各組進相電容器改善功率因素,而且要用儀器去測需要投入多少組電容器才足夠
而功率因素調整器就幫你解決人力控制和測量的問題,在輸入各組電容器值及要求的功率因素後,功率因素調整器就幫你處理調整到最合適的功率因素

電容器內部是由許多電容器組成,上方的接觸器是為了讓電容器的再不同效率時投入不同數量的電容器
當然電容器也有單一一組的,這時APFR上的分段開關也會依照目前的效率,投入不同數量的電容器

2006-01-26 18:50:03 · answer #2 · answered by Y良 3 · 0 0