請問電力高手,我欲在家庭220V電壓上加裝一個突波吸收器,要怎麼做?
220V不是有兩條火線嗎,我是將該突波吸收器之兩隻腳以並聯的方式裝在該兩條火線上嗎?
2005-12-22 09:26:08 · 3 個解答 · 發問者 正德 3 in 科學 ➔ 工程學
不過我曾聽說一條接於火線,另一條需接於0V的中性線上,兩條都接於火線上不會有危險嗎?
2005-12-24 06:35:07 · update #1
沒錯!用並聯的方式安裝,直接將突波吸收器的兩支腳接到兩條火線上,
不過在選購時必須注意其耐壓值,耐壓一定要超過220V,
突波吸收器的功能就是當有一瞬間突波時它會吸收,
保護電器產品不會因突波造成損害,
但當超過它所能吸收的突波時它會燒毀,
確保被保護的設備不被損壞,所以一般使用上都提高突波吸收器的耐壓,
在電子電路設計上,我們經常可以聽到 "突波" 這個名詞,
但是 "突波" 的真正定義究竟為何?
所謂 "突波" ,顧名思義,就是 "突如其來的電波,
從示波器上來看,在穩定的電流或電壓波形中,
如果看到特別突出的異樣波形或雜訊,
而且比正常的波幅要大上好幾倍甚至數十數百倍的波形,
我們便可以將它判定為突波,
一般來說,產生突波的主要原因有兩種:
一種是由打雷閃電所產生的雷突波,
另一種是由電路開閉所造成的開閉突波。
雷突波是由自然界所產生的,
因此如果你所設計的電路必須在容易產生打雷的地區使用時,
那麼加入適當的過載保護是絕對有其必要的;
開閉突波是電路導通的瞬間所產生的突波(峰對峰值),
當突波產生的時候,如果你所設計的電路中並沒有所謂的 "突波保護" ,
那麼電路便容易因開閉突波而產生誤動作,
嚴重一點的狀況可能會導致電路因過載而損壞,
或因長時間接受突波的干擾而使電子零件的壽命減短,
因此在電路設計上,我們必須儘量避免突波的產生,
如果不能避免,則必須加入吸收突波的機制。
2005-12-28 08:34:06 補充:
並接在兩條火線上並不會有任何危險,
只要你選用的突波吸收器耐壓足夠即可,並接於兩條火線是保護線電壓,一條接在地線是保護相電壓
2005-12-23 07:43:17 · answer #1 · answered by tim 5 · 0⤊ 0⤋
電容並聯在兩條火線上面,注意電容大小.
2005-12-25 09:03:08 · answer #2 · answered by ? 4 · 0⤊ 0⤋
請問家庭220V電壓,如何加裝突波吸收器?
一般突波吸收器是並聯在電感性的負載上來防止反電動勢突波灼傷接點或引起火花造成干擾!
故突波吸收器需並聯在負載上!
2005-12-22 18:28:43 · answer #3 · answered by 蘭陽 6 · 0⤊ 0⤋