本單位使用中央空調系統.有一台80噸冰水主機.電壓為三相四線380V.使用兩個電磁閥.電壓為220V.一個為25%.一個為50%.製造廠商為吉帝.因為我有發現保險絲燒毀.經檢查結果為25%的電磁閥燒毀.換過一個之後.發現電磁閥會發燙.但可使用.約一個月後又燒毀.目前使用50%一個電磁閥.我想知道25%電磁閥線路可能何處發生短路或故障.如何找出故障處以利維修
2005-11-21 11:59:08 · 2 個解答 · 發問者 Anonymous in 科學 ➔ 其他:科學
由你換過新的一段時間又燒毀的情況來看,
應該是過載不是短路,或下游的線路接觸不良
如果電磁閥下游短路,電磁閥會馬上燒毀,
檢查的方法可以利用勾錶勾看電流是否超過電磁閥的容量,
若確定電流正常則檢查下游各接線端子是否有鎖緊,
如果都檢查過後還是燒毀,那就必須從壓縮機運轉所發出的諧波檢查了,
因為如果諧波過大,電磁閥也會過載燒毀的
2005-11-29 09:20:48 · answer #1 · answered by tim 5 · 0⤊ 0⤋
建議25%電磁閥整條控制線換掉再試一次
順便拿勾錶勾看看電流值看看是否有超過
電磁閥額定電流.及量一下電壓是否正常
再不行你可能就要找原廠來檢查了
(電磁閥更換盡量選擇原廠相同的廠牌型號)
2005-11-23 19:29:32 · answer #2 · answered by 布布恰恰 2 · 0⤊ 0⤋